Затяжка болтов в конструкции башен

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.10.2009, 09:16 #1
Затяжка болтов в конструкции башен
rualex
 
Москва
Регистрация: 24.08.2006
Сообщений: 163

На чертежах на сборную башню не указаны усилия затяжки болтовых соединений. Отверстия выполнены с зазором 1мм с допуском +0,6. Подскажите надо ли затягивать болты усилием, обеспечивающим достаточную силу трения в соединении, чтобы удержать детали от возможного сдвига от усилий в них. Это где-то может регламентироваться в нормативной литературе по м/к, подверженным динамике? Например продольное усилиетв раскосе 1,5т, я должен болтовое соединение затянуть таким образом, чтобы сила трения в содинении превышало это усилие?
Просмотров: 10016
 
Непрочитано 27.10.2009, 09:45
#2
BDG

инженер
 
Регистрация: 23.04.2009
Н.Новгород
Сообщений: 34


расчитывать болтовое соединение с учетом силы трения по соприкасающимся поверхностям соединяемых элементов от натяжения болтов следует только при конструировании соединения на высокопрочных болтах. Если это ваш случай, то расчет по пункту 11,13* (II-23-81).
соединение на "обычных" болтах при действии поперечной силы работает на срез болтов и смятие соединяемых элементов. п11,7*(II-23-81)
__________________
С уважением БДГ
BDG вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2009, 10:08
#3
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


В башнях могут применятся высокопрочные болты, но СНиП говорит что они как правило устанавливаются без контроля предварительного натяжения. Эта фраза касается правда фланцевых соединений. В соединениях где болты работают на срез как правило болты высокопрочные не применяют, контроля натяжения соответственно тоже, потому и не указанны в проекте усилия.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2009, 10:25
#4
igorni


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 775


rualex, а класс прочности и класс точности болтов в проекте указан?
igorni вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2009, 10:57
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от rualex Посмотреть сообщение
На чертежах на сборную башню не указаны усилия затяжки болтовых.... Например продольное усилиетв раскосе 1,5т, я должен болтовое соединение затянуть таким образом, чтобы сила трения в содинении превышало это усилие?
Нет, болты не затягивают, исходя из усилия в элементе. При проектировании производится унификация, и при монтаже нужно считать, что любой болт работает на всю катушку. Ну и затяжка соответствующая. Величина затяжки есть в СНиПах 3-я чась, в РД, ВСН и тд., т.е. в массе норм. док. на монтаж МК, в т.ч. болтовых соединений.
В сложных и ответственных случаях затяжка описывается прямо в проекте.
Нет спецуказаний в проекте - нет и мультиков. Все по монтажным нормам.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2009, 12:31
#6
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
затяжки есть в СНиПах 3-я чась, в РД, ВСН и тд., т.е. в массе норм. док. на монтаж МК
Ильнур, да вы уж так не пугайте людей. Скажите просто, что такие болты, указаний о силе затяжки которых нет в проекте затягиваются простым гаечным ключом на столько, на сколько хватит сил у затягивающего. Правда это относится только к болтам диаметром больше 16мм и с опаской 12мм. А меньшие диаметры нужно затягивать с чутьем .
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2009, 12:39
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
...Скажите просто, что такие болты, указаний о силе затяжки которых нет в проекте затягиваются простым гаечным ключом на столько, на сколько хватит сил у затягивающего....
А, ну вот, из одного документа:
Гайки и контргайки следует закручивать до отказа от середины соединения к его краям. Качество затяжки постоянных болтов следует проверять остукиванием их молотком массой 0,4 кг, при этом болты не должны смещаться.
Вот еще документ, о возможных моментах гаек:
Вложения
Тип файла: doc Моменты.doc (112.5 Кб, 497 просмотров)

Последний раз редактировалось Ильнур, 27.10.2009 в 12:54.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 13:22
#8
rualex


 
Регистрация: 24.08.2006
Москва
Сообщений: 163


Спасибо всем откликнувшимся. В проекте применены болты класса прочности 4.6 нормальной точности. ЦНИИПСК в своем стандарте (СТО-0031-2004) рекоменует болты с классом прочности не менее 5.6. Класс 4.6 на 45 м башне? Хотя можно перекрыть количеством.
rualex вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2009, 16:21
#9
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А, ну вот, из одного документа:
Гайки и контргайки следует закручивать до отказа от середины соединения к его краям. Качество затяжки постоянных болтов следует проверять остукиванием их молотком массой 0,4 кг, при этом болты не должны смещаться.
Вот еще документ, о возможных моментах гаек:
Издеваетесь...
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2012, 23:10
#10
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


величина натяжения в зависимости от оборота гайки - есть в табличном виде где-нибудь?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2012, 23:29
#11
belmende

проектировщик, обследователь
 
Регистрация: 10.02.2011
г. Тула
Сообщений: 109


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
величина натяжения в зависимости от оборота гайки - есть в табличном виде где-нибудь?
для этого существуют динамометрические ключи. В СТО на высокопрочные болты (номер не помню) есть перевод момента закручивания в продольное усилие в болте. В чертежах КМ указывается усилие, а монтажники уже переводят его в момент.
belmende вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 00:32
#12
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от belmende Посмотреть сообщение
для этого существуют динамометрические ключи
а без ключей?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 13:28
#13
belmende

проектировщик, обследователь
 
Регистрация: 10.02.2011
г. Тула
Сообщений: 109


Прошу прощения за каламбур - не СТО, а ОСТ. Последний раз в него заглядывал года 2 назад. См. Приложение 2, п.2.1-2.3.
Вложения
Тип файла: doc ОСТ 36-72-82.doc (185.5 Кб, 669 просмотров)
belmende вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 18:45
#14
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от belmende Посмотреть сообщение
В СТО на высокопрочные болты (номер не помню) есть перевод момента закручивания в продольное усилие в болте. В чертежах КМ указывается усилие, а монтажники уже переводят его в момент.
В СНиПе "Несущие и ограждающие конструкции" есть нужная формула, а по опыту монтажа башен скажу, что болты ставили без контроля натяжения. В фланцах поясов - высокопрочные с контргайкой, в остальных узлах обычные 5.8.
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 23:30
#15
belmende

проектировщик, обследователь
 
Регистрация: 10.02.2011
г. Тула
Сообщений: 109


Цитата:
Сообщение от 110ХЛ Посмотреть сообщение
В СНиПе "Несущие и ограждающие конструкции" есть нужная формула, а по опыту монтажа башен скажу, что болты ставили без контроля натяжения. В фланцах поясов - высокопрочные с контргайкой, в остальных узлах обычные 5.8.
Насколько я знаю без контроля ставятся только болты в срезовых соединениях. Фрикционные и фланцевые теоретически должны контролироваться. А болты 5.8 убрали еще в старом СП 53-102-2004...
belmende вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2012, 23:06
#16
Serega_Li


 
Регистрация: 10.01.2011
Україна, Полтава
Сообщений: 125


Для болтовых соединений без контролируемого натяжения определяющим требованием по плотности затяжки будет зазор между собранными деталями
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
4.18. Плотность стяжки собранного пакета надлежит проверять щупом толщиной 0,3 мм, который в пределах зоны, ограниченной шайбой, не должен проходить между собранными деталями на глубину более 20 мм.
При техническом обследовании и обслуживании опор связи проверку затяжки болтов действительно осуществляют остукиванием болтовых соединений молотком.
4.19. Качество затяжки постоянных болтов следует проверять остукиванием их молотком массой 0,4 кг, при этом болты не должны смещаться.
Для фланцевых соединений опор связи с использованием болтов без регулировки натяжения:
4.124. В стянутом болтами фланцевом стыке щуп толщиной 0,3 мм не должен доходить до наружного диаметра трубы пояса на 20 мм по всему периметру, а местный зазор у наружной кромки по окружности фланцев не должен превышать 3 мм.
Serega_Li вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Затяжка болтов в конструкции башен

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предварительная затяжка анкерных болтов eilukha Конструкции зданий и сооружений 233 09.01.2023 12:51
Затяжка фундаментных болтов Elza Основания и фундаменты 2 03.03.2015 09:39
Металлические конструкции вытяжных башен, нужна литература! Tsyapa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 27.05.2009 23:14
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53