Neo_
 
матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401

Столкнулся со следующей проблемой, в СНИПЕ многокварт зд. указано что привязка до окон жилого здания при наличии 2 трансформаторов до 1000 кв*А 10 метров (при напряжениях понижения 6-20 кВ) .
У нас имеется 1250 кв*А и нигде не найду нормы на это. С каких критериев подходить? с пожарной безопасности или индукционных токов?
первое и второе решаемо, но где взять норму на излучение или пож. безопасность тоже непонятно.

Может кто сталкивался?
Просмотров: 3470
 
Непрочитано 26.01.2010, 21:40
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371


Во-первых, необходимо посмотреть ПУЭ (новое), там четко сказано что к чему (к сожелению сейчас под руками нет, завтра гляну).
Во-вторых, что за подстанция: ТП 6/0,4 кВ или другое, что за "напряжение понижения 6-20 кВ", а тогда какое высокое напряжение 35 или 110 кВ, при этом о каких 10 м может идти речь.
А критерием является в первую очередь электробезопасность, потом электромагнитные поля и пожаробезопасность.
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 21:50
#3
Neo_

матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401


не так выразился, конечно же 6 кВ понижается до потребительского ~220в и межфазного 380.
Был бы признателен Вам.
Электробезопастность 10м??? (по СНИП) до окон!!! т.е. во дворе кто ходит не страшно рядом, а кто длительно пребывает опасно, вывод - ПОЛЯ эл. магнитные.... или пожарное (дым или др).

СНИП не тот другой

Цитата:
7.13. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6 - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ х А и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.
СНиП 2.07.01-89*



у нас отдельностоящие 2БКТП 1250 кв*а

Последний раз редактировалось Neo_, 26.01.2010 в 22:21.
Neo_ вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 21:53
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371


Выходит, что согласно СНиП, при мощности трансформаторов более1000 кВА расстояние до окон должно быть более 10 м. Установите БКТП на расстояние 15 м от зданий и проблем не будет. А жители спасибо еще скажут. Или что кабеля жалко, а жителей... ?
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 22:03
#5
Neo_

матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Выходит, что согласно СНиП, при мощности трансформаторов более1000 кВА расстояние до окон должно быть более 10 м. Установите БКТП на расстояние 15 м от зданий и проблем не будет. А жители спасибо еще скажут. Или что кабеля жалко, а жителей... ?
да было бы место хоть 20м, плотная застройка. Однако я выяснил, что главная причина шум, потому как силовое поле не более 2м, и в ночной тишине если вам будет гудеть из года в год можно свихнуться. может быть оставить 10м и шумоизоляцию предусмотреть получше..
В сан пине сказано что расстояние определяется во всех случаях свое и согласовываеться ...
ДА и если интерполировать то нужно не 15, а 12,5 метров
Neo_ вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 23:48
#6
teoretik24

Электроснабжение
 
Регистрация: 12.01.2009
Moscow, Russia
Сообщений: 487


Поклонникам гиперпанк рекомендую точнее сформулировать поставленную задачу.
Вообще основной нормативный документ у проектировщиков электриков ПУЭ. Там же и ссылки на смежные снипы и госты.

#3
Вопрос боком:
Чем отличается фазное напряжение сети от линейного?
teoretik24 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 17:39
#7
Neo_

матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401


Цитата:
Сообщение от teoretik24 Посмотреть сообщение
Поклонникам гиперпанк рекомендую точнее сформулировать поставленную задачу.
Вообще основной нормативный документ у проектировщиков электриков ПУЭ. Там же и ссылки на смежные снипы и госты.

#3
Вопрос боком:
Чем отличается фазное напряжение сети от линейного?
Куда уж точнее формулировать. Если вы такой опытный найдите в вашем ПУЭ привязку отдельностоящих 2БКТП на 6кВ и 1250 кВхА (2 трансформатора) к жилому зданию... (расстояние до него).

На "вопрос боком" - спросите у электрика, из физики , если не ошибаюсь в трехфазной сети сдвиг по фазе (частоты 50гц) на угол 2пи/3 , и напряжение 380в межфазное, напряжение между фазой и нулем 220 в однофазной сети...
Neo_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Привязка ТП к зданию, отсутствует норма?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
(GRREAD) и привязка Ева Программирование 17 18.12.2009 09:10
Объектная привязка в Autodesk Inventor Kirill1980 Прочее ПО от Autodesk 3 15.10.2009 15:50
Создание чертежа деталировки в "компас" Sergej Tyumen Другие CAD системы 15 01.05.2009 23:34
В Mechanical Desktop отсутствует привязка к размерным линиям и размерному тексту Kirill1980 AutoCAD 7 13.10.2008 18:23