Фундамент подкрановой стальной колонны
Сергей+
 
Регистрация: 04.08.2009
Сообщений: 2

Кран балка 5 т пролет 10500 мм, имеет 6 колонн , по 3 с каждой стороны, фундаменты 1000х1000 мм, по одной стороне цент колон смещен на 150 мм от центра фундаментов в сторону рабочей зоны. Повлияет ли это на устойчивость колонн или можно пренебречь этим.
Просмотров: 1637
 
Непрочитано 04.08.2009, 02:24
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


На устойчивость колонн - нет, на фундаменты этих колонн - да.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2009, 13:13
#3
Сергей+


 
Регистрация: 04.08.2009
Сообщений: 2


Может ли современем колонна наклониться?
Сергей+ вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2009, 13:23
#4
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Сергей+ Посмотреть сообщение
Может ли современем колонна наклониться?
"Уйдет" фундамент "уйдет" колонна.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2009, 14:16
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Думается, со временем все может измениться. Но в данном случае и в обозримом будущем вряд ли это произойдет: нагрузка кратковременная, отклонение небольшое (15%), расчетное давление небольшое (10 т/кв.м). Все зависит от того, с какой "добротностью" (запасом) рассчитан фундамент.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2009, 14:30
#6
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Скорее всего это всё равно, как для слона дробина.При давлении на грунт в пределах 1 кг\см2 ничего страшного не должно случиться. Здесь ещё важно насколько фундамент заглублен, ведь отпор грунта на боковые поверхности фундаментов обычно никак не учитывается, но он же есть.
troja вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2009, 14:53
#7
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Скорее всего это всё равно, как для слона дробина.При давлении на грунт в пределах 1 кг\см2 ничего страшного не должно случиться. Здесь ещё важно насколько фундамент заглублен, ведь отпор грунта на боковые поверхности фундаментов обычно никак не учитывается, но он же есть.
Я бы не делал такие выводы не зная какие там грунты и их характеристики.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2009, 15:02
#8
19Pavel76


 
Регистрация: 29.07.2009
Сообщений: 51


хм... ну это же очевидно - смотрите фундамент на отрыв/опракидывание - колонне то что??? она вместе с фундаментом и рухнеть
19Pavel76 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фундамент подкрановой стальной колонны

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заделка металлической колонны в фундамент Eugenio Основания и фундаменты 20 17.02.2024 16:55
Узел сопряжения железобетонной колонны и стальной фермы Ольга)ofe Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 06.09.2013 12:42
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Расчёт стальной сквозной колонны из квадратного профиля Дмитрий 287 Металлические конструкции 22 23.06.2010 20:32
База стальной колонны, защемленная в двух направлениях Dmitij Металлические конструкции 28 24.07.2008 15:30