#1 | |
расчет в скад
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 39
|
||
Просмотров: 2378
|
|
||||
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 39
|
Спасибо. Программой пользуюсь недавно. Расскажите (научите, посоветуйте), как заармировать монолитное перекрытие. Программа выдает армирование по элементам и очень сложно проанализировать всю плиту. Может есть другой способ армирования? Через проектно-аналитические, например. Вобщем вот так.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
мадемуазель, а Вы уверены в своих коэффициентах постели? что-то маловаты они. нигде единичку спереди не теряли?
да и ГУ заданы странно. надо углы плиты фиксировать в горизонтальной плоскости, а Вы концы колонн закрепили намертво |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
ГУ - граничные условия. так называют все виды внешних связей. накладываемые на расчетную систему.
Если хотите получить правильный результат, то немедленно снимите связи с колонн по оси зет (вертикальной оси), иначе Ваша плита благополучно повисает на этих связях. Эта ошибка очевидно, если посмотреть схему деформации - поставьте масштаб этак 3-4. И увидите, что деформации плиты не соответствуют реальной работе фундамента. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
СКАД. Расчет несущей способности ж/б колонны | Beginner | SCAD | 6 | 09.04.2009 13:59 |
СКАД. Расчет неподвижки теплотрассы | Dr.Braun | SCAD | 4 | 06.04.2009 10:28 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |