Расчет плиты в Лире не получается
инженер
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253
|
||
Просмотров: 13575
|
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
ну во-первых, что Вы подразумеваете под словом "разные" я не знаю, потому что скада у меня нет
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253
|
Так сделал потому что: в скаде модуль армирования "плита, оболочка".
Если в Лире ставлю КЭ44 - то неполучается задать модуль "плита", только оболочка. Сделал в Лире КЭ44 - арматура та же самая. Не могу найти, в чем ошибка - вроде элементарщина такая ( Последний раз редактировалось Xenser, 27.05.2010 в 09:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
вы уверены, что исходные данные для расчета арматуры у Вас одинаковые? это во-первых...
а во-вторых, Вам вопрос: Вы хотите получить одинаковый результат или одинаковую картинку?))))))) отвечу на опережение-одинаковую картинку в лире и скаде Вы никогда не получите ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
А зачем Вам изополя?
Цитата:
А так похоже? (картинка в прикрепленном файле) Ну почему же не получить, при таких-то схемках.... Последний раз редактировалось Дрюха, 27.05.2010 в 09:34. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
А шкалу отображения сложно что ли настроить? И поставить минимальный процент армирования?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Да, ограничен. Но вот только это никоим образом не влияет на качество расчета и анализа. Это в данной задаче арматура комариная, че там блин, 0,3см2....Не думаю, что автор будет армировать именно по этим значениям...Уж минимум 5d8 поставит на метр, так что разговор о минимальном проценте армирования в прогах ни о чем
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816
|
А я считаю о чем. Представьте ситуацию, когда плита подходит в тех местах, где ее ар-ру нужно анкерить. Если выставить минимальный процент армирования, то констркутор, выполняющий чертежи плиты обязан заанкерить ее по результатам расчета, а он этого не может сделать (места не хватает), а она там и не нужна, возникает кузьёз.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
АРБАТ - Расчет плиты на продавливание - Спор. | Xenser | Расчетные программы | 14 | 13.03.2021 14:19 |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Как выполнить расчет фундаментной плиты в Мономахе 4.2 с учетом карстового провала 2,7м | sinner | Мономах | 1 | 02.05.2010 01:49 |
Расчет фундаментной плиты в Robot Structural Analysis | DEM | Robot | 3 | 13.04.2009 15:03 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |