Подпорная стенка h=9м с контрофорсами на сваях
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подпорная стенка h=9м с контрофорсами на сваях

Подпорная стенка h=9м с контрофорсами на сваях

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.03.2010, 16:47 #1
Подпорная стенка h=9м с контрофорсами на сваях
Маруська
 
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 7

Здравствуйте!!!
Пожалуйста, помогите!!!!
Мне нужно запроектировать подпорную стену высотой 9,7м ( схему прилагаю ). Я предполагаю, что она будет с контрфорсами на сваях, но как рассчитать её не знаю. Нашла пример расчета, но стена без свай, а мне нужны сваи.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стена.jpg
Просмотров: 1563
Размер:	62.9 Кб
ID:	36064  

Просмотров: 12911
 
Непрочитано 25.03.2010, 19:40
#2
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


А такую стенку неправильно проектировать на сваях. Сваи на горизонтальную нагрузку работают плохо. Их будет ломать. Здесь нужно рассматривать другие схемы.
Просто можно прикинуть так:
При коэффициенте акт. давления около 0.5 горизонтальная нагрузка составит 20*9.7*9.7/2*0.5 = 470.45 кН/пм или 47 т/пм. Сваи ставим в два ряда с шагом 3 м. Тогда на каждую сваю придет горизонтальная сила 20*9.7*9.7/2*0.5*3/2 = 705.675 кН = 70 т. Такую сваю не сделать.
Трение по подошве стены при сваях брать нельзя.
Constantin Shashkin вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2010, 20:06
#3
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


А если учесть днище и перекрытия?
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2010, 20:28
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
А если учесть днище и перекрытия?
Зачем тогда контрфорс?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2010, 20:33
#5
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Зачем тогда контрфорс?
Вот и я тоже не понял.
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2010, 20:38
#6
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Необходимости в контрфорсе не нахожу.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2010, 20:44
#7
андрей1707


 
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 15


бери стену в грунте на 1м2 считаешь давления с одной и другой стороны
ищешь разницу если стена опрокидуется по круглоцелендрической поверхности надо или заглубить или заанкерить ее а трос считаешь на растяжение . ищи где нибудь в гидротехнике расчет там проще объяснено,давление воды не учитывай
андрей1707 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2010, 21:40
#8
anton_sl79

инженер
 
Регистрация: 25.09.2006
Екатеринбург
Сообщений: 25


Кто вам сказал что нужны сваи? по виду подземная парковка в два этажа - воды нет на глубину в 7м точно.
т.к.мероприятий от превращения в подводный бассейн не видно.
Желаете проектировать подпорную стенку - см.Пособие по проектированию подпорных стен. и Геологические изыскания или СниП на основания и фундаменты если изысканий нет.

Попробуйте рассмотеть такой вариант вместо контрфорсов включить в работу весь объем сооружения - монолитное заглубленное 2х эт. здание - каркасная схема внизу фундаментная плита(днище h=400-600) по периметру монолитные стены (300- 400мм) сетка колонн, перекрытие, приложить давление на стены от грунта, автомобильной нагрузки ... оптимально замоделировать в "Лире" весь объем. конечно сильно скажется на колоннах, но там расчет еще проще есть M, есть N, и подбор подошвы, по напряжениям (если без фундаментной плиты). т.е.

Расчет в ручную. расчет по плитной схеме см. Улицкий (книга на сайте есть) рассмотреть несколько схем - плита опертая по 2, 3, 4-м сторонам на колонны и перекрытия (шарнир, заделка)- один размер шаг колонн, второй от фундамента до балки. Нагрузку принять по треугольнику. (а можно и трапецию разбить на прямоугольник и треугольник сложить моменты)
Потом колонну рассмотреть как консольную балку с треугольной (или трапеция) нагрузкой в т.м.п.- Сбор с ширины = шагу колонн - вот и момент, а там силу вертикальную собрать с 2х перекрытий - вот и для фундамента есть M и N. - подбор подошвы.
anton_sl79 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2010, 23:02
#9
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Без геологии такие вопросы задавать нельзя
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 09:17
#10
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Соглашусь с большинством, что сваи в таких конструкциях особо не работают, а так как подошва у стенки обычно широкая то и несущей способности грунтов как правило хватает.

Контрофорс на мой взгляд нужен, так как позволит не заваливаться стенке внутрь. Но его можно убрать, чем сэкономим бабки, бетон и меньше гемору строительям будет, применив стенку переменнего поперечного сечения, с утолщением к низу (как в шлюзовых камерах). Хотя тоже спорный вопрос сэкономими ли мы на бетоне, но на опалубке 100%
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 12:26
#11
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Вообще то это какое то бредовое решение, кто его только придумал. Причём здесь подпорная стена с контрфорсами или без? Это должна быть обычная наружная стена 2-х этажного заглубленного здания, жёстко соединённая с фундаментной конструкцией и междуэтажными перекрытиями. Уж нужны ли сваи под фундаментами это другой вопрос, без материалов ИГИ трудно сказать, но то, что представленная конструкция несуразная это очевидно.
troja вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 13:50
#12
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Вообще то это какое то бредовое решение, кто его только придумал. Причём здесь подпорная стена с контрфорсами или без? Это должна быть обычная наружная стена 2-х этажного заглубленного здания, жёстко соединённая с фундаментной конструкцией и междуэтажными перекрытиями.
По мне так очень даже нормально все: делаем коробку сначала (гланвое чтобы не всплыла) потом начинку, зачем передавать усилия от стенки на плиты перекрытия....
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 14:00
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
По мне так очень даже нормально все: делаем коробку сначала (гланвое чтобы не всплыла) потом начинку, зачем передавать усилия от стенки на плиты перекрытия....
Гланвое, все подряд так и строят - сначала ящичек в земле, затем внутрь - домик
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 15:01
#14
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Вообще то это какое то бредовое решение, кто его только придумал. Причём здесь подпорная стена с контрфорсами или без? Это должна быть обычная наружная стена 2-х этажного заглубленного здания, жёстко соединённая с фундаментной конструкцией и междуэтажными перекрытиями. Уж нужны ли сваи под фундаментами это другой вопрос, без материалов ИГИ трудно сказать, но то, что представленная конструкция несуразная это очевидно.
Присоединяюсь с удовольствием. Добавить нечего. Вопрос этим должен быть исчерпан.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 15:10
#15
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Вообще не очень хорошо делать здание подпоркой но коль выхода нет...
Не забывайте! Сначала нужно вырыть котлован под здание подпорку и т.д. Вопрос, для 9м будут делать естественный откос или какие-то дополнительные свайные процедуры от обрушения стенок котлована?
В любом случае, я бы тоже стену жестко соединил с фундаментом с перекрытиями и сделал бы пилоны-контрфорсы внутри здания (на первом этаже хотя бы), вместо там стоящих каких то колонн на которые балки устанавливаются (см. рис. #1). Так дешевле будет.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 15:26
#16
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Гланвое, все подряд так и строят - сначала ящичек в земле, затем внутрь - домик
ну да, коробка, а в коробке приз
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 15:58
#17
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
По мне так очень даже нормально все: делаем коробку сначала (гланвое чтобы не всплыла) потом начинку, зачем передавать усилия от стенки на плиты перекрытия....
Для "брахмана" может и нормально, а для более-менее опытного проектировщика такая конструкция-бред сивой кобылы (уж извините). Логичнее всего представляется для наружной стены применение метода "стена в грунте". Менее удачным можно порекомендовать устройство ограждения котлована с помощью буронабивных свай, если уж хочется именно сначала устроить "коробку", а потом домик. А обсуждаемая конструкция абсурдна со всех сторон: получается надо как то умудриться отрыть котлован на 10м глубины, забить со дна этого котлована сваи, потом на них выполнить подпорные стены (естественно скорее всего с контрфорсами), засыпать обратно пазухи котлована, а уж потом внутри построить что то. Ну не смешно ли?
troja вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 16:36
#18
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


troja, а подскажите пожалуйста, какой техникой можно сделать стену в грунте на глубину 9м.?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 16:57
#19
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


А никто так и не спросил - что за здание справа? Проектируемое или существующее? Ширина его какая - не видно? Нагрузки на перекрытия и конструкции здания какие? Стоянка, похоже, на кровле этого здания будет - там написано "11 машин"! Золотая, однако, стоянка будет. Если здание существующее и стоит под откосом, может, дешевле мост на него перекинуть? Короче, пятноцооооо!.....
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 17:26
#20
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
troja, а подскажите пожалуйста, какой техникой можно сделать стену в грунте на глубину 9м.?
Для понимания сути вопроса рекомендую почитать раздел 13.10 СП 50-101-2004. А конкретнее надо знакомиться с технологией производства работ по методу "стена в грунте", я не являюсь тонким знатоком этого метода. Обычно такие работы выполняют специализированные строительные организации типа "гидроспецфундаментстрой" и т.п. Они владеют набором соответствующих машин и механизмов, соответственно обученных кадров и т.д. Кто зря такие работы не способны выполнить.Что касается обсуждаемого случая, то стена в грунте здесь будет не 9м, а скорее метров 20-25.
troja вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подпорная стенка h=9м с контрофорсами на сваях

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подпорная стенка при насыпных грунтах Vavan Metallist Основания и фундаменты 34 02.12.2011 12:27
Подпорная стенка. Армирование контрфорса halfsin Железобетонные конструкции 3 22.06.2011 10:58
Подпорная стенка. Расчёт сваи Zydrunas Основания и фундаменты 22 09.01.2010 01:20
Кирпичная подпорная стенка при входе в подвал h=2.6м nrenat_kazan Каменные и армокаменные конструкции 11 21.10.2008 23:00
Уголковая подпорная стенка на свайном основании винсент75 Основания и фундаменты 8 27.02.2007 12:05