Да, есть рисунок в норме (в пособии кажется, по фундаментам машин или еще где), при необходимости колодец делается со смещением. Ограничения: отгиб должен быть глубже чего-то, угол отгиба не более чего-то.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2008
Сообщений: 13
|
Согласен с DK что недопустимо, но это требуется подтвердить расчетом или нормой. Еще небольшая проблемма в том, что завод поставляет болты с оборудованием, а фундаменты заливают раньше, чем приходят болты. А закладывать в проект еще дополнительные болты - глупо.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2008
Сообщений: 13
|
Имеется ввиду наверное пособие к СНиП 2.09.03:
2.10. Болты изогнутые, устанавливаемые в «колодцах» готовых фундаментов (см. рис. 3) с последующим замоноличиванием колодца бетоном, рекомендуются для крепления оборудования и строительных конструкций в тех случаях, когда не могут быть установлены болты в просверленные скважины. 2.14. Болты, устанавливаемые в просверленные скважины готовых фундаментов, не допускается применять для крепления несущих колонн зданий, оборудованных мостовыми кранами, а также для высотных зданий и сооружений, для которых ветровая нагрузка является основной. ОДНАКО: Для крепления указанных конструкций допускается применять болты с коническим концом, устанавливаемые способом вибропогружения. Просматривается противоречие: с одной стороны нельзя, а с другой стороны болты с коническим концом, устанавливаемые способом вибропогружения разве не в просверленные скважины готовых фундаментов? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я имел в виду ГОСТ 24379.0-80 и ГОСТ 24379.1-80. Это ГОСТы на фундаментные болты под строительные конструкции и оборудование. В них есть много полезного в контексте возникшего вопроса. Однако, просмотрев их, я не нашел того ограничения о котором писал ранее.
Последний раз редактировалось DK, 08.01.2009 в 15:25. Причина: см. #10 |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Я думал, Вы про изгиб болтов в сложных случаях.
Теперь я вижу, у Вас наипростейший случай. Всегда все можно! Просто нужно обосновать! Если Вы уверерены (интуитивно, своим нестандартным расчетом) что будет держать, обоснование найдется. Просто надо поглубже порыться. Вот Вам например надо вырыв бетона заливки из колодца (возможно вместе с бетоном фундамента) обсчиать, так ведь? Нет проблем...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366
|
Насколько я знаю нет ограничений на установку болтов в колодцы кроме расчетных. Например, есть ограничения по установке болтов в просверленные скважины - п.2.14 уже здесь упомянули. Диаметр болта определяется расчетом, а его закрепление в бетоне - глубиной заделки для конкретного диамерта, а значит учтена максимально-возможная нагрузка воспринимаемая болтом.
Если беспокоит скол бетона, то у обычного болта типа 1.1 он так же вероятен как и для типа с колодцем (величина силы трения бетона по бетону больше, чем металла по бетону). Но если значение выдергивающего усилия напрягает и возможно не качественное производство работ-верхняя сетка армирования должна успокойить. |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
можно ссылку на методику?
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
Сам не применял такое, но вот забугорный чертежик. На эти болты крепятся высоченные банки с цементом на жб заводе. А вырывное усилие от ветра там приличное. Обратил внимание на замоноличенный уголок и требование немцев делать стенки колодца "на конус" и с ребрением