Применение стеновых сэндвич на кровлю
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Применение стеновых сэндвич на кровлю

Применение стеновых сэндвич на кровлю

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.10.2009, 11:16 #1
Применение стеновых сэндвич на кровлю
antan83
 
Вологда
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 369

Доброе утро.

Стоит задача:

Применить стеновые сэндвич панели (толщина 200 мм) на кровлю.
Шаг прогонов 1.5м. Снеговой район 4.
Прогоны: швеллер 16П.
Думаю сейчас сделаю раскладку из имеющихся сэндвичей - а сверху их профлистом 45... - сэндвичи крепить по 2 самореза на прогон?... тогда как профлист...?

Что еще посоветуете..?
Просмотров: 10768
 
Непрочитано 14.10.2009, 11:26
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Посоветую составить расчетную схему пирога - т.е. покажите, как Вы "снег 240 кг/кв.м.+вес 30 панели+9 настила+возможно давление ветра" передаете на прогоны...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2009, 11:29
#3
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Дешевле тогда уж поэлементной сборки сделать
Цены за материал:
Панели сэндвич 200мм = 1600-1800руб/м кв + профлист
Сэндвич поэлементной сборки той же толщины = 1300 руб./м кв.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2009, 11:36
#4
antan83


 
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369


расчетная схема... да глупо друг на друга ложить... по идее несущей способности должно хватить...
antan83 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2009, 11:53
#5
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Вам бы с Лапидусом проконсультироваться, он большой любитель подобных решений
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2009, 12:23
#6
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


почему то мне кажется что стеновая панель в месте опирания прогнется
Колян вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2009, 12:38
#7
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Да и еще, если у вас пролет прогонов стандартный (6м) и шаг 1,5м и снеговой 4, да еще понижающих нет - то у меня большое сомнение по 16П, там 24П минимум, а на 16П вы врядли даже с тяжами вылезете. Рекомендую проверить 8-)
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2009, 12:44
#8
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Для 4 снегового района: Швеллер 20 (ГОСТ 8240-89) шагом 2м и пролетом 6м проходит (если не считать на общую устойчивость)
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2009, 12:49
#9
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Еще зависит от раскрепления, некоторые эксперты не пропускают сплошное раскрепление при сэндвиче, я всегда считаю без раскрепления
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2009, 12:57
#10
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Стык панелей только не проектируй, и вентиляцию не вытаскивай.
Протечёт, монтажника напарят
Антон 1970 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2009, 13:03
#11
antan83


 
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369


Если считать прогоны как трехпролетную... то кажеться все проходит... или это не правильно?
antan83 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2009, 14:03
#12
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Почему 3-х пролетную? Хлыстами по 18 метров?! Выложи чертеж, сбор нагрузок и расчет. что-то не так (ИМХО)
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2009, 15:23
#13
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


стеновые панели от кровельных отличаются только другим типом замка. Про крепление к ним профлиста ничего не скажу... хз. А вот закатать каким-нибудь техноэластом можно.
шаг 1.5 метра для них в самый раз.

профиль прогона... это уже зависит от шага стропильных конструкций и раскрепления из плоскости ))
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2009, 15:40
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
стеновые панели от кровельных отличаются только другим типом замка.
Они могут отличаться несущей способностью, ибо на иных кровельных панелях применена профилированная верхняя обшивка.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2009, 15:37
#15
RamZeSII

Конструктор
 
Регистрация: 25.12.2007
Ярославль
Сообщений: 33
<phrase 1=


При пролёте прогона 6 м, шаге 1,5 м, с кровлей из "сэндвича", в 4-м снеговом - прогон будет из швеллера 24П по ГОСТ 8240-97, марка стали С245 (2 группа стальных конструкций).

3-х пролётный, прогон общей длиной 18м...., простите, но бред. Если мне память не изменяет, номинальная длина металлопроката 11,5м, т.е. даже на 2 пролёта не хватит. Но, можно делать и монтажный стык на фланцах или на сварке с контролированием качества швов, вот только на стройке так мало кто сможет сварить - остаётся завод МК, с которого повезут вогон этакой "лапши" швеллера 16П, длиной 18 м. Кстати, 16 швеллер не проходит при 3-х пролётной неразрезной схеме, требуется минимум 22П. Лично я не учитваю раскрепление прогонов или балок из плоскости изгиба (расчётна на устойчивость балок) при опирании на них "сэндвичей", могу объяснить - почему. Допустим, сэндвич толщиной 200мм, а значит длина самореза, или чем он крепиться к прогонам, не менее 200мм (расстояние от шляпки до верха прогона). Нагружаем прогон, начинает терять устойчивость верхний (сжатый) пояс прогона, т.е. он начинает поворачиваться относительно продольной оси прогона, а саморез, длинной 200 мм багополучно будет повторять траекторию перемещений верхнего пояса. Т.е. эти саморезы тупо для того, чтобы не сдуло ветром с крыши этот сэндвич. Если рассматривать профлист, непосредственно прикрученный к прогону в каждом гофре - тут другая ситуация - длина самореза от шляпки до верха прогона около 1 мм, так если верхний пояс попытается повернуться, то этот саморез прийдётся или срезать или смять профлист, даже не смять, а разорвать.
В общем случае, проведя не сложные математические вычисления видно, что на кровлю сэндвич ложить не выгодно (по материалам) из-за значительного расхода металла, да и сами панели стоят не дёшево. Но выигрывают сэндвичи по времени монтажа. Причём, antan83, вы хотите стеновые сэндвичи на кровлю поставить? Боюсь, может быть черевато. Точно не знаю, но предполагаю, что замки у них разные по требованиям "кровля" и "стена" разные вещи. Да и по несущей способности различия есть однозначно! Надеюсь, помог. Удачи!

Последний раз редактировалось RamZeSII, 26.11.2009 в 16:54.
RamZeSII вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2009, 19:29
#16
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
стеновые панели от кровельных отличаются только другим типом замка. Про крепление к ним профлиста ничего не скажу... хз. А вот закатать каким-нибудь техноэластом можно.
шаг 1.5 метра для них в самый раз.
подтверждаю

кровельный сендвич не самый лучший материал, постоянно с ними проблемы, были случаи, когда кровельные панели текли, тогда их покрыли рулонным материалом или мастиками, мое мнение сразу делать сборную кровлю
viqa вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2009, 11:08
#17
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от RamZeSII Посмотреть сообщение
Надеюсь, помог. Удачи!
Помог!Классно все объяснил, я тоже всегда считаю при сэндвиче балки на у стойчивость при плоской форме изгиба без раскрепления из плоскости.
Сорри за офтоп, подскажите кто сталкивался, есть ощущение что программа Кристалл(Scad`овская) че то мудрит с плоской формой изгиба?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2009, 19:12
#18
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Сендвич панели текут не потому что плохие, или строители - бракоделы, а зачастую из за брака в проектировании - уклон маленький задают!

Offtop: Все так лихо спорят по поводу сечения прогонов) еще и предлагая свои версии)), но никто не поинтересовался не о средней скорости ветра зимой, не об уклоне кровли, и, как следствие не о итоговой расчетной нагрузке на 1м.п. прогона)) все пальцем в небо уважаемые проектировщики
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2009, 22:37
#19
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Сендвич панели текут не потому что плохие, или строители - бракоделы, а зачастую из за брака в проектировании - уклон маленький задают!
10% маленький?
значительная часть пробем возникают из-за разрывов замков из-за перепадов температур.
viqa вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2009, 13:43
#20
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
10% маленький?
значительная часть пробем возникают из-за разрывов замков из-за перепадов температур.
Просто одни производители одни уклоны предлагают, другие - другие Да и замки, как вы их называете не у всех одинаковы...а вот то что сэндвич летом, бывает, волнами ведет - факт ( такой уж климат

а на счет 10% сразу и не скажешь...для проф. листа то маловато) даже при гермитизации стыков
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Применение стеновых сэндвич на кровлю

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей monolitik Конструкции зданий и сооружений 89 23.12.2020 20:10
какими нормами и ГОСТами регламентируется применение источников бесперебойного питания? dowjones Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.09.2009 19:10
Применение сэндвич панелей при проектировании распашных ворот vyivanchikov Архитектура 10 29.04.2009 10:03
Сэндвич панели в покрытиии ursula Прочее. Архитектура и строительство 1 27.11.2006 10:15