Вывод формулы на отрыв в ж.б.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вывод формулы на отрыв в ж.б.

Вывод формулы на отрыв в ж.б.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.10.2009, 11:33 #1
Вывод формулы на отрыв в ж.б.
nj29rus
 
СПб
Регистрация: 09.01.2008
Сообщений: 54

Господа! Помогите! Где можно найти вывод формулы расчёта на отрыв. F(1-hs/h0)<=Rsw*Asw. Везде только на продавливание и общие фразы.
Откуда тут это (1-hs/h0) возле силы?
Просмотров: 1357
 
Непрочитано 08.10.2009, 12:11
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: отрыв.jpg
Просмотров: 115
Размер:	41.3 Кб
ID:	27006  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2009, 12:14
#3
nj29rus


 
Регистрация: 09.01.2008
СПб
Сообщений: 54


И что? Такая картинка есть везде! А дальше пишут формулу. А вывод то где? Откуда там этот множитель при силе?
nj29rus вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2009, 12:30
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Думается, простая эмпирическая зависимость: при hs=0 все висит на хомутах, при hs=ho отрыва нет, а есть продавливание.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: отрыв2.JPG
Просмотров: 89
Размер:	13.5 Кб
ID:	27008  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2009, 12:36
#5
nj29rus


 
Регистрация: 09.01.2008
СПб
Сообщений: 54


Спасибо большое за картинки, но я их уже видел. Может я тупой очень, но всё таки не понимаю как из этой трапеции продавливания вылезает сомножитель при силе в формуле(с.м. выше).
nj29rus вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2009, 13:53
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Эта "трапеция" не продавливания, а отрыва.
Ваша формула напоминает (с коэфф. 0,8) вторую слагаемую в формуле продавливания. Но как бы уже при hs=ho.
По мере заглубления места приложения силы все меньше работает бетон (Rbt), и внизу наконец все зависает на поперечке.
При одной и той же высоте элемента зависимость в скобках линейна.
Offtop: Наверно было бы разумнее этот сомножитель присобачить не к арматуре, а к бетону.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2009, 11:38
#7
nj29rus


 
Регистрация: 09.01.2008
СПб
Сообщений: 54


ООО, спасибо большое! Попробуювывести из этх соображений!
nj29rus вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вывод формулы на отрыв в ж.б.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
проект опоры под ж.б. плиту (выступ в стене) - предварительный расчет нагрузок prosper2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.07.2009 07:56
ф-ла Пузыревского начальное критическое напряжение - в знаменателе формулы получается отрицательное значение. NikName Конструкции зданий и сооружений 2 25.02.2009 21:00