Ширина проема в коридоре
Регистрация: 27.05.2008
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 9683
|
|
||||
Реконструктор Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107
|
да не в этом дело, надо тему переместить в раздел архитектура, это их вопрос.
вы же не спрашиваете надо усилять или нет. есть снип общественные здания и сооружения и снип пожарная безопасность читайте их. а тему перемещай в архитектуру |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.05.2008
Сообщений: 6
|
если нужно расширять - вопрос об усиление не встает, с этим проблем нет. Вопрос возник из-за того, что подобное здание было перепланировано без указанных расширений проемов, и были выполнены декларации по пожарной безопасности, хотя у них так же, местами эти сужения в коридорах составляют 800-900мм, но ни у кого не возникло вопросов. То есть получается это допускается - вот и хотел узнать где найти этот пункт про подобные допущения. Не пинайте, но в нормах пока не увидел нужного пункта, ткните, если будет нетрудно. Пункт про ширину не менее 1 м - видел... Вопрос применительно к этим, так сказать, "местным сужениям"...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 258
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.07.2008
Барнаул
Сообщений: 18
|
СП 1.13130.2009 ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ
4.3.3 Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых...не должна превышать 60 м. При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна — при одностороннем расположении дверей; на ширину дверного полотна — при двустороннем расположении дверей; 4.3.4 Ширина горизонтальных участков путей эвакуации должна быть не менее: 0,7 м — для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м — во всех остальных случаях. В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.
__________________
Everybody lies |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ширина проема выхода на лестничную клетку | -ART- | Архитектура | 5 | 05.02.2015 22:27 |
Утепление ЛК и ширина маршей | sattva | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 07.07.2010 08:54 |
Ширина проезжай части, обочины..... | diman_ob_304 | Архитектура | 11 | 25.12.2008 14:47 |