Трещина по деформационному шву.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Трещина по деформационному шву.

Трещина по деформационному шву.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.09.2010, 11:18 #1
Трещина по деформационному шву.
Rina_Rino
 
инженер
 
Воронеж
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 12

Торговый центр. Пошла трещина в плитах перекрытия прямо по месту деформационного шва. Объект возвели около года назад, на втором этаже ведется отделка. Причины появления шва вроде выяснили, прораб не стал закладывать мягкую прокладку, а просто залил бетоном.
ГИП утверждает, что эта трещина - нормальное явление. Но для меня всякая трещина - явление ненормальное, т.к. специалист я молодой, пугливый)), но хотя чего-то могу и не знать никак с ним не соглашаюсь, а возразить по существу опыта не хватает.
Действительно ли можно так оставить, или это серьезный недочет?
Просмотров: 9013
 
Непрочитано 02.09.2010, 11:27
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Деформационный - это слово Вам ничего не говорит?!

Цитата:
Действительно ли можно так оставить, или это серьезный недочет?
- а здесь в виду
Цитата:
не стал закладывать мягкую прокладку, а просто залил бетоном
нужно подумать, поглядеть проектные решения и по факту...

Если Вы ведете авторский надзор или принимаете работы и не хотите заморачиваться, самое простое выставить требование - Выполнить в соответствии с проектом.

Последний раз редактировалось olf_, 02.09.2010 в 11:36.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 12:10
#3
Трофимов Гена

Строим...
 
Регистрация: 20.08.2010
Кишинев
Сообщений: 160
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™


Ага , важно чтоб камень упал с плеча и придавил соседа !!!
Нужно провести анализ ( забейте маяки )- выполнить шов исходя из ситуации .Может просто пеной монтажной за пенить ,а может профиль вставить ...
Конечно лучше встать в позу, исполнение не по проекту - ДО СВИДАНИЯ!!!
__________________
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 15:48
#4
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


+1 к Трофимову Гене.
Допустили ошибку (а не ошибается только тот кто ничего не делает), нужно думать как исправить с мин. затратами.
В позу встать самое простое.
пеной не надо... профиль не самое лучшее решение, типа тут шов "узкий" а тут "широкий" т.е. сюда кое как втиснули а тут болтается.
Герметиком самое оптимальное решение.
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 16:03
#5
Rina_Rino

инженер
 
Регистрация: 26.08.2010
Воронеж
Сообщений: 12


Трофимов Гена, я бы с радостью сказала "до свидания", да работаю я на них, борюсь, так сказать изнутри))
Дмитрий063, а почему не пеной, а именно герметиком, какого эффекта ожидать от того и от другого?...
olf_ я не веду авторский надзор и работу тоже не я принимаю, но... я часто хожу в этот центр за покупками, хотелось бы как-то быть поувереннее за свою безопасность))
Rina_Rino вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 16:17
#6
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


представте картину ... моют пол на 2-м этаже, а на головы посетителей 1-го этажа капает вода через трещинку: пена - ЖБ плита. А герметик эластичный - т.е. трещинки не будет. (смех смехом - но как то так).
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 16:32
#7
Rina_Rino

инженер
 
Регистрация: 26.08.2010
Воронеж
Сообщений: 12


спасибо.
Rina_Rino вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 17:23
#8
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от Rina_Rino Посмотреть сообщение
но... я часто хожу в этот центр за покупками
Супермаркет "Вишня"?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 22:43
#9
Rina_Rino

инженер
 
Регистрация: 26.08.2010
Воронеж
Сообщений: 12


неа)) ка-ру-сель.
Rina_Rino вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 23:09
#10
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


ГИП прав и трещина в полах = это нормально!!
Хуже если строители не поставили компенсатор... Тады....Акты на скрытые работы надо смотреть.. Это в прокуратуру...
alex_bay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2010, 09:23
#11
Rina_Rino

инженер
 
Регистрация: 26.08.2010
Воронеж
Сообщений: 12


alex_bay, поясните пожалуйста, почему такая трещина считается нормальной?
Rina_Rino вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2010, 09:32
#12
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от Rina_Rino Посмотреть сообщение
поясните пожалуйста, почему такая трещина считается нормальной?
В DL выкладывали книгу
Деформационные швы в конструкциях и наземных зданиях. Т.М.Ванкевич М.1978г.
Очень интересно, что и когда вы оканчивали.
__________________
С уважением,
yarrus77

Последний раз редактировалось yarrus77, 03.09.2010 в 09:38.
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2010, 10:24
#13
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от Rina_Rino Посмотреть сообщение
почему такая трещина считается нормальной
Это потому, что он предназначен для этого..
Ширина раскрытия трещин - ВДОЛЬ деф.шва от 2мм до 5см.
Его для этого и делают!
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2010, 12:12
#14
Трофимов Гена

Строим...
 
Регистрация: 20.08.2010
Кишинев
Сообщений: 160
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™


Ответ находиться в названии шва ...
Для этого и есть профиля, которые закрывают эту трещину .
__________________
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2010, 09:44
#15
Крабан

Архпроекты
 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 65


Если нет уплотнителя и есть опасение протечки при мытье полов - герметик с хорошей агдезией. Кстати, а раскрытие только поперек шва или есть продольные смещения? В какое время года произошло раскрытие? Разрезной ли фундамент? Стоят ли скользящие направляющие? ну и конечно-же "Нужно провести анализ ( забейте маяки )"
Крабан вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2010, 09:58
#16
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423


Если будете заливать герметиком - возьмите нормальный, двухкомпонентный, типа Dow Corning, а не то, что в магазинах продаётся.
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2010, 11:24
#17
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


На самом деле если трещина вдоль деформационного шва, про который забыли, то ничего страшного для несущих конструкций, трещины нужно конечно закрыть по типу как вам выше написали...Если трещины поперек пошли, то тут нужно смотреть ширину раскрытия, характер раскрытия, прогрессирование... А так ГИП частично прав... Работа железобетона основана на работе конструкций с трещинами...Только в зависимости от категории трещиностойкости для каждой конструкции своя ширина раскрытия...Даже в конструкциях 1 категории могут быть микротрещины...
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2010, 13:48
#18
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Треснул деформационный шов - как представлю, то сразу кажется, что живу в другом измерении. Автор, вы хоть понимаете что это за шов и для чего он нужен? Такие вещи на третьем курсе института закладываются.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Трещина по деформационному шву.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
решение по деформационному шву кирпичного здания Seroga Каменные и армокаменные конструкции 16 18.03.2020 14:12
Трещина в плите Skydog Прочее. Архитектура и строительство 7 18.07.2011 11:13
трещина в фундаменте dimonvvv Основания и фундаменты 24 13.07.2010 15:57
Почему появилась горизонтальная трещина zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 3 02.02.2010 16:21
Трещина в фундаменте ВикК Основания и фундаменты 5 17.03.2009 22:36