закрепление фундаментной плиты от перемещений в scad
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > закрепление фундаментной плиты от перемещений в scad

закрепление фундаментной плиты от перемещений в scad

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.10.2009, 17:47 #1
закрепление фундаментной плиты от перемещений в scad
SmeaNi
 
инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162

Добрый день!
рассчитываю каркас с фундаментной плитой. фундаментная плита закреплена как описано в книге по скаду, но в углах, где закрепления возникают огромные усилия и армирование получается диким. можно ли как-то по другому смоделировать это закрепление, например, через связи конечной жесткости, чтобы избежать таких всплесков.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image2.jpg
Просмотров: 378
Размер:	29.2 Кб
ID:	26902  

Просмотров: 4406
 
Непрочитано 06.10.2009, 23:31
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


упругое основание + 1 узел по XY и 1 узел по Y
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2009, 23:38
#3
SmeaNi

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162
<phrase 1=


упругое основание я не мгу вводить,потому что у меня не ксп,а свайный фундамент, а закрепление я так и сделала,но я где-то видела что еще закрепляют через связи конечной жесткости,вот про это я и хотела бы пободробнее узнать..
SmeaNi вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 00:15
#4
bridgeconst

проектирование
 
Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311


Чтоб в расчет вводить связи конечной жесткости для начала нужно знать величину этой жесткости. По сути введение в расчетную схему "пружинок" по направлению действия связи.
__________________
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 07:34
#5
SmeaNi

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162
<phrase 1=


а как эти жесткости определить?по каким характеристикам?
SmeaNi вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 09:39
#6
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


На первый взгляд очень физично, особенно если на сваях. Хотя чертежик бы посмотреть не мешало бы. Да и перемещения как там, согласуются с армированием?
А в целом в природе на углах получается так - в этом месте треснет (доли мм) и произойдет перераспределение напряжений и все будет пучком.
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 13:20
#7
SmeaNi

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162
<phrase 1=


перемещения по z от нормативных нагрузок с уменьшенной жесткостью ФП
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Копия image1.jpg
Просмотров: 250
Размер:	75.2 Кб
ID:	26954  

Последний раз редактировалось SmeaNi, 07.10.2009 в 13:31.
SmeaNi вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2009, 16:55
#8
OXOTHUK

конструктор ПГС
 
Регистрация: 18.02.2006
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
Сообщений: 231
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™


При назначении жесткости пластинам можно тыкнуть переключатель в "плоская деформация". можа поможет.
OXOTHUK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > закрепление фундаментной плиты от перемещений в scad

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Армирование фундаментной плиты в SCAD и вручную Mike1 SCAD 23 16.09.2009 19:53
Рассчет плиты в SCAD Зодчий 7 SCAD 6 08.11.2008 14:54
Расчет Фундаментной плиты в SCAD Olechka SCAD 18 04.04.2006 11:05