Рабочий проект шатровой крыши с применением ЛСТК
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Рабочий проект шатровой крыши с применением ЛСТК

Рабочий проект шатровой крыши с применением ЛСТК

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.09.2010, 13:56 #1
Рабочий проект шатровой крыши с применением ЛСТК
Rolitos
 
Регистрация: 24.09.2010
Сообщений: 4

Подрядная оргаизация разработала рабочий проект шатровой крыши с использованием ферм из ЛСТК. При изучении данного проекта у меня возникло много вопросов. Разработчики проекта от каких-либо коментарий отказываются, а хотелось разобраться. Кто сталкивался с проектированим конструкций из ЛСТК выскажите свое мнение и укажите ошибки в проекте. Строительство начинается со дня на день. Чертежи прилагаются.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
КровляЛСТК.dwg (846.9 Кб, 6177 просмотров)


Последний раз редактировалось Rolitos, 24.09.2010 в 17:56.
Просмотров: 11711
 
Непрочитано 24.09.2010, 14:28
#2
acid


 
Сообщений: n/a


перезалейте файл, у меня что-то не скачивается
ога, качнул наконец-то
Вопросы то сразу бы надо писать - проще смотреть
1. Лист 10 - узлы 2,3 - не совсем понял, каким это макаром крепить все будут, все ли вставится, какие опорные реакции передают
2. ну крепление прогонов конечно вообще неверное
3. Про материалоемкость вообще помолчу )))
4. ПФ-1. Поз 5. Длина 341 см. гибкость 341/1,27=268 - это как??? ну и так далее
5. ПФ-1 - что за поз. 3? каково ее назначение? Учтено то что снег может быть и на половине только пролета? Стойки не погнет?
6. Что это за км? где нагрузки по профилям? невозможно сделать заключение о достаточности крепежа
7. Зачем в 16ти метровой ферме ставят опору в середине? Чтоб сжать нижний пояс? Не понимаю...
8. За каким хреном вентшахта наверху? если я правильно понял - это ж вообще холодная крыша - через окна и коньковый аэратор все можно сделать.
9. Пишите в личку - встретимся, поговорим подробней. Я фамилии на чертежах знаю, так что мы с вами из одного города

Последний раз редактировалось acid, 24.09.2010 в 17:01.
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2010, 17:26
#3
Rolitos


 
Регистрация: 24.09.2010
Сообщений: 4


Первые вопросы, которые возникли, не вдаваясь в детальную проверку:
1. Большое опасение в креплении фермы на карнизе. Достаточно ли 10-ти саморезов 4,8х16.
2. Крепление элементов в узлах фермы (не менее шести саморезов на узел).
3. С узлом 2 на листе 10 сплошные вопросы. Стойка фермы ФД3 висит в воздухе, а сама ферма опирается на пояса ферм ПФ2, ФД45 через полосы шириной 50 мм и толщиной 1,5 мм (как я понимаю).
На спецификации ферм забил.
Rolitos вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2010, 17:35
#4
Crank


 
Регистрация: 02.07.2010
Киров
Сообщений: 7


Тоже очень хочу посмотреть... Почему он не скачивается???
Crank вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Рабочий проект шатровой крыши с применением ЛСТК

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
право собственности на рабочий проект Сазоныч Организация проектирования и оформление документации 21 28.11.2008 16:03
Рабочий проект на коттедж endimion Архитектура 4 19.07.2008 19:53
Рабочий Проект - что это такое? Tramp Прочее. Архитектура и строительство 13 06.04.2006 21:26