Как можно заглубить фундамент на 50см, если глубина промерзания 1.3метров
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как можно заглубить фундамент на 50см, если глубина промерзания 1.3метров

Как можно заглубить фундамент на 50см, если глубина промерзания 1.3метров

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.07.2010, 15:48 #1
Как можно заглубить фундамент на 50см, если глубина промерзания 1.3метров
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149

В данном климате где я обитаю глубина промерзания 1.3 метра, а здание нужно проектировать без подвала с цоколем 1метров, если я заглублю фуннламент на 1.5 метров + цоколь то получается 2 с чемто, а это уже полноценный подвал, хотел бы чтобы посоветовали решения, желательно чтобы не утеплять грунт по периметру....
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 20462
 
Непрочитано 05.07.2010, 15:53
#2
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Что за здание? Какие грунты в основании?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 15:54
#3
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Глубина промерзания критична не для всех грунтов.
Может у тебя дресва в основании или песок нормальный и нечего голову за пучение ломать.
Также и про 1,3 м не понял. Это для насыпного? Она разная (эта глубина промерзания) для разных грунтов.
Давай геологию или делай подушку из щебня под фундаментами на глубину промерзания.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 16:02
#4
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Armin, глина тугопластичная, кстати объясни потробнее как щебень будет мешать пучению?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 16:18
#5
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704




Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
или делай подушку из щебня под фундаментами
А из песка нельзя??
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 16:33
#6
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


dextron3,
рекомендую прочитать раздел СНиП 2.02.01-83* ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ "ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ".
Прочитав этот раздел, Вы поймете как можно заглубить фундамент на 50см, если глубина промерзания 1.3метров
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 16:48
#7
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Все из СНиПа.
Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если:
фундаменты опираются на пески мелкими и специальными исследованиями на данной площадке установлено, что они не имеют пучинистых свойств, а также в случаях, когда специальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации грунтов основания при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную пригодность сооружения;
предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов.
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 17:15
#8
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Покритикуйте мое предложение, учел все ваши замечания:

[IMG]http://s001.***********/i194/1007/ce/8a57ef7b26f2t.jpg[/IMG]
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 17:51
#9
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Посмотри ВСН 29-85, может быть там найдешь решение попроще?
357 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 17:53
#10
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Замечания от эксперта Сармана:
1) Для чего нужен утеплитель? Обосновать.
2) Не указана фракция щебня и способ уплотнения.
3) Чему равняется расчетная глубина сезонного промерзания грунта df (п. 2.28 СНиП 2.02.01-83*). Предоставить расчет.
4) Не указан уклон отмостки.
5) Нет горизонтальной гидроизоляции на уровне цоколя.
5) Указать вид грунта основания пола и дать указания по трамбовке.
6) Для чего нужен глиняный замок? Обосновать.
7) Бетона кл. В7.5 по новому СП не существует. Исправить.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 18:50
#11
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Замечания от эксперта Сармана:
1) Для чего нужен утеплитель? Обосновать.
- Чтобы не промерзало до основания фундамента (есть теплотехнический расчет)
2) Не указана фракция щебня и способ уплотнения.
- Фракция 5-10см не уплотняется просто тромбуется первый слой в грунт
3) Чему равняется расчетная глубина сезонного промерзания грунта df (п. 2.28 СНиП 2.02.01-83*). Предоставить расчет.
1.3 по климатическому району
4) Не указан уклон отмостки.
10см на 1метр
5) Нет горизонтальной гидроизоляции на уровне цоколя.
не нужна так как пол выше
5) Указать вид грунта основания пола и дать указания по трамбовке.
в листе общих данных
6) Для чего нужен глиняный замок? Обосновать.
гидроизоляция от протекания дождя под отмостку
7) Бетона кл. В7.5 по новому СП не существует. Исправить.
у нас часто используется и есть на любом бетонном узле, стандарт
[IMG]http://s53.***********/i142/1007/21/4bf595c986adt.jpg[/IMG]


357, мне бы правильное решение, я простых путей не ищу делаю проект как для себя

вот там кстати почти мое решение дано:
[IMG]http://s49.***********/i123/1007/bf/8be8352a91cdt.jpg[/IMG]
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие

Последний раз редактировалось dextron3, 05.07.2010 в 18:59.
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 19:30
#12
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


dextron3 вы уж как-то отделите мух от котлет - т.е. либо устраивайте мелкозаглубленый фундамент по выравнивающей подсыпке - это одно противопучинистое мероприятие, либо делайте тепловую изоляцию основания, т.е. укладывайте утеплитель под отмостку - это другое.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 05.07.2010 в 19:40.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 19:43
#13
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 463


у тебя пол наружу вышел, не будет мостика холода там? г/и стен фундамента, битум за 2раза. да и будут ли кто заморачиваться с глиняным замком.
Казбек вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 19:48
#14
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
1) Для чего нужен утеплитель? Обосновать.
- Чтобы не промерзало до основания фундамента (есть теплотехнический расчет)
Как же оно промерзнет-то, если у Вас подушка из щебня залегает на уровне нормативной глубины промерзания? Т.е. грунт промерзает только до глубины 1,3м. Утеплитель не нужен.

Цитата:
2) Не указана фракция щебня и способ уплотнения.
- Фракция 5-10см не уплотняется просто тромбуется первый слой в грунт
Трамбовать надо послойно, в зависимости от уплотняющей техники (см. пособие по уплотнению).

Цитата:
3) Чему равняется расчетная глубина сезонного промерзания грунта df (п. 2.28 СНиП 2.02.01-83*). Предоставить расчет.
1.3 по климатическому району
Я просил расчетную глубину промерзания, а Вы даете нормативную.

Цитата:
4) Не указан уклон отмостки.
10см на 1метр
По СНиПу достаточно 3%.

Цитата:
5) Нет горизонтальной гидроизоляции на уровне цоколя.
не нужна так как пол выше
И что? Вот типовой узел из серии 2/110-1:
[IMG]http://s49.***********/i124/1007/ee/d4ee2b196b74t.jpg[/IMG]

Цитата:
5) Указать вид грунта основания пола и дать указания по трамбовке.
в листе общих данных
Сторители могут не заметить. Указания надо давать на листе с фундаментами.

Цитата:
6) Для чего нужен глиняный замок? Обосновать.
гидроизоляция от протекания дождя под отмостку
Глиняный замок делают при высоком уровне грунтовых вод.

Цитата:
7) Бетона кл. В7.5 по новому СП не существует. Исправить.
у нас часто используется и есть на любом бетонном узле, стандарт
Ну есть так есть. Просто было бы умнее написать В10.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 21:17
#15
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Sarman, а вот про гидроизоляцию у нас запрещено толь под кирпич класть сейсмика однако, ну раствора пару сантимов еще куда нешло гидроизоляционного

да еще хотел спросить если в литровую банку насыпать щебня залить водой закрыть крышкой и поставить в морозильник то что мы увидем с утра? тут щебень является как бы заменителем бетона на сжатие но внутри его вода так разнесет что будь здоров, поэтому утеплитель предохраняет именно ту воду которая случайно протекет в средние слои щебня выше глубины промерзания
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 21:38
#16
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


ихмо, такие подсыпки шебнем - это болшой водосборник для верховодки - и работать он будеть круглый год, засасывая воду под дом, непереставая

Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
И что? Вот типовой узел из серии 2/110-1:
по хорошему еще и плиту за/подстилать двойной пленкой - с нахлестом во внутрь наружной стены
maxara вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 22:08
#17
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
да еще хотел спросить если в литровую банку насыпать щебня залить водой закрыть крышкой и поставить в морозильник то что мы увидем с утра?
Не фантазируйте. Лучше почитайте вот это (см. вложение).
Ильнур недавно выкладывал.
Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
тут щебень является как бы заменителем бетона на сжатие но внутри его вода так разнесет что будь здоров, поэтому утеплитель предохраняет именно ту воду которая случайно протекет в средние слои щебня выше глубины промерзания
Если вода и попадет в щебень из под отмостки (хотя это мизер и маловероятно), то она там держаться не будет, т.к. щебеночная подушка обладает дренирующим свойством. Тут проблема может быть в том, что если есть верховодка или грунтовые воды, щебеночная подушка может заилиться местным грунтом (пучинистым). И в следствие этого щеб. подушка может превратиться в пучинистую. Чтобы этого не случилось, делают гидроизоляцию траншеи. А у Вас есть верховодка и грунтовые воды? Если нет, то беспокоится не о чем. То, что через отмостку вода будет брызгать- это чушь.
Вложения
Тип файла: rar Метод опред пучинист.rar (49.3 Кб, 444 просмотров)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 22:32
#18
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Sarman, а для чего щебень битумом проливают тогда?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 23:41
#19
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Во-первых нужно понимать, что морозная пучение - это серьезная вещь.

[IMG]http://s41.***********/i094/1007/fd/375af8bb9a61.png[/IMG]

Так же не забываем,что деление грунтов на пучинистые и непучинистые - это понятие относительное. Даже самый распрекрасный непучинистый грунт в замкнутом объеме становится пучинистым.

[IMG]http://i065.***********/1007/53/5c39ea02490a.png[/IMG]

[IMG]http://i052.***********/1007/74/9145e92c5967.png[/IMG]

Чем же страшно пучение для конструкций?

[IMG]http://s42.***********/i098/1007/13/12cdd4bdd1da.png[/IMG]

С пучением можно бороться по разному. Например так.

[IMG]http://s40.***********/i090/1007/df/dad6d9d960e0.png[/IMG]

Обращаю внимание на подчеркнутое слово. Устроив песчаную подушку вы не решите вопрос с пучением, а всего лишь уменьшите его влияние.

Можно так же выполнить сплошную плиту, но она должна быть достаточно жесткой.

[IMG]http://s56.***********/i153/1007/cc/8eda972e4915.png[/IMG]

Остальные интересные особенности строительства малозаглубленных, незаглубленных и других фундаментов на пучинистых грунтах можно почитать здесь. Все достаточно доходчиво объяснено, сопровождается примерами и выглядит очень логично.

Последний раз редактировалось Нитонисе, 05.07.2010 в 23:54.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 23:52
#20
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Sarman, а для чего щебень битумом проливают тогда?
Конкретно не могу ответить на этот вопрос. Но слышал, что поливают битумом щебеночную подготовку пола подвала например, для гидроизоляции. Вообще, мне это не нравится. Потому что битум не долговечный материал.
А в нашем с вами случае, если есть "вода", надо защитить подушку.
Вот цитата из ВСН 29-85:
3.4. При высоком уровне подземных вод и верховодке необходимо предусматривать меры к предохранению материала подушки от заиливания окружающим пучинистым грунтом. С этой целью следует обрабатывать грунт по контуру подушки различного вида вяжущими смазочными веществами или использовать полимерные материалы.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как можно заглубить фундамент на 50см, если глубина промерзания 1.3метров

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение