Исправление отклонений ометок фундаментов
Регистрация: 23.03.2009
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 2212
|
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
Связи же не к каждой колонне подходят, и можно переставить крепление связи и укоротить связь.
А "лишние" 150 мм фундамента как заармированы? Как верхушка проектного фундамента? Что арматура обнажится и поверхность будет неровной - это ничего, всё равно подливка будет. Только в верху могут быть распределительные сетки, может тогда разбить больше чем на 150 мм, уложить сетку, добетонировать до проектной отметки. Есть чертёж фундамента и исполнительная схема? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2006
Красноярск
Сообщений: 18
|
Согласен с первым оратором.
Если из-за каждого подобного ляпа отрезать часть колонн, то их базы надо варить после готовой исполнительной схемы по фундаментам т.к. отклонения будут у них разные. Пусть строители долбят больше 150-ти без разрушения вертикальной арматуры, продувают и доливают с доп. сеткой недостающую высоту. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202
|
Мне разок принесли исполнительные схемы мною запроектированного аналогичного ф-та, там отметка обреза плясала от -200 до +150 относительно проектной. Было принято решение локально укорачивать колонны и долбить фундамент. Все построено.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. | Prokurat | Основания и фундаменты | 40 | 05.06.2009 01:34 |
Понижение отметки фундаментов. Вывешивание с помошью приспособления " ножницы" | Aleks ManaeFF | Основания и фундаменты | 2 | 16.09.2008 07:45 |
Прокладка внутренних сетей вблизи подошв фундаментов | oleg_81 | Инженерные сети | 1 | 27.08.2008 17:34 |
Результаты наблюдений за осадками фундаментов | msv79 | Основания и фундаменты | 7 | 05.12.2007 14:35 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |