| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Утепление вентканалов в холодном чердаке
Регистрация: 31.01.2009
Сообщений: 43
|
||
Просмотров: 38631
|
|
||||
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565
|
Утеплять конечно надо. (например, из пособия к СНиП по отоплению и вентиляции жилых зданий п.4.17. Конструкции транзитных участков вентблоков, проходящих через холодный или открытый чердаки, а также вентиляционных шахт на кровле должны иметь термическое сопротивление не менее чем термическое сопротивление наружных стен жилых зданий в данном климатическом районе. Для уменьшения массы и габаритов указанных конструкций, предусматриваемое настоящим пунктом, термическое сопротивление может быть достигнуто за счет эффективной теплоизоляции. То же относится к вентиляционным участкам канализационных стояков и мусоропровода). Думаю утеплить можно минватными плитами с последующей штукатуркой по сетке, толщина утеплителя зависит от Вашего климатического р-на.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2006
ЧЕЛНЫ
Сообщений: 122
|
Вентшахты выше чердачного перекрытия при холодном чердаке или выше кровли при теплом чердаке должны утепляться и R должно быть не менее 0,8R наружной стены. А прописано это в пособии по проектированию жилых зданий. На селе, конечно выполняется не всегда, но... Вы - автор, делайте как положено, т.е. грамотно.
|
|||
![]() |
|
||||
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525
|
Цитата:
Так до самого верха трубы... Иначе на внутренней поверхности трубы будет образовываться конденсат, причем с содержанием серной кислоты, и вся эта водичка будет стекать вниз по дымоходу, никак не способствуя его долгой работе... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525
|
Про дымоход. Но и вентканал без утепления - тоже не подарок. Если из помещения идет воздух 20 градусов и 55% влажности (а из кухонь, ванных - и поболее влажность), то конденсат будет выпадать уже при температуре воздуховода в 10 градусов. ИМХО, без утепления потечет...
|
|||
![]() |
|
||||
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487
|
lovial, Я сам раздел АС черчу. Представление о воздухообмене поверхностное. Выходить какой-то объем воздуха с влажностью 55% и температурой 26 град С. из помещения в вентканал. Пока он поднимается по каналу, данный воздух смешивается с уличным. Соответственно температура и влажность воздуха в вентканале чем ближе к выходу в атмосферу должны стремится к температуре и влажности уличного воздуха.
Как я понял современный опыт проектирования не располагает методиками расчета расстояния когда воздух с вентканалов становится уличным по параметром. Или мои предположения в корне не верны? |
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Где же это он смешивается? А если смешивается, какой же это канал - это решето... Остывает он. За счет этого относительная влажность повышается и при достижении точки росы начинается конденсация паров. На поверхность канала. Внутреннюю. Иногда ручеек из вентрешетки в кухне или ванной течет...
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525
|
Цитата:
Требуемое термическое сопротивление R=(tв-tн)/(а x dt) где в числителе - температуры воздуха в канале и на улице, в знаменателе a=3.75 +3.05V (V - скорость движения воздуха в канале, м/с), dt - разность температуры воздуха в канале и тепературы начала конденсации (а это уже по диаграмме или руками считать в зависимости от температуры и влажности воздуха в канале). |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 18.11.2007
Сообщений: 166
|
так тема не раскрыта =), я сейчас коттедж проектирую -скатная крыша коттеджа - утепленная 250мм роквула, стена 380 мм, в ней вентканалы, толщина стенки - 120мм, не вижу смысла утеплять в пространстве чердака,
нужно ли утеплять - уже наружную часть вентканалов с дымоканалами? Ранее все время утеплял ствол вентшахт при проектировании домов повышенной этажности - на всю высоту ее холодной части... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 18.11.2007
Сообщений: 166
|
но ведь согласно расчета,стенка шахты 250 мм это не 0,8 Rобщ от стены, то следует , что 250 мм кирпича - это нонсенс...
ведь надо обеспечит 0,8, а 0,8 = 2,2 = Rобщ 0,64 (мІ*К)/Вт . А по расчету, а 250 мм = Rобщ 0,64 (мІ*К)/Вт Тогда по расчету нужно 60 мм екстурдированого пенополистирола добавить - в наружной части шахты, с ним по расчету = 2,2 Rобщ (мІ*К)/Вт Верно? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2012
Сообщений: 4
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525
|
Цитата:
Что касается соотношения площади сечения и толщины изоляции - такая зависимость может быть, если поставлено условие по ограничению теплопотерь на погонный метр трубы. Если задача - недопущение конденсации, то, на мой взгляд, зависимости такой быть не должно... Ну и следует учитывать разницу теплотехнического расчета круглого вентканала и прямоугольного - там формулы довольно сильно отличаются... |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Утепление балкона. | drug | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 06.06.2008 19:14 |