Непрочитано 25.08.2010, 09:43 #1
Ширина проема в коридоре
VovkaSvS
 
Регистрация: 27.05.2008
Сообщений: 6

Есть существующее общественное здание 50-х годов из кирпича, выполняется перепланировка, сносятся все старые перегородки и делаются новые кабинеты по новой схеме. Вопрос: необходимо ли выполнять расширение существующего проема шириной 900мм (в других стенах - от 800мм до 900мм) до ширины коридора 1200мм? Как регламентируется это в пожарных нормах?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled-1.jpg
Просмотров: 249
Размер:	23.8 Кб
ID:	44185  

Просмотров: 9683
 
Непрочитано 25.08.2010, 16:05
#2
VRag

Реконструктор
 
Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107


вопрос не в тему, читайте СНиП
VRag вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 16:09
#3
VovkaSvS


 
Регистрация: 27.05.2008
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от VRag Посмотреть сообщение
вопрос не в тему, читайте СНиП
если Вам нечего ответить, могли бы и промолчать...
VovkaSvS вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 16:11
#4
VRag

Реконструктор
 
Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от VovkaSvS Посмотреть сообщение
если Вам нечего ответить, могли бы и промолчать...
да не в этом дело, надо тему переместить в раздел архитектура, это их вопрос.
вы же не спрашиваете надо усилять или нет.
есть снип общественные здания и сооружения и снип пожарная безопасность читайте их. а тему перемещай в архитектуру
VRag вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 16:15
#5
VovkaSvS


 
Регистрация: 27.05.2008
Сообщений: 6


если нужно расширять - вопрос об усиление не встает, с этим проблем нет. Вопрос возник из-за того, что подобное здание было перепланировано без указанных расширений проемов, и были выполнены декларации по пожарной безопасности, хотя у них так же, местами эти сужения в коридорах составляют 800-900мм, но ни у кого не возникло вопросов. То есть получается это допускается - вот и хотел узнать где найти этот пункт про подобные допущения. Не пинайте, но в нормах пока не увидел нужного пункта, ткните, если будет нетрудно. Пункт про ширину не менее 1 м - видел... Вопрос применительно к этим, так сказать, "местным сужениям"...
VovkaSvS вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 16:53
#6
guran


 
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 258


Цитата:
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если:
1) в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах;
2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом.
Поясняю: если не выполнены все требования норм, делается расчёт пожарного риска, если он меньше 1/1000000, то считается, что безопасность объекта обеспечена. В Вашем случае увеличивается время эвакуации, но будет ли эта величина существенной зависит от расстояния до выходов, количества эвакуируемых, их физического состояния (дети, старики, в зимней одежде). Кроме того наличие пожарной сигнализации и системы оповещения существенно снижает значение пожарного риска при расчете. Вот только расчет должны выполнять аккредитованные специалисты или организации.
guran вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 17:20
1 | #7
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


CНИП 31-05-2003 п.5.6 2-й абзац. Наслаждайтесь.
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 06:57
1 | #8
Хорошев Юрий


 
Регистрация: 10.07.2008
Барнаул
Сообщений: 18


СП 1.13130.2009 ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ

4.3.3
Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых...не должна превышать 60 м.
При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:
на половину ширины дверного полотна — при одностороннем расположении дверей;
на ширину дверного полотна — при двустороннем расположении дверей;

4.3.4
Ширина горизонтальных участков путей эвакуации должна быть не менее:
0,7 м — для проходов к одиночным рабочим местам;
1,0 м — во всех остальных случаях.
В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.
__________________
Everybody lies
Хорошев Юрий вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 11:17
#9
VovkaSvS


 
Регистрация: 27.05.2008
Сообщений: 6


Всем ОГРОМНОЕ спасибо!
VovkaSvS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ширина проема в коридоре

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ширина проема выхода на лестничную клетку -ART- Архитектура 5 05.02.2015 22:27
Утепление ЛК и ширина маршей sattva Конструкции зданий и сооружений 10 07.07.2010 08:54
Ширина проезжай части, обочины..... diman_ob_304 Архитектура 11 25.12.2008 14:47