Route
 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 316

Не уловлю сути: в п 4.2.9 СП1 да и в СНиП 21-01-97 сказано, В технических подпольях выходы из техподполья должны быть обособлены от выходов из здания и вести непосредственно наружу.

Про выходы же из подвалов говорится:
п. 5.3.6 СП 1
Цитата:
5.3.6 В лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей как из надземных этажей, так и из подвального или цокольного этажа, следует предусматривать обособленные выходы наружу из подвального или цокольного этажа, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.
И я вот не пойму я могу выход сделать из техподполья согласно п. 5.3.6 ? И если нет, тогда в чем прикол? Можно тупа переименовать техподполье в подвал и все.

Вот у меня выход из техподполья:


нормально же все? Ведет непосредственно наружу, от выходов из здания обособлен. К чему это уточнение в п. 4.2.9 и почему в п. 5.3.6 говорится именно только о подвале и цоколе и нет техподполья?!
Просмотров: 8260
 
Непрочитано 08.06.2010, 16:10
#2
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139


смысл п 4.2.9 СП1 да и в СНиП 21-01-97 - обеспечивать ремонт коммуникаций в техподполье и не создавать помех при входе в здание.

смысл п. 5.3.6 СП 1 - при эвакуации с надземных этажей в условиях задымленности исключить попадание эвакуируемых в подвал вместо выхода.
casemsot вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выход из техподполья

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Эвакуационный выход многоэтажное жилье yurey Архитектура 19 16.04.2015 11:39
как обеспечить - аварийный выход на балконе,лоджии APXITEKTOP Архитектура 33 18.02.2015 17:48
Как организовать досрочный выход из цикла? [N.S] Программирование 24 26.06.2011 18:18
Бойлерная в подвале. Нужен ли отдельный выход? F0xik Архитектура 1 08.09.2009 11:49