Армирование монолитной ребристой плиты сетками
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитной ребристой плиты сетками

Армирование монолитной ребристой плиты сетками

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.03.2010, 14:50 #1
Армирование монолитной ребристой плиты сетками
Коуш
 
инженер-сметчик
 
Иркутск
Регистрация: 07.02.2009
Сообщений: 79

Прочитал все темы что предложил поиск, но ответа не нашел. Армирую плиту рулонными сетками с продольной рабочей арматурой. Сетки раскладываю поперек второстепенных балок, вдоль главных. Возникают такие вопросы:
1. Как укладывать сетку вдоль главной балки? Впритык, внахлест.
2. Как нормируется стыковка сеток сбоку, вдоль рабочей арматуры.
3. Т.к. стена кирпичная, второстепенная балка врезана в стену на 120 мм, как должна стыковаться сетка и стена.
Просмотров: 1788
 
Непрочитано 01.03.2010, 19:25
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


см. рисунок 99 в "РУКОВОДСТВЕ
по конструированию
БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА
(БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ)
МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1978" (есть в даунлоаде) и сопровождающий рисунок текст - найдете ответы на все вопросы
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитной ребристой плиты сетками

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Моделирование монолитной ребристой фундаментной плиты в Лире GGCAT Лира / Лира-САПР 8 15.12.2009 15:47
Армирование ребристой плиты в СКАДе MegaPascal SCAD 15 11.08.2008 17:00
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
армирование монолитной плиты Stanislavmg Железобетонные конструкции 16 28.11.2007 09:31