Как трактовать положения СНиП 2.08.01-89*
lll.EvGen
 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 44

На первом этаже многоквартирного жилого дома (бывшее общежитее) пранируется размещение детской спортивной школы. В состав помещений входят тренерская, судейская, сушилка, методический кабинет и тп.. В снипе 2.08.01-89* есть раздел "нежилые" этажи в нем п. 1.36*. гласит: в первом, втором и цокольном этажах жилых зданий допускается размещать помещения....., за исключением.......... Вышеуказанные помещения спортивной школы не попадают в перечень "допускается" и не попадают в перечень "за исключением" как в таком случае определить соответствие действующим нормам размещение подобных помещений в жилом доме ??? - "что не запрещено то разрешено"
Просмотров: 7212
 
Непрочитано 06.08.2010, 14:23
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а Вы бы еще техрегламент по пож.безопасности почитали бы... многквартирное жилье это Ф1.3, а спортивная школа есть Ф3.6. в виду разных классов функциональной пожарной опасности они должны быть разделены противопожарными преградами и оборудованы прочими обязательствами. сможете удовлетворить все требования пожарных?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2010, 14:45
#3
lll.EvGen


 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 44


Отдельный вход изолированный от подъездов, перекрытия жб, стены кирпичные, вход в помещения школы с фасада с противоположного подьездам, на первый взгляд проходит
lll.EvGen вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2010, 16:16
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


А перекрытие между помещениями школы и жильем удовлетворяет требованиям по огнестойкости противопожарной преграды данного класса? Посмотрите пожарные СП.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2010, 21:14
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от lll.EvGen Посмотреть сообщение
Вышеуказанные помещения спортивной школы не попадают в перечень "допускается" и не попадают в перечень "за исключением"
Почему. В п. 1.36 сказано:
В первом, втором и цокольном этажах жилых зданий допускается размещать помещения ... для физкультурно-оздоровительных занятий общей площадью до 150 кв.м.
Разве ваша детская спортивная школа не подподает под помещения для физкультурно-оздоровительных занятий?

В первой части п.1.36 содержится перечень помещений, которые допускается размещать на первом, втором и цокольном этажах жилых зданий.
Во второй части п.1.36 ("за исключением") содержатся исключения из первой части.
Например
В первой части: допускается размещать помещения для бытового обслуживания
Во второй части: за исключением предприятий бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов нормируемой площадью до 300 кв.м)
И так далее. Помоему все ясно.

Последний раз редактировалось Валериан, 06.08.2010 в 21:19.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2010, 07:12
#6
Doka


 
Сообщений: n/a


Вообще-то СНиП 2.08.01-89 заменён когда ещё СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные". А недавно распоряжением Правительства РФ № 1047 как раз раздел 1 (может и по новому СНиП такой же - нет под рукой?) выведен из норм, обязательных к исполнению.
 
 
Непрочитано 08.08.2010, 08:44
#7
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Да, но автору может быть захотелось пообщаться на тему именно СНиП 2.08.01-89.
А СНиП 31-01-2003 действительно введен взамен СНиП 2.08.01-89*
В СНиП 31-01-2003 есть пункт:
4.10 В цокольном, первом и втором этажах жилого здания (в крупных и крупнейших городах1 в третьем этаже) допускается размещение встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, за исключением объектов, оказывающих вредное воздействие на человека.
Не допускается размещать: (и далее перечислено, что не допускается размещать)

http://www.vashdom.ru/snip/3101-03/
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2010, 09:38
#8
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
4.10 В цокольном, первом и втором этажах жилого здания (в крупных и крупнейших городах1 в третьем этаже) допускается размещение встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, за исключением объектов, оказывающих вредное воздействие на человека.
Не допускается размещать: (и далее перечислено, что не допускается размещать)
пункт 4.10 как раз не является обязательным. То есть, никто не вправе требовать его следованию (соблюдению).
Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Да, но автору может быть захотелось пообщаться на тему именно СНиП 2.08.01-89.
Вполне допускаю такой вариант. Между прочим, на юридических факультетах до сих пор изучают Римское право.
Но я то понял, что проектировщик не ля-ля хочет, а хочет получить квалифицированую помощь по реальному проекту, отвечающему требованию действующих на момент обсуждения нормативным документам, обязательным к исполнению.
Offtop: Фамилия, не Куйбышев, случайно?
 
 
Непрочитано 08.08.2010, 09:55
#9
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Да, но если пункт 4.10 СНиП 31-01-2003 не является обязательным и никто не вправе требовать его соблюдения тот автор и решил обратиться к СНиП 2.08.01-89.
Кстати на основании чего пункт 4.10 не является обязательным? Во введении в СНиП сказано "В разделах 4, 6 - 10 настоящих норм приведены требования, соответствующие целям технических регламентов и подлежащие обязательному соблюдению с учетом части 1 статьи 46 Федерального закона «О техническом регулировании».
Вы писали что распоряжением Правительства РФ № 1047 только раздел 1 выведен из норм, обязательных к исполнению.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2010, 10:20
#10
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Вы писали что распоряжением Правительства РФ № 1047 только раздел 1 выведен из норм, обязательных к исполнению.
Действительно, я был неточен. Я хотел сказать, что в СНиП 31-01 если это тоже записано в разделе 1, то тогда он и не является обязательным. Сейчас говорю точно: В СНиП 31-01 разделы 1-3 не оязательны, а в разделе 4 действуют только пп. 4.1, 4.4-4.9, 4.16 и 4.17!
 
 
Непрочитано 08.08.2010, 10:29
#11
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Проектировщик не ля-ля хочет, а хочет получить квалифицированую помощь по реальному проекту, отвечающему требованию действующих на момент обсуждения нормативным документам, обязательным к исполнению.
А вы даете неточную информацию по поводу действующих и не действующих разделов СНиП 31-01.
Если в СНиП 31-01 разделы 1-3 не обязательны, а в разделе 4 действуют только пп. 4.1, 4.4-4.9, 4.16 и 4.17, то какими тогда нормами пользоваться проектировщику в части размещения детской спортивной школы на первом этаже многоквартирного жилого дома ???

Кстати, уважаемый Doka, почитайте внимательно распоряжение Правительства РФ № 1047 от 21.06.2010г. http://www.government.ru/media/2010/.../file/1047.doc
Ни о какой не обязательности каких-то пунктах СНиП там речи не идет, читайте внимательно распоряжение Правительства http://www.government.ru/gov/results/11196/

Распоряжение утверждает перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
А вы пишете, что разделы выведены из норм, обязательных к исполнению ???

Последний раз редактировалось Валериан, 08.08.2010 в 11:54.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2010, 12:43
#12
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
(частей таких стандартов и сводов правил)
Всё что в скобках, только это обязательно к исполнению!
Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
а в разделе 4 действуют только пп. 4.1, 4.4-4.9, 4.16 и 4.17
Offtop: Трудно разговаривать с электриками. Форумчане, может у кого найдутся более убедительные доводы? Достали уже эти Валерианы!
 
 
Непрочитано 08.08.2010, 12:55
#13
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Уважаемый Doka, еще раз прошу внимательно почитать распоряжение Правительства РФ № 1047 от 21.06.2010г.

Данное распоряжение утверждает перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
С чего вы решили что только всё что в скобках, только это обязательно к исполнению ???

Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
Трудно разговаривать с электриками.
А не с электриками еще труднее
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2010, 13:02
#14
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
С чего вы решили что только всё что в скобках, только это обязательно к исполнению ???
А как Вы понимаете, то, что в скобках?
 
 
Непрочитано 08.08.2010, 13:13
#15
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Я понимаю так, как написано в распоряжении:
в результате применения утвержденных распоряжением национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Все предельно ясно.
С чего вы решили что остальные пункты не обязательны к исполнению ???
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2010, 14:11
#16
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А как Вы понимаете, то, что в скобках?
А другие СНиПы - без скобок, полностью действуют. Например "Стальные конструкции". Завтра в понедельник проведи опрос среди неэлектриков. Есть такие в твоём окружении?
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2010, 11:45
#17
lll.EvGen


 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 44


Господа, подитожим:
1. ДЮСШ можно отнести к встроенно-пристроенным помещениям общественного назначения и согласно п. 4.10 СНиП 31-01-2003 ее можно разместить на 1 этаже жилого дома (противопожарные требования отдельный вопрос)
2. Меня немного смутило, что в информационной системе "КОДЕКС" у СНиП 31-01-2003 стоит пометка "отказанно в госрегистрации", но я так понимаю если он включен в Перечень то он действующий.
Если я не прав напишите, всем спасибо?
lll.EvGen вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как трактовать положения СНиП 2.08.01-89*

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Русский МАТ - бессмысленный и беспощадный!!! Проснись Интеллигенция... eugeny17 Разное 171 25.06.2009 16:12
Опечатка в СНиП II-23-818?? novinkov Прочее. Архитектура и строительство 10 28.12.2008 09:26
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46