Цитата:
Сообщение от Funky
Добрый день! Проектируем здание в подмосковье. Размеры 66x24м. Металокаркас, 2-3 этажа. Шаг колонн 6м. Максимальная нагрузка на фундамент N=50т, М=2т*м, Q=1т. Руководство не хочет устраивать сваи, а мне не нравятся грунты. По геологии, основанием столбчатых фундаментов, получается суглинок мягкопластичный. У него влажность природная(среднее значение) 23,41%, а влажность на границе текучести(среднее значение) 26,89%. Получается он очень текучий, почти жижа. По расчетам получается основание подошвы не более 3,0x3,0м, но смущает текучесть грунта. Правильны ли мои опасения и можно ли все-таки обойтись без свай и закреплений грунта. Геологию прилагаю, если бутет время посмотрите.
|
В приципе можно на естественном основании делать - сейчас как раз один объект строится в аналогичной ситуации по нашему проекту, но проблемы будут.
Самое важное - защита от подтопления котлована. После дождя в котловане полный п...ц, приходится выбирать промоченные слои грунта. Мы поступали примерно так: рыли траншею под ряд колонн с неодбором до проектной отметки подошвы, локально довыбирали грунт в местах фундаментов, освидетельствовали (основание под каждый фундамент принималось отдельно), заливали бетонную подготовку (толщина варьировалась в зависимости от степени промоченности грунта от 200мм до метра и больше) с выходом на проектную отметку, трамбовали пазухи - в таком состоянии грунты под подготовкой достаточно хорошо защищены от намокания, далее по стандарту.
Вобщем, если есть уверенность что строители будут на объекте нормальные и в состоянии выполнить нулевой цикл достаточно оперативно (т.е., что котлован не будет стоять долго открытым) то можно попытаться на естественном основании сделать, во всех остальных случаях - я голосую за сваи.
Кстати, как планируете бороться с морозным пучением? В моем случае - это дренированная песчаная обратная засыпка по периметру здания.