Является ли жесткий утпеплитель, силовой обшивкой в каркасном дом?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Является ли жесткий утпеплитель, силовой обшивкой в каркасном дом?

Является ли жесткий утпеплитель, силовой обшивкой в каркасном дом?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.07.2010, 22:00 #1
Является ли жесткий утпеплитель, силовой обшивкой в каркасном дом?
SVeta98765
 
архитекторрррр
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 23.06.2009
Сообщений: 38

Является ли жесткий утпеплитель, силовой обшивкой в каркасном доме?
То есть возможен ли такой пирог изнутри наружу:
ГКЛ
стойки каркаса/утеплитель (стойки каркаса без раскосин)
доп. жесткий утеплитель он же ветрозащита
обрешетка
облицовка вагонкой?
Просмотров: 4917
 
Непрочитано 20.07.2010, 22:24
#2
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Нет! Никакой утеплитель и никогда не может являться чем-то силовым.
А причем тут пирог? Назначение пирога в чем?
Не проще ли посмотреть типовые решения каркасных конструкций летних домиков?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 22:26
#3
SVeta98765

архитекторрррр
 
Регистрация: 23.06.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 38


То есть правильно я понимаю что при таком пироге необходимо устройство раскосин, для придания каркасу жесткости? Либо добавление слоя силовой обшивки, сразу за стойками каркаса?
Это и есть один из вариантов типового пирога, описанный в СП, просто я хочу понять как бы мне сделать толщину утеплителя 200, с использовнием стоек 38х140.
Спасибо.
SVeta98765 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 22:46
#4
AlexSredin

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2008
Сообщений: 73
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexSredin с помощью Skype™


Треугольник жесткости никто не отменял! С раскосинами спать спокойней будете!
AlexSredin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 22:52
#5
SVeta98765

архитекторрррр
 
Регистрация: 23.06.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 38


Этот пирог я высмотрела в СП, но вот что мне в нём не понятно: как крепится обрешетка, и вопрос с жесткостью, по видимому предпологается что каркас с раскосинами, все таки, ну либо ещё слой обшивки.

Ещё такой вопрос: о водовоздухозащитном слое , я так понимаю он для того чтобы снизить воздухопроницаемость, но одновременно оставить возможность удаление паров из утпелителя, то есть это какая-либо перфорированная п/э пленка, и устраивается этот слой сразу за утеплителем, с наружной стороны. Или я не права?

И вот ещё: жесткий утеплитель...годится ли как ветрозащита, либо еще дополнительно?
SVeta98765 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 23:29
1 | #6
ser_G

навесные фасады
 
Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SVeta98765 Посмотреть сообщение
Этот пирог я высмотрела в СП, но вот что мне в нём не понятно: как крепится обрешетка, и вопрос с жесткостью, по видимому предпологается что каркас с раскосинами, все таки, ну либо ещё слой обшивки
я тут не очень уверен, но интуиция мне подсказывает, что каркасные дома живут за счет рамных узлов и связей, создаваемых обрешеткой.
Нет там раскосов, ятд

Цитата:
Сообщение от SVeta98765 Посмотреть сообщение
Ещё такой вопрос: о водовоздухозащитном слое , я так понимаю он для того чтобы снизить воздухопроницаемость, но одновременно оставить возможность удаление паров из утпелителя, то есть это какая-либо перфорированная п/э пленка, и устраивается этот слой сразу за утеплителем, с наружной стороны. Или я не права?

И вот ещё: жесткий утеплитель...годится ли как ветрозащита, либо еще дополнительно?
для начала следует разделить два негативных фактора: 1. намокание утеплителя 2. выветривание волокон утеплителя

1. Намокание.
В классических многослойных конструкциях наружного утепления (вент. фасады по русски) намокание утеплителя происходит двумя путями: снаружи - осадки (т.к. облицовка не герметична) + изнутри помещения, т.е. диффузия водных паров.
Влаго- ветрозащитная пароприницаемая мембрана (не стоит больше употреблять словосочетание "перфорированная п/э пленка") способна защитить утеплитель только от наружной влаги. Если наружная отделка Вашего домика герметична, то влаго- ветрозащита (в виде пленки) Вам не нужна, и наоборот даже помешает.

2. Выветривание волокон утеплителя в следствии высокой скорости движений воздуха в воздушном зазоре. Это явно не Ваш случай, я не думаю, что у Вас под облицовкой 2-х, 3-х этажного дома будут гулять ветра.

Короче вывод: пленок Вам не надо никаких, а вот утеплитель плотностью хотя бы 70-80 кг/м.куб был бы очень кстати.
Но это мои чисто теоретические рассуждения. Завтра утром я поинтересуюсь у знакомого, который профессионально проектирует каркасные деревянные домики, и узнаю, как все происходит в реальности )
ser_G вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 23:55
#7
SVeta98765

архитекторрррр
 
Регистрация: 23.06.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 38


я тут не очень уверен, но интуиция мне подсказывает, что каркасные дома живут за счет рамных узлов и связей, создаваемых обрешеткой.
Нет там раскосов, ятд

Да, Вы правы. Согласно СП при отсутствии жесткой обшивки необходимо устраивать диагональные связа под 45 градусов. Либо горизонтальные распорки.

Если наружная отделка Вашего домика герметична, то влаго- ветрозащита (в виде пленки) Вам не нужна, и наоборот даже помешает.


Как я понимаю вагонка не является герметичной облицовкой, то есть мембрана необходима?


Короче вывод: пленок Вам не надо никаких, а вот утеплитель плотностью хотя бы 70-80 кг/м.куб был бы очень кстати.

Я думала о применение двух видов утtпелителя, то есть между стойками утеплитель типа ISOVER Классик 140 мм. А второй слой 50 мм более жесткий утеплитель, который и будет являться ветрозащитой.
SVeta98765 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2010, 00:55
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Сейчас делают утеплитель с переменной плотностью, мягкий слева, жёсткий справа в несколько раз на толщину 2-5 см.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2010, 08:56
#9
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


"Утеплителем" иногда называют мягкую ДВП, которая таки может выполнять роль диска жёсткости и паропроницаемой ветрозащитной мембраны. бывает толщиной 5-100мм.
Коэффициент теплопроводности 0,038-0,048 Вт/м*К - так что вполне себе утеплитель, и по прочности уже не "вата".
Но поверх неё нужно организовывать защитный декоративный слой для защиты от атмосферных воздействий. с вентилируемым зазором.
Но со стороны помещения - всё равно нужно делать обшивку твёрдым плитным материалом, обычно, это ОСП, можно использовать и фанеру.

Ну и конечно же между этих слоев желательно иметь "настоящий" утеплитель толщиной - по расчёту.
d_dash вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 10:50
#10
SVeta98765

архитекторрррр
 
Регистрация: 23.06.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 38


То есть если я правильно поняла пирог может быть таким (изнутри наружу):
-ОСП
-пароизоляция
-стойки каркаса 150/ утеплитель
-второй слой утеплителя он же ветрозащита, он же мембрана - мягкая ДВП
-обрешетка
-обшивка вагонкой

А можно ли крепит обрешетку к мягому ДВП, или же она крепится к каркасу?
Можно ли вместо ОСП использовать ГКЛ?
Как на Ваш взгляд какой пирог более удачный этот, или:
-ГКЛ
-Пароизоляция
-Каркас/Утеплитель 200
-ОСП
-обрешетка
-обшивка

И еще вопрос, может кто-нибудь знает максимальные размеры панели каркасного дома, то есть если я правильно понимаю они ограничиваются только возможностями перевозки.

Последний раз редактировалось SVeta98765, 21.07.2010 в 11:15.
SVeta98765 вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2010, 16:27
#11
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


Цитата:
Сообщение от SVeta98765 Посмотреть сообщение
То есть если я правильно поняла пирог может быть таким (изнутри наружу):
-ОСП
-пароизоляция
-стойки каркаса 150/ утеплитель
-второй слой утеплителя он же ветрозащита, он же мембрана - мягкая ДВП
-обрешетка
-обшивка вагонкой
этот состав стены лично мне наиболее симпатичен
только ещё добавил бы с внутренней стороны слой ГКЛ - для удовлетворения пожарных норм.
Насчёт использования с внутренней стороны стены одного слоя ГКЛ: уже высказывался на этом форуме, "представьте что вы у себя дома просто поскользнётесь и ... пробъёте падая рукой стену! ремонт конечно не очень большой, но зачем !?
(теперь попробуйте пробить ОСП - с разбегу хотя бы)

максимальные размеры стеновой панели каркасного дома обусловленны условиями производства в первую очередь, и, во вторую, используемым для перевозки панелей транспортом.

Как же вы занимаетесь проектированием таких домов а ТУ своего предприятия не знаете ?
d_dash вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2010, 20:27
#12
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
мягкую ДВП, которая таки может выполнять роль диска жёсткости
Если я ничего не перепутал, ДВП едят мыши. Что станет с домиком, когда его жесткость будет съедена?
Vova вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2010, 08:50
#13
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
ДВП едят мыши
так они всё едят они и стойки вашего дома съедят то есть, не только жёсткость, но и несущую способность стен съедят!
Вывод: не надо разводить дома (и около дома) мышей.
Я считаю, что дом должен быть "оторван" от грунта - минимум 50см, а лучше 70-120см от поверхности земли до низа деревянной стены.
Так же не держать на территории своего участка никаких пищевых отходов - регулярно вывозить мусор. Может даже завести кошку и .. мышеловка вам в помощь.
d_dash вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2010, 09:26
#14
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


2 SVeta98765, d_dash
Раз массовое сумасшествие невозможно, то, значит, я сошел с ума. А может быть вы решили замутить второй павлинарий? Тогда ваше решение и в самом деле прикольное
357 вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2010, 12:08
#15
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


357, что вы имеете ввиду?
Offtop: для не особо понятливых - в посте #13 - про мышей это шутил я так
d_dash вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Является ли жесткий утпеплитель, силовой обшивкой в каркасном дом?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51