Сбор нагрузок на монолитную чашу бассейна!
Регистрация: 04.07.2009
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 27765
|
|
||||
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 19
|
Ну ведь люди старались, сайт писали, поиск сделали...http://forum.dwg.ru/search.php?searchid=2900570
|
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,258
![]() |
foxes, твой результат поиска виден только тебе
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709
|
1.Определитесь с глубиной бассейна.
2.Обслуживание как будете выполнять? Те бассейны, что проектировал были устроены по системам диафрагм с шагом 2,5-3м. Внизу было 1,6м свободного пространства для обслуживания коммуникаций. 3.Нагрузки. Гидростатическое давление воды на стенку чаши бассейна.(треугольная эпюра). Давление на днище G=гаммахh 4.Бассейны бывают всякие, в том числе по грунту. 5.Рассматриваемые случаи расчета по грунту: а) Гидростатическое испытание чаши бассейна - без учета засыпки грунта пазух б) с учетом засыпки грунта - стадия эксплуатации в) отсутствие воды и только засыпка по боковй поверхности стенок. 6.Системы бассейнов тоже разные есть (в лотках по старинке и более современные - скиммерные системы). В общем случае пока для начала думаю достаточно. Если конечно ваш бассейн не 3-4 этажах (там более детально нужно думать). А тема не новая поищите по форуму. Почитайте по интернету. Успехов! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 05.07.2009 в 14:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
А лучше если техзадание есть , хоть какое-нибудь, тогда и советы были бы конструктивнее ![]()
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.07.2009
Сообщений: 10
|
Техзадания к сожалению нет... Габариты ванной 6,4м*4, глубина 2,5 м, толщина днища 250 мм, толщина стенок 200мм, бассейн расположен на уровне перекрытия 1-го этажа коттеджа, т.е сама монолитная чаша расположена в цоколе. Основание чаши опирается на супесчаный грунт с вкраплениями плитняка.... Никогда вобще подобного не считал... Разбил чашу на отдельно стенки, отдельно днище... Днище собрал в лире как плита на упругом основании... Нагрузки: отделка мозаикой, стяжка, гидроизоляция наружная и внутренняя, полезная нагрузка, собственный вес, вес воды на 1 м2, вес стенок представил как равномерно распределенную нагрузку... сделал все в трех загружениях, вроде считает и армирование тоже сделал... Только как результаты лиры анализировать и диаметры арматуры подбирать не представляю.... Стенки как собирать и нагрузку прикладывать ее не знаю... Тип - скиммерный. Отверстия для коммуникаций учтены.
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
dranyikrolik - не помешает во всех пересечениях плоскостей: в углах стен, между днищем и стенками поствить L - образные отогнутые стержни, поскольку анкеровки арматуры сеток в пересечениях плоскостей может быть не достаточно. Если основное армирование сетки 200х200, то с дополительной арматурой шаг стержней в пересчениях 100 мм. Сетки и доп. арматуру стяните S - образными шпильками в шахматном порядке.
Высота стенки приличная, предусмотрите по верху чаши обвязочную балку. Подумайте о возможности установки в пересечениях гидрошпонок, это уменьшит в дальнейшем вероятность протечек при раздельном бетонировании стен и днища. Если днище имеет продольный уклон, давление на основание неравномерное, посмотрите по расчетам, что с перемещениями (осадками) бассейна. Заполнять водой желательно не сразу, а нагружать ступечато, скажем, по 0,5 метра, постепенно выбирая осадки. Все это может показаться мелочами, но латать протечки в бассейне поверьте дело малоперспективное. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
При современных материалах для бассейнов - это вообще не проблема.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
dranyikrolik,
вот в этой теме, немного по бассейнам есть, может быть пригодиться, что-нибудь : http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=380156&#post380156 |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.07.2009
Сообщений: 10
|
Представил дно чаши как плиту на упругом основании.
Собрал нагрузку на 1 м2 чаши, приложил: 1 собственный вес чаши 2 вес отделки 3 вес воды 4 полезную нагрузку. Надо еще приложить нагрузку от веса стен чаши по периметру... но как это сделать я не знаю.... и как у обычного перекрытия прикладывают тоже не в курсе..... Помогите кто чем может! ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фермы - сбор нагрузок на ферму | Grizlyman | Конструкции зданий и сооружений | 100 | 22.11.2017 01:19 |
Сбор нагрузок на перемычку "в стадии эксплуатации" | gad | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 07.02.2017 08:48 |