Перекрытие, защемленное по 3 сторонам
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Перекрытие, защемленное по 3 сторонам

Перекрытие, защемленное по 3 сторонам

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.03.2010, 18:03 #1
Перекрытие, защемленное по 3 сторонам
Па6а
 
Регистрация: 23.11.2009
Сообщений: 8

Всем здравствуйте.
Выполняю дипломный проект и нигде не могу найти пример расчёта похожего типа перекрытия. Нашел в пособии к СНиП именно для защемленного по 3 сторонам, а вот для защемления как у меня- не могу найти. Может кто подскажет, в каком учебнике/пособии можно найти похожий расчёт.
Защищаюсь по кафедре технологий, SCAD не изучали, считаю в ручную.

PS. На худой конец может кто подскажет где можно посмотреть расчёт обычной балконной плиты- то есть защемленной по 1 стороне.
Заранее спасибо за ответы.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
plita.dwg (89.9 Кб, 539 просмотров)


Последний раз редактировалось Па6а, 22.03.2010 в 18:04. Причина: забыл прикрепить файл
Просмотров: 2021
 
Непрочитано 22.03.2010, 20:44
#2
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Есть готовые таблицы в справочниках для плит защемленных по трем сторонам, вычисляешь по ним расчетные моменты. Но для такого случая, наверно не найдется. Можно посчитать плиту в одном направлении как защемленную по двум сторонам, а в другом как консольную. Могу дать тебе пример ручного расчета, но не увидел размеров на чертеже.
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2010, 13:04
#3
Па6а


 
Регистрация: 23.11.2009
Сообщений: 8


День добрый.
Таблицы смотрел до этого- там только для обычных случаев, для моего нет.
Добавил размеры.

Если ничего похожего нет-то подойдет и расчёт обычного балкона- то есть консольно защемленной плиты. У меня балконов много - могу взять и обычный.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
plita.dwg (93.9 Кб, 520 просмотров)
Па6а вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2010, 18:13
#4
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Пример ручного расчета консольно защемленной плиты (элемент балка)
Вложения
Тип файла: rar балкон.rar (54.8 Кб, 180 просмотров)
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2010, 21:46
#5
Па6а


 
Регистрация: 23.11.2009
Сообщений: 8


Большое спасибо за материал. Буду пробовать считать по вашему примеру.
Па6а вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Перекрытие, защемленное по 3 сторонам

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания dimarez Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 14:17
монолитное перекрытие dimati Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.02.2010 13:06
Как правильно смоделировать сборно-монолитное перекрытие в Scad? Lidiya SCAD 35 27.10.2009 15:31
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45