Сбор нагрузок на монолитную чашу бассейна!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сбор нагрузок на монолитную чашу бассейна!

Сбор нагрузок на монолитную чашу бассейна!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.07.2009, 13:48 #1
Сбор нагрузок на монолитную чашу бассейна!
dranyikrolik
 
Регистрация: 04.07.2009
Сообщений: 10

В настоящее время занимаюсь проектированием бассейнов, опыта в проектной работе маловато.. в расчетах в программах специальных тоже... Нужен пример расчета чаши монолитного бассейна: сбор нагрузок, расчет, армирование... Очень срочно!!! Помогите кто чем может... Может у кого литература есть специальная?
Просмотров: 27765
 
Непрочитано 04.07.2009, 16:21
#2
foxes


 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 19


Ну ведь люди старались, сайт писали, поиск сделали...http://forum.dwg.ru/search.php?searchid=2900570
foxes вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2009, 11:32
#3
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,258
<phrase 1=


foxes, твой результат поиска виден только тебе
Солидворкер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2009, 13:34
#4
dranyikrolik


 
Регистрация: 04.07.2009
Сообщений: 10


Меня интересует сбор нагрузок ВРУЧНУЮ!!!!
dranyikrolik вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2009, 14:21
#5
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709


1.Определитесь с глубиной бассейна.
2.Обслуживание как будете выполнять? Те бассейны, что проектировал были устроены по системам диафрагм с шагом 2,5-3м. Внизу было 1,6м свободного пространства для обслуживания коммуникаций.
3.Нагрузки. Гидростатическое давление воды на стенку чаши бассейна.(треугольная эпюра). Давление на днище G=гаммахh
4.Бассейны бывают всякие, в том числе по грунту.
5.Рассматриваемые случаи расчета по грунту: а) Гидростатическое испытание чаши бассейна - без учета засыпки грунта пазух
б) с учетом засыпки грунта - стадия эксплуатации
в) отсутствие воды и только засыпка по боковй поверхности стенок.
6.Системы бассейнов тоже разные есть (в лотках по старинке и более современные - скиммерные системы).
В общем случае пока для начала думаю достаточно. Если конечно ваш бассейн не 3-4 этажах (там более детально нужно думать). А тема не новая поищите по форуму. Почитайте по интернету.
Успехов!
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2009, 14:30
#6
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от FOCUS Посмотреть сообщение
2.Обслуживание как будете выполнять? Те бассейны, что проектировал были устроены по системам диафрагм с шагом 2,5-3м. Внизу было 1,6м свободного пространства для обслуживания коммуникаций.
Это не обязательно все зависит от того какой будет чаша и на сколько чел. расчитана и где будет эксплуатироваться.
Цитата:
6.Системы бассейнов тоже разные есть (в лотках по старинке и более современные - скиммерные системы).
Вы хотели сказать переливной и скиммерный.
Цитата:
Может у кого литература есть специальная?
  • СП 31-113-2004 "Бассейны для плавания"
  • СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества"
  • Пособие к СНиП 2.08.02-89 "Проектирование бассейнов"
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...

Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 05.07.2009 в 14:35.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2009, 14:33
#7
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709


-=Xaoc=-
С поправками согласен. Автор пусть по существу вопросы задает. Может у него бассейн типа как Дианабад в Австрии на 3-4этажах.
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2009, 14:40
#8
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от FOCUS Посмотреть сообщение
Автор пусть по существу вопросы задает. Может у него бассейн типа как Дианабад в Австрии на 3-4этажах.
2 dranyikrolik
А лучше если техзадание есть , хоть какое-нибудь, тогда и советы были бы конструктивнее
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2009, 15:09
#9
dranyikrolik


 
Регистрация: 04.07.2009
Сообщений: 10


Техзадания к сожалению нет... Габариты ванной 6,4м*4, глубина 2,5 м, толщина днища 250 мм, толщина стенок 200мм, бассейн расположен на уровне перекрытия 1-го этажа коттеджа, т.е сама монолитная чаша расположена в цоколе. Основание чаши опирается на супесчаный грунт с вкраплениями плитняка.... Никогда вобще подобного не считал... Разбил чашу на отдельно стенки, отдельно днище... Днище собрал в лире как плита на упругом основании... Нагрузки: отделка мозаикой, стяжка, гидроизоляция наружная и внутренняя, полезная нагрузка, собственный вес, вес воды на 1 м2, вес стенок представил как равномерно распределенную нагрузку... сделал все в трех загружениях, вроде считает и армирование тоже сделал... Только как результаты лиры анализировать и диаметры арматуры подбирать не представляю.... Стенки как собирать и нагрузку прикладывать ее не знаю... Тип - скиммерный. Отверстия для коммуникаций учтены.
dranyikrolik вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2009, 15:58
#10
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Бессейн правильной формы в плане, считать проще некуда. Проанализировать данные по армированию и вперед проектировать.
Offtop: Только я в SCAD считаю.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2009, 16:38
#11
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


dranyikrolik - не помешает во всех пересечениях плоскостей: в углах стен, между днищем и стенками поствить L - образные отогнутые стержни, поскольку анкеровки арматуры сеток в пересечениях плоскостей может быть не достаточно. Если основное армирование сетки 200х200, то с дополительной арматурой шаг стержней в пересчениях 100 мм. Сетки и доп. арматуру стяните S - образными шпильками в шахматном порядке.
Высота стенки приличная, предусмотрите по верху чаши обвязочную балку. Подумайте о возможности установки в пересечениях гидрошпонок, это уменьшит в дальнейшем вероятность протечек при раздельном бетонировании стен и днища.
Если днище имеет продольный уклон, давление на основание неравномерное, посмотрите по расчетам, что с перемещениями (осадками) бассейна. Заполнять водой желательно не сразу, а нагружать ступечато, скажем, по 0,5 метра, постепенно выбирая осадки.
Все это может показаться мелочами, но латать протечки в бассейне поверьте дело малоперспективное.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2009, 17:47
#12
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Подумайте о возможности установки в пересечениях гидрошпонок, это уменьшит в дальнейшем вероятность протечек при раздельном бетонировании стен и днища.
При современных материалах для бассейнов - это вообще не проблема.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2009, 23:35
#13
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


dranyikrolik,
вот в этой теме, немного по бассейнам есть, может быть пригодиться, что-нибудь :
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=380156&#post380156
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2009, 07:03
#14
dranyikrolik


 
Регистрация: 04.07.2009
Сообщений: 10


Представил дно чаши как плиту на упругом основании.
Собрал нагрузку на 1 м2 чаши, приложил:
1 собственный вес чаши
2 вес отделки
3 вес воды
4 полезную нагрузку.
Надо еще приложить нагрузку от веса стен чаши по периметру... но как это сделать я не знаю.... и как у обычного перекрытия прикладывают тоже не в курсе..... Помогите кто чем может!
dranyikrolik вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2009, 07:27
#15
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
<phrase 1=


Что за полезная нагрузка?
Вес стен линейной нагрузкой. А лучше ввести их в РС и учесть собственный вес
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2009, 12:00
#16
dranyikrolik


 
Регистрация: 04.07.2009
Сообщений: 10


Это кончно проще, но я вручную нагрузку собираю)
dranyikrolik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сбор нагрузок на монолитную чашу бассейна!

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фермы - сбор нагрузок на ферму Grizlyman Конструкции зданий и сооружений 100 22.11.2017 01:19
Сбор нагрузок на перемычку "в стадии эксплуатации" gad Прочее. Архитектура и строительство 11 07.02.2017 08:48
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD zanuda SCAD 4 03.04.2009 09:08
сбор нагрузок в многоэтажном ЖБ ags Железобетонные конструкции 7 11.08.2008 21:42
Сбор нагрузок: возможна ли автоматизация? helpstud Конструкции зданий и сооружений 2 10.01.2008 16:44