Нужны замечания экспертов по конструкции кровли (чертеж 3D)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужны замечания экспертов по конструкции кровли (чертеж 3D)

Нужны замечания экспертов по конструкции кровли (чертеж 3D)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.07.2010, 22:34 #1
Нужны замечания экспертов по конструкции кровли (чертеж 3D)
Pdimon
 
Регистрация: 26.05.2010
Сообщений: 14

Так сложилось что наша организация немного изменила профиль и теперь мне приходится проектировать жилые и общественные здания, но при этом опыт в проектировании зданий у меня не большой (раньше занимался строительством и реконструкцией МСП). Вот по этому выкладываю на всеобщее обозрение мой проект (вернее 3D модель) крыши жилого здания и надеюсь получить от вас конструктивные замечания.
Сразу оговорюсь что это моя первая «крыша» и к сожалению в сопромате я почти ноль, так что жестко не критикуйте.
Вот исходные данные:
- район строительства АР Крым (сейсмика 7 баллов);
- покрытие крыши ОНДУЛИН;
- тип кровли – вальмовая (так хочет заказчик);
*
На чертеже условно не показаны следующие элементы:
- ж/б пояс (сейсмопояс) толщиной 250мм
- балки перекрытия (врезаются в мауэрлат);
- кобылки.
*
В моем проекте меня смущают несколько вещей (возможно не правильно):
- предполагаю что сечение элементов крыши выбрано не верно;
- примыкание крыши гаража к основной кровле дома;
- примыкание крыши крыльца к основной кровле дома;
- не знаю как реализовать примыкание деталей крыши к дымоходу (какое расстояние от стропила к дымоходу и чем заполнить этот промежуток)

Зарание спасибо!!! Надеюсь на вашу помощь!!!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
3D крыша для форума.dwg (492.9 Кб, 2112 просмотров)

Просмотров: 7349
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2010, 16:22
#2
Pdimon


 
Регистрация: 26.05.2010
Сообщений: 14


Неужели так все плохо, что никто не хочет комментировать?
Pdimon вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2010, 16:25
#3
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,284
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Pdimon Посмотреть сообщение
Неужели так все плохо, что никто не хочет комментировать?
Первый пост написан в ПЯТНИЦУ в 10.30 ВЕЧЕРА. Ты думаешь, в выходные все только и ждут, кого бы покритиковать?

Кстати, какой пункт правил форума ты нарушил?
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2010, 16:36
#4
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,256


Цитата:
Сообщение от Pdimon Посмотреть сообщение
Неужели так все плохо, что никто не хочет комментировать?
да выкладывать надо чертежи, расчетные схемы итд, а не трехмерку
===
ну андулин это хорошо
===
кстати что такое МСП? не все знают
===
в сопромате 0 - это плохо, кто будет сечения подбирать? дядя с форума?
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2010, 16:38
#5
Pdimon


 
Регистрация: 26.05.2010
Сообщений: 14


МСП - морские стационарные платформы.
Что касается выбора сечений - мне будет достаточно если специалист (на глаз) скажет что сечения выбраны не верно. Если в сопромате я "0" то это не значит что с этим "нулем" я не борюсь, просто борьба идет маленькими шажками.

Если все таки я что-то нарушил - приношу свои извинения!

Последний раз редактировалось Pdimon, 11.07.2010 в 16:46.
Pdimon вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2010, 16:58
#6
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,256


Цитата:
Сообщение от Pdimon Посмотреть сообщение
МСП - морские стационарные платформы.
Что касается выбора сечений - мне будет достаточно если специалист (на глаз) скажет что сечения выбраны не верно. Если в сопромате я "0" то это не значит что с этим "нулем" я не борюсь, просто борьба идет маленькими шажками.

Если все таки я что-то нарушил - приношу свои извинения!
я хоть и архитектор могу наклонную деревянную балку пощитать, НО для этого надо нагрузки и геометрию(пролет, подъем, уклон)

в крыму какой снеговой район (а лучше в килограммах на кв. метр)? по стропилам будет обрешетка я так понимаю, шаг стропил какой? какой максимальный по высоте в вашем регионе продают пиломатериал?
========
ну вот я прикинул
перегруз по:
нормальным напряжениям 18%
по устойчивости 248%(рассчитывалось как нераскрепленная балка)
по прогибу 110%
===
рекомендуемое сечение стропил при шаге 1м 220х100мм
===
у диагональных сечение больше - заметно больше

Последний раз редактировалось Stierlitz, 11.07.2010 в 17:17.
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2010, 17:29
#7
Pdimon


 
Регистрация: 26.05.2010
Сообщений: 14


Согласно ДБН В.1.2-2:2006 снеговой район 2-й 1000 Па, как пересчитать в кг/м2 пока не разобрался

Прошу прощения, забыл написать что в файле есть три вкладки:
1. "Сечение бруса" -показаны (хоть и примитивно) сечения стропил и др.;
2. "План" - показан план дома;
3. "Геом.хар-ки" - шаг стропил, длинна коньк.бруса ....

А пиломатериал продают практически любой


Спасибо, что касается сечения бруса я все понял, надо увеличивать сечение!
Может подскажешь (хотя бы на глазок) правильно ли реализовано:
- примыкание крыши гаража к основной кровле дома;
- примыкание крыши крыльца к основной кровле дома;
Pdimon вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2010, 17:31
#8
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,256


ну я вам прикинул в предидущем посте
===
с учетом 1000Па рекомендуемое сечение 200х100мм при шаге 1м
можно попробовать 250х50, но по устойчивости не проходит раскреплять надо както

Цитата:
Спасибо, что касается сечения бруса я все понял, надо увеличивать сечение!
Может подскажешь (хотя бы на глазок) правильно ли реализовано:
- примыкание крыши гаража к основной кровле дома;
- примыкание крыши крыльца к основной кровле дома;
выглядит жизнеспособно, но обсуждать лучше чертежи

Последний раз редактировалось Stierlitz, 11.07.2010 в 18:13.
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2010, 18:29
#9
Pdimon


 
Регистрация: 26.05.2010
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
выглядит жизнеспособно, ....
Это уже радует!!!!

Огромное тебе спасибо за комментарии!!!! Сегодня сажусь за подготовку чертежей, как сделаю - выложу!!!
Pdimon вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2010, 20:21
#10
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Тут:

Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 05:01.
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2010, 10:29
#11
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


Примыкание "малых" кровель к "большой" сделано не правильно!
зачем ендова перерезает стропила "большой" кровли ?

Если можно оставить стропила "большой" крыши так как сейчас, то ендовы лучше укладывать плашмя поверх стропил и потом также сверху к ендове будут приходить стропила "малой" кровли. То есть мелкие стропила "мелкой" кровли одним концом опираются на конёк а вторым (через ендову) опираются на "большую" кровлю.
Над стеной поставить стойку под конёк малой кровли, чтобы нагрузка от конька не передавалась на стропила "большой" кровли.
Я надеюсь вы поняли
Где-то видел подобный чертёж в книге про каркасные дома, но книгу сейчас не могу вспомнить. Подобное уже применяли на практике, но я в той фирме уже не работаю и чертежей не могу показать.
d_dash вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2010, 12:04
#12
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Поизучайте вот эти серии (в Download'е они должны быть):

1.160-КР-1 Сборные дощатые стропила и стропильные фермы по металлическую кровлю
1.160.2-КР-1 Крыши
2.160-6с в.1 Узлы покрытий жилзданий в сейсм. районах = Шифер Черепица РЧ
2.160-1 вып 3 Чердачные деревянные покрытия и крыши сельских зданий - РЧ
2.160-9 Узлы деревянных крыш жилых сельских зданий

Часть своих ошибок Вы сами увидите, словами объяснять - муторное занятие, уж не взыщите.
Примыкание к дымоходу - тоже там найдете.
GWA18 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужны замечания экспертов по конструкции кровли (чертеж 3D)

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
Нужны узлы кровли поб парапедом. Elbrus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 25.12.2009 09:24
Преобразовать 3D модель в 2D чертеж Dellirium AutoCAD 14 24.11.2009 09:32
Нужны 3D модели спринклерных узлов управления Дмитрий01 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.08.2008 12:14
Нужны типовые конструкции ворот металлических (распашных) yuroks Разное 4 05.09.2007 11:24