Теплопритоки в здание холодильника
Avdeev
 
Обследование и проектирование зданий
 
Москва
Регистрация: 16.01.2009
Сообщений: 20

Дорогие коллеги!!!
Не могли бы подсказать из опыта или конкретных расчетов, какой процент составляют теплопритоки через ограждающие конструкции (стены, пол, покрытие) по отношению к общим теплопритокам.
Каков итоговый расход электроэнергии на 1м3 исходя из суммарных теплопритоков.
Заранее спасибо.
Просмотров: 3484
 
Непрочитано 28.10.2009, 10:10
#2
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Avdeev, на данный вопрос ответить корректно невозможно. СНиП по холодильника оговаривает тепловую проводимость ограждающих конструкций - не хуже 0,105 Вт/(м2*°С), отсюда вы можете вывести теплопоступления через них.

Далее общие теплопостуления складываются из теплопоступлений через ограждащие конструкции, от солнечной радиации (если таковое возможно), с продукцией завозимой в холодильник, с освещением и пр.

Емкость холодильников разная, температурный режим разный, срок хранения разный, регион строительства разный и определить отношение полученной цифры к общим невозможно без конкретной проработки
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2009, 23:08
#3
Avdeev

Обследование и проектирование зданий
 
Регистрация: 16.01.2009
Москва
Сообщений: 20


Спасибо большое.
Вопрос второй.
При проведении расчетов определены суммарные теплопритоки в камеру, какая будет необходима электрическая мощность установки. Какое соотношения суммарных теплопритоков к электрической мощности??? Сколько на один Вт теплопритоков требуется Вт электричества, если какая методика для этих расчетов??? заранее спасибо.
Avdeev вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 19:38
#4
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


как известно, холодильные установки не вырабатывают холод, они, если можно так выразиться, переносят тепло из одной точки в другую, т.е. забирают тепло в камере и выбрасывают его наружу. Естественно, все теплопоступления должны быть скомпенсированы соответствующей мощностью по холоду с запасом. Касательно соотношения мощности по холоду с электрической мощность, то эта цифра составляет от 2 до 3. Т.е. затратив один киловатт электрической мощности можно перенести 2-3 кВт тепловой.
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 21:03
#5
Avdeev

Обследование и проектирование зданий
 
Регистрация: 16.01.2009
Москва
Сообщений: 20


Спасибо большое!
Я так понимаю это усредненный параметр?
Avdeev вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 06:25
#6
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


ну естественно
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2009, 21:09
#7
Avdeev

Обследование и проектирование зданий
 
Регистрация: 16.01.2009
Москва
Сообщений: 20


А методика или литература подтверждающее есть, или это эмпирические данные, на опыте расчета???
Avdeev вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2010, 08:27
#8
tsoialexei

ГИП, технолог по холодильному проектированию
 
Регистрация: 07.08.2006
Новосибирск
Сообщений: 97
Отправить сообщение для tsoialexei с помощью Skype™


Т/притоки от стен, потолка, пола, персонала, вентиляции, механизмов, продукции, освещения суммируются для самой жаркой пятидневки в году для ваших широт, делим на коэффициент работы х/оборудования, получаем х/производительность. Далее по балансам расхода на х/компрессоры, подогрев грунта, освещение выводим расход э/энергии.
Для личных сообщений есть специальный сервис. /kpblc/

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.04.2010 в 09:53.
tsoialexei вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Теплопритоки в здание холодильника

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы AntonKo Конструкции зданий и сооружений 8 03.07.2009 10:08
Переделать временное здание под общественное ILSUR Конструкции зданий и сооружений 2 23.03.2009 20:47
Вход в здание: какой вариант лучше? Седой Прочее. Архитектура и строительство 1 25.04.2007 12:11
Одоэт. каркасное здание в сейсмике nalivai Конструкции зданий и сооружений 5 12.12.2006 23:29
Помогите "посадить" здание Наталия Прочее. Архитектура и строительство 24 11.02.2006 15:08