армирование подушки ленточного мелкозглубленного фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.08.2010, 14:35 #1
армирование подушки ленточного мелкозглубленного фундамента
Lexxx
 
Проектировщик
 
Регистрация: 11.10.2009
Сообщений: 131

Вопрос вот в чем, делаю мелкозаглубленные фундаменты на пучинистом грунте, понятно что будет сделана ПГ подготовка ,засыпка непучинистым грунтом. Нужно ли в фундаментной монолитной подушки класть верхнию сетку( для подстраховки так сказать)или обойтись только нижней, как в сборных фундаментных плитах.И еще такой вопрос я заглубляюсь в силу ряда причин на 1м.(проблемы с археолагами).Может лучше вообще не заглубляться а сделать его на поверхности как в рекомендациях ВСН 29-85.Теперь по поводу ширины, читал что ленту в монолитных фундаментах под все стены, для малоэтажных зданий лучше делать одинаковой ширины,но тогда давление под подушкой будет неравномерное, разьве это правильно?У меня самая загруженная стена имеет нагрузку 21т/м, а самая ненагруженная 10т/м.Я принимаю подушку шириной 1,2 и 0,6 м соотв-о(давления примерно одинаковы)

Последний раз редактировалось Lexxx, 19.08.2010 в 15:01.
Просмотров: 21252
 
Непрочитано 19.08.2010, 15:45
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Не, одной ширины не надо делать, делайте так, чтобы осадки и разность осадок была допустимой.

Обычно фундаменты заглубляют.

По верху фунд. подушек иногда кладут арматурные стержни, а по верху бетонных блоков - монолитный пояс. Сделайте так же, для подстраховки.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2010, 15:50
#3
Lexxx

Проектировщик
 
Регистрация: 11.10.2009
Сообщений: 131


у меня фундамент монолитный
Lexxx вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2010, 17:18
#4
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Lexxx Посмотреть сообщение
Нужно ли в фундаментной монолитной подушки класть верхнию сетку( для подстраховки так сказать)или обойтись только нижней
Если у вас(заказчика) много денег, то можно чего только не заложить для подстраховки.... Верхняя сетка в подушке ленты зачем ??? От чего страхуемся ????

Цитата:
Сообщение от Lexxx Посмотреть сообщение
И еще такой вопрос я заглубляюсь в силу ряда причин на 1м.(проблемы с археолагами).Может лучше вообще не заглубляться а сделать его на поверхности как в рекомендациях ВСН 29-85
может вообще фундамент не делать ????
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2010, 18:52
#5
Lexxx

Проектировщик
 
Регистрация: 11.10.2009
Сообщений: 131


Верхняя сетка на случай пучения грунта.А Делать или не делать вопрос уже решен.Денег много, армирование будем рублевыми монетами делать.
Lexxx вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2010, 19:05
#6
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Lexxx Посмотреть сообщение
Верхняя сетка на случай пучения грунта.А Делать или не делать вопрос уже решен.Денег много, армирование будем рублевыми монетами делать.
хорошо, када денег много

расскажите как верхняя сетка защищает и что именно при пучения грунта
GIP вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2010, 19:23 Если монолитный, то заармируйте, например, так:
#7
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 411
Размер:	5.9 Кб
ID:	43950
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2010, 19:34
#8
Lexxx

Проектировщик
 
Регистрация: 11.10.2009
Сообщений: 131


Верхняя сетка не в верху монолитной стены, а в подошве, там где 4 стержня нарисовано.Короче 2 сетки в подошве фундамента.
Нижняя сетка , так как участок фундамента не загруженный сверху стеной начинает работать как консоль.А верхняя , на случай если это давление пойдет снизу от пучения грунта.SetQ такии советы классные даете, где учились то?
Lexxx вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2010, 21:52
#9
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Обычно делают так, чтобы обратный момент в консоли (если он возникает!) воспринимался растянутым бетоном, а не сеткой.
А разве давление от пучение и реактивный отпор грунта направлены не в одну сторону?
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 09:21
#10
Lexxx

Проектировщик
 
Регистрация: 11.10.2009
Сообщений: 131


Я думаю, по поводу пучения,этот вопрос еще мало изучен.И как это "растянутый" бетон он затрещит сразу.Кстати такой вопрос, армирование подошвы монолитного ленточного фундамента лучше выполнять из арматуры одного диаметра например 10. Или смотреть как армируются подушки в сборных плитах.Там начинается с 4ВР-1для плит шириной 600-800мм. и дальше по нарастающей в зависимости от ширины.
Lexxx вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 10:21
#11
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
понятно что будет сделана ПГ подготовка ,засыпка непучинистым грунтом
Цитата:
Сообщение от Lexxx Посмотреть сообщение
Верхняя сетка на случай пучения грунта
сами себе противоречите
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 15:39
#12
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от Lexxx Посмотреть сообщение
армирование подошвы монолитного ленточного фундамента лучше выполнять из арматуры одного диаметра например 10. Или смотреть как армируются подушки в сборных плитах.
Например так: если вся остальная арматура - д10, то и плитную часть армируйте десяткой, но так, чтобы площадь арматуры была как в серийной подушке (за счёт шага стержней).
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 20:52 Вопрос к господам железобетонщикам
#13
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


Подниму-ка я тему, чем новую создавать...
Подрядились тут наши реконструкцию автодороги делать. А она через населённый пункт проходит, соответственно, нужны шумозащитные экраны. По расчёту на осадку грунта (очень грубому, каюсь) и опрокидывание у меня получается то, что на картинке. Фундамент, естественно, ленточный. К тому же ещё и монолитный.
Внимание, вопрос!
Как армировать сие чудо анженерной мысли? Хотелось бы сетками готовыми, если можно.
Достаточно ли только горизонтальных сеток или нужны ещё и вертикальные? И если не нужны, как это директору доказать? Или, всё ж таки, поставить для его успокоения?
Вложения
Тип файла: pdf Экран.pdf (20.9 Кб, 744 просмотров)
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 20:59
#14
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


всего-то расчет сделать...и получаешь ответы на вопросы
GIP вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 21:06
#15
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


Товарищ-коллега GIP! Нет у меня времени расчёты делать, поэтому сюда и обратился. У кого-нибудь конкретные соображения есть? Желательно с картинками!
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 21:07
#16
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Товарищ-коллега GIP! Нет у меня времени расчёты делать, поэтому сюда и обратился. У кого-нибудь конкретные соображения есть? Желательно с картинками!
так нагрузки дайте
GIP вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 21:17
#17
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Товарищ-коллега GIP! Нет у меня времени расчёты делать, поэтому сюда и обратился.
То есть предлагаете нам расчет за вас сделать?) Готовых решений нет - просто надо посчитать и понять, какая арматура тут нужна, если нужна вообще.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 21:24
#18
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


Господа, какие нагрузки? Это ШУМОЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН!!!
В уровне обреза фундамента:
сдвигающая сила - 0,79 тс ( от ветра),
изгибающий момент - 2,1 тсхм;
вертикальная нагрузка (расчётная!) - 0,445 тс!
Еще что-нибудь надо? Чего-то не соображу...
Да, глубже метра заложить не получится - там коммуникации. Впрочем, если притока тепла ниоткуда не будет, какая разница, выше или ниже глубины промерзания закладывать подошву?
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 21:29
#19
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Еще что-нибудь надо? Чего-то не соображу...
Надо - данные по грунтам... по сути задача - балка на упругом основании. Вот ее и надо считать. Плюс консоли на реактивное давление грунта.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 21:30
#20
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Еще что-нибудь надо? Чего-то не соображу.
Развейте подошву фундамента в сторону наклона экрана - для приличия. Вдруг пойдет отрыв подошвы от ветра.
Цитата:
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Господа, какие нагрузки? Это ШУМОЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН!!!
А какая разница - все падает!
Offtop: постараюсь прикинуть для Вас.
таи вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > армирование подушки ленточного мелкозглубленного фундамента

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование ленточного фундамента REDS Основания и фундаменты 37 22.06.2019 12:37
Армирование ленточного фундамента konstruktornn Основания и фундаменты 2 09.11.2009 18:22
Армирование ленточного фундамента Dr.Braun Основания и фундаменты 9 17.09.2009 01:30
Армирование ленточного фундамента ASЪ Основания и фундаменты 6 07.05.2009 14:45