Утепление вентканалов в холодном чердаке
oolliiyy
 
Регистрация: 31.01.2009
Сообщений: 43

В проекте сельского дома предусмотрена вытяжка из помещений кухни, санузлов, и от котла через каналы в кирпичных внутренних стенах толщиной 380мм. Каналы проходят через холодный чердак и выходят на крышу. Стенки каналов толщиной 120мм. Нужно ли их утеплять в пределах холодного чердака? Есть ли какие-то указания или литература по этому поводу.
Просмотров: 38631
 
Непрочитано 21.04.2009, 00:50
#2
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Утеплять конечно надо. (например, из пособия к СНиП по отоплению и вентиляции жилых зданий п.4.17. Конструкции транзитных участков вентблоков, проходящих через холодный или открытый чердаки, а также вентиляционных шахт на кровле должны иметь термическое сопротивление не менее чем термическое сопротивление наружных стен жилых зданий в данном климатическом районе. Для уменьшения массы и габаритов указанных конструкций, предусматриваемое настоящим пунктом, термическое сопротивление может быть достигнуто за счет эффективной теплоизоляции. То же относится к вентиляционным участкам канализационных стояков и мусоропровода). Думаю утеплить можно минватными плитами с последующей штукатуркой по сетке, толщина утеплителя зависит от Вашего климатического р-на.
Serafima вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2009, 11:15
#3
Tenzor


 
Регистрация: 22.02.2009
Сообщений: 125


Serafima а до какой отметки утеплять надо.до места врезания вентканала в конструкцию крыши или до верха вентканала
Tenzor вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2009, 12:55
#4
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


а также вентиляционных шахт на кровле ...цитата из п.4.17. Хотя на практике конечно, утепляют только шахту в чердаке...
Serafima вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2009, 18:19
#5
RFL


 
Регистрация: 05.10.2006
ЧЕЛНЫ
Сообщений: 122


Вентшахты выше чердачного перекрытия при холодном чердаке или выше кровли при теплом чердаке должны утепляться и R должно быть не менее 0,8R наружной стены. А прописано это в пособии по проектированию жилых зданий. На селе, конечно выполняется не всегда, но... Вы - автор, делайте как положено, т.е. грамотно.
RFL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2009, 20:17
#6
oolliiyy


 
Регистрация: 31.01.2009
Сообщений: 43


Спасибо за подробные разъяснения. Будем утеплять!
oolliiyy вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2009, 09:19
#7
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Цитата:
Вентшахты выше чердачного перекрытия при холодном чердаке или выше кровли при теплом чердаке должны утепляться и R должно быть не менее 0,8R наружной стены. А прописано это в пособии по проектированию жилых зданий. На селе, конечно выполняется не всегда, но... Вы - автор, делайте как положено, т.е. грамотно.
на какую высоту от выше чердачного перекрытия надо утеплятся никто не подскажет
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2009, 11:39
#8
lovial

Инженер
 
Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от Aleks ManaeFF Посмотреть сообщение
на какую высоту от выше чердачного перекрытия надо утеплятся никто не подскажет

Так до самого верха трубы... Иначе на внутренней поверхности трубы будет образовываться конденсат, причем с содержанием серной кислоты, и вся эта водичка будет стекать вниз по дымоходу, никак не способствуя его долгой работе...
lovial вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2009, 11:51
#9
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


lovial, вы про дымоход от газового котла говорите, наверное.
Не ужели на стенках обычного вентканала образуется конденсат да еще с серной кислотой?
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2009, 12:30
#10
lovial

Инженер
 
Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525


Про дымоход. Но и вентканал без утепления - тоже не подарок. Если из помещения идет воздух 20 градусов и 55% влажности (а из кухонь, ванных - и поболее влажность), то конденсат будет выпадать уже при температуре воздуховода в 10 градусов. ИМХО, без утепления потечет...
lovial вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 06:30
#11
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


lovial, Я сам раздел АС черчу. Представление о воздухообмене поверхностное. Выходить какой-то объем воздуха с влажностью 55% и температурой 26 град С. из помещения в вентканал. Пока он поднимается по каналу, данный воздух смешивается с уличным. Соответственно температура и влажность воздуха в вентканале чем ближе к выходу в атмосферу должны стремится к температуре и влажности уличного воздуха.
Как я понял современный опыт проектирования не располагает методиками расчета расстояния когда воздух с вентканалов становится уличным по параметром. Или мои предположения в корне не верны?
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 07:34
#12
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Где же это он смешивается? А если смешивается, какой же это канал - это решето... Остывает он. За счет этого относительная влажность повышается и при достижении точки росы начинается конденсация паров. На поверхность канала. Внутреннюю. Иногда ручеек из вентрешетки в кухне или ванной течет...
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2009, 11:35
#13
lovial

Инженер
 
Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от Aleks ManaeFF Посмотреть сообщение
Как я понял современный опыт проектирования не располагает методиками расчета расстояния когда воздух с вентканалов становится уличным по параметром. Или мои предположения в корне не верны?
С уличным он только на выходе из канала смешивается, тут уже сказали об этом. Что касается методик расчета - лично не встречал, но это не показатель. Можем свою "сваять", для примерного расчета.
Требуемое термическое сопротивление R=(tв-tн)/(а x dt)
где в числителе - температуры воздуха в канале и на улице, в знаменателе a=3.75 +3.05V (V - скорость движения воздуха в канале, м/с), dt - разность температуры воздуха в канале и тепературы начала конденсации (а это уже по диаграмме или руками считать в зависимости от температуры и влажности воздуха в канале).
lovial вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 14:50
#14
APXITEKTOP

архитектор
 
Регистрация: 18.11.2007
Сообщений: 166


так тема не раскрыта =), я сейчас коттедж проектирую -скатная крыша коттеджа - утепленная 250мм роквула, стена 380 мм, в ней вентканалы, толщина стенки - 120мм, не вижу смысла утеплять в пространстве чердака,
нужно ли утеплять - уже наружную часть вентканалов с дымоканалами?
Ранее все время утеплял ствол вентшахт при проектировании домов повышенной этажности - на всю высоту ее холодной части...
APXITEKTOP вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 18:47
#15
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от APXITEKTOP Посмотреть сообщение
так тема не раскрыта =), я сейчас коттедж проектирую -скатная крыша коттеджа - утепленная 250мм роквула, стена 380 мм, в ней вентканалы, толщина стенки - 120мм, не вижу смысла утеплять в пространстве чердака,
нужно ли утеплять - уже наружную часть вентканалов с дымоканалами?
Ранее все время утеплял ствол вентшахт при проектировании домов повышенной этажности - на всю высоту ее холодной части...
Смысл в том, что дело не в толщине утеплителя на крыше, а в температуре воздуха в чердаке.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 19:11
#16
APXITEKTOP

архитектор
 
Регистрация: 18.11.2007
Сообщений: 166


но ведь согласно расчета,стенка шахты 250 мм это не 0,8 Rобщ от стены, то следует , что 250 мм кирпича - это нонсенс...
ведь надо обеспечит 0,8, а 0,8 = 2,2 = Rобщ 0,64 (мІ*К)/Вт . А по расчету, а 250 мм = Rобщ 0,64 (мІ*К)/Вт

Тогда по расчету нужно 60 мм екстурдированого пенополистирола добавить - в наружной части шахты, с ним по расчету = 2,2 Rобщ (мІ*К)/Вт

Верно?
APXITEKTOP вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2010, 06:19
#17
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Утеплитель надо размещать до низа бокового отверстия в кладке вентшахты
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2014, 15:49
#18
сеньорита


 
Регистрация: 08.11.2012
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от lovial Посмотреть сообщение
Что касается методик расчета - лично не встречал, но это не показатель. Можем свою "сваять", для примерного расчета.
Требуемое термическое сопротивление R=(tв-tн)/(а x dt)
где в числителе - температуры воздуха в канале и на улице, в знаменателе a=3.75 +3.05V (V - скорость движения воздуха в канале, м/с), dt - разность температуры воздуха в канале и тепературы начала конденсации
Уважаемый lovial, каков источник(и) данных формул? Они не учитывают влияние на требуемую толщину величины расхода воздуха (размера канала). Т.е. получается, что при одной и той же скорости для двух каналов, к примеру, круглого диаметром 100 мм и прямоугольного 600х300 мм, требуется изоляция одной толщины. Пробовала рассчитать толщину по книге Хижнякова "Практические расчеты тепловой изоляции", в результате наблюдала при одинаковой скорости необходимость разной толщины для каналов разного размера (если не изменяет память - большая требовалась для большего).
сеньорита вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2014, 16:09
#19
lovial

Инженер
 
Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от сеньорита Посмотреть сообщение
Уважаемый lovial, каков источник(и) данных формул? Они не учитывают влияние на требуемую толщину величины расхода воздуха (размера канала). Т.е. получается, что при одной и той же скорости для двух каналов, к примеру, круглого диаметром 100 мм и прямоугольного 600х300 мм, требуется изоляция одной толщины. Пробовала рассчитать толщину по книге Хижнякова "Практические расчеты тепловой изоляции", в результате наблюдала при одинаковой скорости необходимость разной толщины для каналов разного размера (если не изменяет память - большая требовалась для большего).
Первая формула - классическая, вторая - эмпирическая. Обе видел в учебнике отопления Гусева и не только там. Для небольших скоростей потока вторая (ИМХО) вполне применима для оценочных расчетов. Точный расчет тут вряд ли возможен - температура поступающего в вентканал воздуха постоянно меняется, влажность - тоже. То есть можно, например, задаться температурой в 25 градусов и влажностью 75% и прикинуть необходимое утепление.
Что касается соотношения площади сечения и толщины изоляции - такая зависимость может быть, если поставлено условие по ограничению теплопотерь на погонный метр трубы. Если задача - недопущение конденсации, то, на мой взгляд, зависимости такой быть не должно...
Ну и следует учитывать разницу теплотехнического расчета круглого вентканала и прямоугольного - там формулы довольно сильно отличаются...