подскажите по строительству бетонного бассейна
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > подскажите по строительству бетонного бассейна

подскажите по строительству бетонного бассейна

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.05.2010, 14:44 #1
подскажите по строительству бетонного бассейна
Kedr
 
Питер
Регистрация: 09.02.2010
Сообщений: 8

эдравствуйте, суть вопроса в следующем: существует готовое здание на фундаменте из монолитной плиты. в этом здании необходимо на этом же фундаменте отлить чашу бассейна на 126 м3. возможно ли это сделать?Хотелось бы узнать мнение людей с опыт подобных работ, т.к. в разных источниках говорят разное: что идельный вриант делать бассейн на опорах или, что чашу нужно делать на отдельном фундаменте развязаном с фундаментом здания. вообщем буду признателен за любую информацию по этому поводу. заранее спасибо!
Просмотров: 4588
 
Непрочитано 12.05.2010, 15:01
#2
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Можно ли сделать на этом фундаменте - покажет расчет (по нагрузкам - пройдет ли: нагрузка приличная 126 т воды + чаша тонн 50). Если по расчету не проходит - усиливайте фундамент или откажитесь от этой затеи.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 15:12
#3
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от Kedr Посмотреть сообщение
возможно ли это сделать?Хотелось бы узнать мнение людей с опыт подобных работ
Это вообще у проектировщиков денег стоит - и предварительный расчет и принципиальное решение по устройству чаши на фундаменте. Если рассуждать, что фундамент ранее был рассчитан и выполнен под конкретную конструкцию здания - то добавлять две сотни тонн нагрузки нельзя принципиально.

Последний раз редактировалось Fellini, 12.05.2010 в 15:28.
Fellini вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2010, 15:28
#4
Kedr


 
Регистрация: 09.02.2010
Питер
Сообщений: 8


спасибо за ответы. может это будет дурацкий вопрос, но все же: между плитой фундамента и отлитой на этой плите чаше должна быть какя-либо подушка, или это может быть связаная конструкция?
Kedr вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 15:35
#5
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


А как тогда слив, фильтры, трубы и прочее разместить?
Fellini вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2010, 15:44
#6
Kedr


 
Регистрация: 09.02.2010
Питер
Сообщений: 8


ну вообще я предполагаю, что толщины дна чаши хватит для прокладки всех труб, закладки донника и форсунок. а фильтры и прочее размещается в тех. помещении.
Kedr вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 16:21
#7
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Вот была такая тема, может поможет:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=45198
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 16:52
#8
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Если делать на том же фундаменте, то его надо отрезать швами от всей плиты (если грунт скала, то можно и не отрезать), так как такие нагрузки не были учтены, а раз здание существующее то оно уже подстроилось под свое основание, а тут еще довесочек такой не маленький получается, что, очень даже вероятно, приведет к трещинам уже существующей конструкции.

Но возникает другой вопрос: хватит ли арматуры в существующей фундаметной плите для восприятия веса чаши с водой? Если там не предполагалось устройство тяжелого оборудования то скорее всего не хватит.

Вот такие мои первоначлаьные размышления. По хорошему надо все просчитать, но так на первый взгляд, сам бы сделал другой фундамент исключительно под бассейн, или попытался бы реконструкировать старый под новые условия.
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 17:21
#9
Vitush Kraft

многостаночник
 
Регистрация: 23.10.2009
Москва
Сообщений: 234


Басейн проектируют зарание и делают на отдельных фундаментах ето факт или на том что есть если его хватит. Но куда вы спрячите техоборудование. По поводу комуникаций в дне чаши. акснись. А потечет труба. Как менять да и как вообще сделать тот же слив.
__________________
У всех своя профессиональная дефформация.
Vitush Kraft вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 20:10
#10
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Да хрен с ним с оборудованием и прочим. Чаша если потечёт? - трещина в бетоне чаши, или некачественная ГИ, или ещё что, и пойдёт намокание всей плиты фундаментной. Чего делать будете? - Весь бассейн рушить?

- Если уже есть фундаментная плита, то на ней на СТОЙКАХ ставится чаша, чтобы снизу к ней был доступ (хоть на карачках чтобы можно было туда пролезть и отремонтировать в случае чего. Туда же, в это "подполье" можно убрать и оборудование для бассейна.

Нагрузка от бассейна не такая уж большая. 126 кубов, даже при глубине 2м (которые наверно не нужны) - получится 2т/м.кв, размазанные по площадке 63кв.м. (8х8м). При этом вся плита гораздо больше в плане наверняка, и дополнительное давление на грунт будет вовсе несущественным.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2010, 21:35
#11
Kedr


 
Регистрация: 09.02.2010
Питер
Сообщений: 8


по поводу разводки труб: предполагаются боковые подающие форсунки, бассейн переливной. так что в дно будет заложен только один или два донных слива по углам. так что ничего рушить не придется, скорее всего)) а по поводу стоек: вообще по уму так и надо, но к сожалению по высоте все ограничено. даже была идея под чашу в существующем фундаменте вырезать место под отдельный фундамент чаши, но заказчик пока отказывается.

to bilder: я Вас правильно понимаю. что в данном случае или нужно делать отдельный фундамент под чашу или ставить чашу на стойки на уже существующий фундамент. третьего не дано?
Kedr вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 22:14
1 | #12
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Отдельный фундамент - это если новое строительство, я думаю. Иначе не рационально. Вырезать плиту - это значит уменьшить несущую способность фундамента ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО ЗДАНИЯ!!! - Нагрузка та же, а площадь, на которую передаётся нагрузка - уменьшится.

По-моему просчитать основание с дополнительной нагрузкой от бассейна - и получится в принципе нормально. Если не очень - то можно придумать распределительную раму, чтобы нагрузка от бассейна распределялась более равномерно по площади плиты основания.
Про стойки - это распространённое отработанное решение. Никаких проблем с ним нет. Так что я бы так и сделал. Да и В СЛУЧАЕ ЧЕГО демонтировать чашу на стойках наверно проще, чем приляпаную всем днищем к плите фундаментной
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2010, 09:20
#13
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Нагрузка от бассейна не такая уж большая. 126 кубов, даже при глубине 2м (которые наверно не нужны) - получится 2т/м.кв, размазанные по площадке 63кв.м. (8х8м).
2т/м2...а скорее всего изначально считалось на нагрузку 0,4 т/м2 или даже 0,2 т/м2. Согласен, что с основанием будет все нормально, но вот плита скорее всего не проектировалась на такие нагрузки. Так что надо посмотреть какая там арматура стоит и просчитать.
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2010, 18:51
#14
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Шмидт, не путай нагрузку на плиту перекрытия полезную, с давлением под плитой фундамента. Если равномерно распределить нагрузку от бассейна по фундаментной плите - можно и без каких-либо усилений всё это уложить в нормальные условия... теоретически...
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 10:15
#15
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Если равномерно распределить нагрузку от бассейна по фундаментной плите - можно и без каких-либо усилений всё это уложить в нормальные условия... теоретически...
Может и пройдет, но сам слабо верю. Что рассуждать если нет всей инфы: какое здание, какая плита и т.п. Расчет поставит точку.
Шмидт вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > подскажите по строительству бетонного бассейна

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чистовая отделка бассейна, проблематичный узел "перекрытие-бассейн" Pprfut Архитектура 15 07.02.2017 11:43
устройство бассейна в подвале существующего здания designer Конструкции зданий и сооружений 56 04.12.2015 16:39
Технические помещения для общественного бассейна XOM Прочее. Архитектура и строительство 4 05.11.2008 10:24
Не подскажите технологические карты по зимнему строительству? floorman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.07.2008 13:42