Как лучше законструировать стропильную крышу?
Проектирование
Челябинск
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 37
|
||
Просмотров: 10295
|
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
А где затяжка собственно?
Если у вас есть затяжка, то система безраспорная. То, что вы получили - это горизонтальная составляющая реакции опоры. Вы какие принялы опоры стропил (шарнирно-подвижные/шарнирно-неподвижные)? Надо посчитать армопояс как балку, опертую по стенам в осях "А" и "Б". |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 02.11.2008
Челябинск
Сообщений: 37
![]() |
Нитонисе, Если одна опора- шарнирно-подвижная, тогда перемещение по горизонтали составляет 25см, момент в стропильной ноге - 3,1тм, горизонтальная составляющая реакции опоры - 0,63т.
Значит я не понимаю про опирание стропильной ноги на мауэрлат. Блин, кто пишет, что это ш.-НЕподвижная опора, кто пишет, что ш.-подвижная. Направьте на путь истинный. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
С такой высокой затяжкой вы от распора никуда не денетесь. Если будете шарнирно-подвижную опору ставить, то получите перемещение(как вы посчитали) 25см. Вас такое устраивает? Очевидно нет. Поэтому в вашем случае либо передавайте распор на стену (посчитайте монолитный ж/б пояс на распор), либо меняйте схему стропил. А по поводу шарнирно-подвижная это опора, или неподвижная, то какой законструируете, такой и будет.
Последний раз редактировалось Vasya constr, 05.09.2010 в 16:17. Причина: были опечатки |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Откуда берется горизонтальная составляющая? Шарнирно-подвижная опора смещается на 25 см и все - горизонтальных усилий нет, система безраспорная. Цитата:
Чему равна у вас нормативная нагрузка на стропила? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Обоснованно предлагаю установить коньковую опорную балку с опорами по осям А и Б (длина балки 7.5м). Расчётная нагрузка на балку - 1300кг/м. Пройдет балка 30Б1.
Коньковый узел выполнить шарнирнонеподвижным, соединив концы стропил болтами с двухстороннами накладками, вертикальную нагрузку передать на балку через эти накладки. Нижние концы стропил на мауэрлат опереть подвижно, т.е. на стену будет передаваться только вертикальная нагрузка. Распор снимается! Успехов!
__________________
Всё познаётся в сравнении! Последний раз редактировалось Lev_37, 06.09.2010 в 12:41. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 02.11.2008
Челябинск
Сообщений: 37
![]() |
Спасибо всем за ответы!
Lev_37! вы правы распор исчез. Только там будет ни одна балка, а две, одна длиной 4,8м ниже, другая - 2,2м выше, но суть все равно та же. Получается, что балки будут опираться на стену по оси А'. Поэтому, наверное, лучше под эту стенку заложить балку, по расчетам нагрузка - 3т/м, 30Ш1 проходит. Проверьте меня, пожалуйста. Надежна ли конструкция в целом, может связи нужны? |
|||
![]() |
|
||||
вопрос к расчетчикам а как подсчитать на излом, сам коротыш стены под мауэрлатом/поясом ? ткните в самый простой и быстрый вариант, как бы прикидочный.
можно её прикинуть по http://dwg.ru/dnl/8125 соответственно уменьшив железо и марку бетона ? Цитата:
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 02.11.2008
Челябинск
Сообщений: 37
![]() |
Lev_37, спасибо огромное за узел!
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось lina999_, 06.09.2010 в 19:25. |
|||
![]() |
|
||||
"под ними ворота и над ними" это было про мет.балки над/под воротами - но я спутал А' и А ...
Цитата:
если это не пенные плиты а нормальные - зачем тогда по дополнительной А' сталь ? с завода всеравно пойдет трейлер, всеравно вызывать кран - так берите тамже пару бетонных ригелей, с ними никаких доп.мер ненадо Последний раз редактировалось maxara, 07.09.2010 в 09:03. |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 02.11.2008
Челябинск
Сообщений: 37
![]() |
Цитата:
maxara, исправьте типа мою цитату в прошлом посте. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что лучше подвесной кран или опорный? | Albert | Технология и организация строительства | 22 | 31.05.2017 23:32 |
Как лучше приварить L50x5 к балке 25Ш1? | Aндрeй | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 13.09.2007 21:57 |
Неужели это правда, что мы стали жить лучше? | dermoon | Разное | 224 | 19.08.2007 14:10 |
Узел опирания ферм... Помогите пожалуйста законструировать. | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 13.12.2005 13:24 |
Что лучше: Mechanicks4 или Компьютерный справочник Анурьева? | Getr | Прочее. Программное обеспечение | 20 | 25.11.2004 15:00 |