| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Шпунтовая стенка с глубиной забивки 10м
инженер-проектировщик
Саратов
Регистрация: 18.03.2008
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 2907
|
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 18.03.2008
Саратов
Сообщений: 22
![]() |
Цитата:
эпюру конечную добавил |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
ну в принципе многовато конечно....и при том что "фи" и "с" вроде как бы для "нормального" грунта, а не для "мыла"...советую проверить устойчивость, для такой схемы на мой взгляд должно получиться свыше 1,4...что не есть хорошо...то есть надо будет однозначно уменьшать, да и потом есть проги которые позволяют делать такие процессы быстрее, а то вручную то 10 вариантов особо не посмотришь....и потом "веревочный" дает с хорошим запасом...а шпунт получше взять не пробовали?
|
|||
![]() |
|
||||
Если принять что отметка бровки котлована 137.30
отметка дна котлована 133.60 и УГВ=133.60. Нагрузка на бровке 3 т/м2 в пределах котлована расположен грунт с хар. g=1.78 т/м3, fi=22, с=3.1 т/м2 то до отметки 133.83 активное давление на стенку = 0 т/м2 (3.0+1.78*(137.30-133.83))*0.4550-3.1*1.349=0.00 т/м2 а на отметке 133.60: (3.0+1.78*(137.30-133.6))*0.4550-3.1*1.349=0.18 т/м2 где 0.4550= (tg(45-22/2)^2 кофф. активного давления. 1.349= 2*(0.4550)^0.5 учет связности грунта получается, что на шпунт грунт практически не давит, если нет динамики и подвижной нагрузки на бровке котлована, а также приняты меры по предотвращению затекания поверхностной воды между грунтом и шпунтом то имхо ограждение нужно только конструктивное
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 18.06.2011 в 12:03. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 18.03.2008
Саратов
Сообщений: 22
![]() |
Цитата:
Прога в downloade для шпунта врядли есть? находил на английском здесь, но в ней не разберусь |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Я бы делал так, по рпогам - предварительно задал бы заглубление шпунта - там че то вроде 1/3 t или что-то такое, проверил бы устойчивость и перемещения, момент, шпунт. Снова назначил бы глубину и проверил. При этом контролировал бы "красоту" эпюры моментов, для рац использования металла и вышел бы на оптимум. проги есть..надо в соответствующем разделе поискать "расчетные программы"...думаю что что-то наподобии "wall" вполне подойдет для такого дела.... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 18.03.2008
Саратов
Сообщений: 22
![]() |
Цитата:
Последний раз редактировалось -=spiXel=-, 16.07.2009 в 14:32. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Шпунтовая стенка | опус | Основания и фундаменты | 299 | 06.02.2019 11:27 |
Расстояние между шпунтовой стеной и заанкеренной стеной | Al-dr | Основания и фундаменты | 7 | 26.04.2009 23:37 |
Шпунтовая стенка 2м в подвале | Сазоныч | Технология и организация строительства | 10 | 03.04.2009 13:30 |
Шпунтовая стенка (тип Ларсен) – помогите… | Portos | Основания и фундаменты | 5 | 07.08.2008 23:03 |