Перекрытие по профлисту (((

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.05.2010, 20:37 #1
Перекрытие по профлисту (((
картинка
 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 38

Здравствуйте! Проектирую коттедж, фундамент монолитный ростверк , стены подвала монолитные, все выше первого этажа из дерева, заказчик желает перекрытие между подвалом и первым этажем сделать по профлисту, насколько это возможно??
Все что я просмотрела по данному перекрытию - нашла что оно проектируется в основном по металлическим балкам и максимальный пролет 3м, как быть, можно ли запроектировать такое перекрытие в моем случае, подскажите ...

чертежи прилагаю..

Неужели ни кто не знает???

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Котедж(АС).dwg (2.51 Мб, 15222 просмотров)


Последний раз редактировалось картинка, 20.05.2010 в 22:30.
Просмотров: 45077
 
Непрочитано 20.05.2010, 22:55
#2
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Теоретически - можно. Практически - я не делал.
На 4,5 м пролет можно попробовать просчитать 114 настил. Может проще поставить временные опоры и балки. Дешевле будет. Использовать такой метал как опалубку? Дорогое удовольствие. Учитывать настил в работе плиты не рекомендую.
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2010, 23:41
#3
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


Уважаемая Картинка! )))
Есть 2 принципиально разных варианта:
1. Металлический профлист выступает в роли внешней арматуры перекрытия и включается в расчет
2. Металлический профлист выступает в роли опалубки и в расчет не включается, но и после заливки перекрытия не снимается, или снимается это в принципе не важно.

Так вот. 1-ый вариант(по рекомендациям ЦНИИЖБ) вы не запроектируете в силу нескольких причин. Основная в том что нужен не простой профлист, который можно заказать, а лист СПН, который имеет специальные "заусенцы" для совместной работы с бетоном, такой профлист выпускался в СССР, сейчас такого просто не существует.

Существует также СТО, заказчик которого фирма Хилти, продвигающая свои анкера и другие метизы, неудивительно что в указанном СТО в конкретных примерах именно метизы компании Хилти...
Это СТО регламентирует все этапы проектирования перекрытия по профлисту.
Там тааакие "закидоны" в этом СТО что ну его нафиг...сначала считать замаешься, затем чертить, а потом и строить...
Справедливости ради - такой расчет есть в Нормкад 6.0.

А если по-старинке, то:
Считаете монолитную ЖБ плиту, пролетную и опорную арматуру, благо сейчас на это дело куча программ, а профлист используете в качестве щита опалубки.
И не забудьте разобраться с требуемой огнестойкостью перекрытия, а если не разбираться - то принимайте защитный слой арматуры не менее 30мм, этого будет достаточно....

ну как то так....
 
 
Непрочитано 21.05.2010, 00:12
#4
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Я полность согласен с SergeyAB, но есть еще 3-ий вариант.
Это когда профлист счетается рабочим, а бетон льется на него конструктивно, так чтобы можно находится на перекрытии, а арматура кладется конструктивно для равномерной усадки. Так получается дешевле.
zebs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 05:22
#5
картинка


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 38


Спасибо всем за ответы.
SergeyAB значит можно просто запроектировать плиту перекрытия, допустим толщиной 150мм, просчитать ее, и все это дело положить на профлитст? и будем всем счастье? если так - то это просто здорово
картинка вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 08:11
#6
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Картинка так, но при этом вы должны проверить настил (прочность и прогиб) на который будет литься бетон. Найдите учебник Металлические конструкции В.В.Горев 1ый том стр. 472 там есть и расчет и описание принципа работы.
vegas вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 09:03
#7
Rondebar

чертю всякое
 
Регистрация: 09.12.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 51


Картинка, недавно делал такие перекрытия. Причем довольно большие - в цехах макоронной фабрики. Профлист там выступал в роли несъемной опалубки. Если подождете до вечера, то подкину неск примеров. Как сказали выше надо начать с расчета самого профлиста. Также не забудьте учитывать "волны" при раскладке арматуры) Вот только зачем заказчику в подвале профлист на потолке?)
Rondebar вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 12:13
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


если профлист подобрать по несущей способности для восприятия веса бетонной смеси без временных стоек, то зачем тогда монолитная плита? дайте толщину бетона над листом порядка 50 мм, чтобы дорожную сетку как верхнюю арматуру защищитить и все.
Offtop: P.S. девушка, какую же Вы гоните халтуру. не стыдно?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 12:25
#9
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
Картинка так, но при этом вы должны проверить настил (прочность и прогиб) на который будет литься бетон. Найдите учебник Металлические конструкции В.В.Горев 1ый том стр. 472 там есть и расчет и описание принципа работы.
не совсем так. Возможны временные подмости.

Насчет варианта "стяжка по профлисту" - конечно вариант, насколько помню не нормируется огнестойкость в индивидуальном жилье до 2-х этажей, вот здесь в принципе реальный вариант, а иначе нужно возобновляемую огнезащиту, а НС114 в качестве потолка не совсем эстетичен, но это уже вопрос вкуса )))


"значит можно просто запроектировать плиту перекрытия, допустим толщиной 150мм, просчитать ее, и все это дело положить на профлитст? и будем всем счастье? если так - то это просто здорово "

Да! Это просто чудесно! Ну и для полного счастья: а можно использовать инвентарную щитовую опалубку, тогда и профлист не нужен. Профлист в данном типе перекрытия целесообразен если размещать стержни в рабочем направлении плиты, т.е. плита должна быть балочной(L/B>2), а не рабочей в 2-х направлениях (L/B<2). При последнем случае целесообразнее использовать щитовую опалубку.

Последний раз редактировалось SergeyAB, 21.05.2010 в 12:34.
 
 
Непрочитано 21.05.2010, 13:13
#10
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


чертеж чето у меня не открылся...
скажу так, на практике дешевле сборные плиты пложить, если шаг осей позволяет.
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2010, 00:00
#11
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Товарищи... я с Вами абсолютно согласен, но все же зависит от полезной нагрузки на это перекрытие. может там в подвале будет мелкий рогатый скот жить на кирпичной футеровке.
vegas вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2010, 20:23
#12
Winder42


 
Регистрация: 21.06.2009
Сообщений: 14


Вычлените одну волну и считайте как тавровую балку.
Winder42 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2010, 08:28
#13
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
если профлист подобрать по несущей способности для восприятия веса бетонной смеси без временных стоек, то зачем тогда монолитная плита? дайте толщину бетона над листом порядка 50 мм, чтобы дорожную сетку как верхнюю арматуру защищитить и все.
Не все. Нужно еще дать огнезащиту для профлиста на случай пожара. Оштукатурить слоем 20мм, например, по сетке.
 
 
Непрочитано 23.05.2010, 18:57
#14
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


огнестойкость конструкций частного жилого дома - не нормируется.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2010, 21:49
#15
картинка


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 38


спросила лично сама у заказчика - зачем ему профлист, говорит чтоб сэкономить на бетоне и на потолке - чтоб его ни чем не подшивать и оставить таким как есть...
я запроектировала пока обычное монолитное ерекрытие толщиной 160мм - он в шоке
картинка вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 21:59
#16
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


"огнестойкость конструкций частного жилого дома - не нормируется".
- СП 2.13130.2009: п.6.5.8.3, 6.5.8.4
 
 
Непрочитано 24.05.2010, 22:06
#17
Gilbi

инженер ПТО
 
Регистрация: 25.08.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 64
<phrase 1=


правильно ли я понял заказчик хочет по двутавровым балкам устроить монолитное перекрытие по профлисту? тогда на балку надо будет наваривать упоры нельсона и устраивать вот таким образом как на рисунке
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисунок1.jpg
Просмотров: 3085
Размер:	56.0 Кб
ID:	39541  
Gilbi вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2010, 03:46
#18
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


to SergeyAB- эти СП от МЧС (в том числе и 2.13130.2009) - добровольного применения. вот уж для частного домостроения (этажностью до 3) я применять не буду.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2010, 07:15
#19
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
to SergeyAB- эти СП от МЧС (в том числе и 2.13130.2009) - добровольного применения. вот уж для частного домостроения (этажностью до 3) я применять не буду.
А я бы на месте хозяина не стал бы дразнить гусей. Кроме того, в подвале возможна повышенная влажность и, следовательно, коррозия профлиста, что ведет к необходимости выполнить, постоянно контролировать и поддерживать качественную антикоррозионную защиту профлиста.

Последний раз редактировалось DK, 25.05.2010 в 07:24.
 
 
Непрочитано 25.05.2010, 07:23
#20
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


и как это интересно мчс может прикопаться к частному застройщику с двухэтажным жилым домом по проекту, который даже не требуется согласовывать (да и вообще разрабатывать)?
Forrest_Gump вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрытие по профлисту (((

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Перекрытие по профлисту в АРБАТе Valdemar Расчетные программы 16 16.09.2013 14:46
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания dimarez Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 14:17
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
Перекрытие в форме части сферы в Лире Dzarabr Лира / Лира-САПР 7 08.03.2007 16:50