Как сделать цокольный этаж, если в геологии ил?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как сделать цокольный этаж, если в геологии ил?

Как сделать цокольный этаж, если в геологии ил?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.10.2010, 13:12 #1
Как сделать цокольный этаж, если в геологии ил?
elena_
 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 91

Добрый день! Прошу совет. Выдали геологию, на глубине 2.9-3.3 м слой ила. На глубину 2 м планировалось заложить цоколь. Ниже идёт глина чёрная. Как сделать цокольный этаж? В остальной части здания будут сваи.
Просмотров: 5602
 
Непрочитано 06.10.2010, 13:15
#2
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Какая толщина слоя ила?
Что значит остальная часть здания? Как я понимаю, здание будет стоять на монолитном цокольном этаже?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 13:21
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от elena_ Посмотреть сообщение
Ниже идёт глина чёрная
Offtop: по сути тот же ил
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 14:06
#4
elena_


 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 91


Подвальный этаж делается не под всем зданием. В части, где его нет, было предложение сделать сваи. А если чёрная глина это ил, то её тоже проходить надо и опирать на след слой? А геология сделана только на 10 м глубины. Толщина ила 0.5 м
elena_ вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 14:37
#5
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Что за сооружение вообще?

Т.о. часть здания будет на сваях, а часть на естественном основании?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 14:45
#6
elena_


 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 91


да. Здание - коттедж. Первый этаж из кирпича, второй - дерево.
elena_ вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 14:57
#7
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,762
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Геологию и нагрузки - в студию!
Огурец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 15:05
#8
elena_


 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 91


Геология: песок средней крупности светло-жёлтый, маловлажный, ср. плотности, мощность слоя 0.8м; суглинок песчанистый, коричневый, полутвёрдый с включ. до 10% щебня, гравия, мощность - 0,9 м; суглинок песчанистый, коричневый, тугопластичный с включ. до 10% щебня, гравия, мощность - 0,6 м; ил глинистый, водонасыщенный, мощность 0.9 м; глина чёрнаяполутвёрдая, с включениями фауны, слюдистая, мощность 6,7 м.
elena_ вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 15:08
#9
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,762
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Во попали...
Огурец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 15:20
#10
elena_


 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 91


ага. А делать то чего? Если плиту положить где цоколь 300 на глубину 1.8?
elena_ вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 16:03
#11
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,762
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Я бы отказался от цоколя вообще. Грунты неустойчивые.
Малозаглубленные фундаменты посмотрите.
Огурец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 16:16
#12
elena_


 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 91


Ммммм... Отказаться конечно будет проблематично. Заказчик видел эскизный проект. У него там котельная и прачечная, надо их куда то впихивать тогда. То есть мнять много. Бяда в общем(((. не повезло ему!
elena_ вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 16:25
#13
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,762
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Надо очень постараться уравновесить нагрузки на основание во всех частях и делать цоколь под всё здание.
Думаю, что у Вас будет не осадка здания, а некоторое "всплытие" в этом случае. Главное, чтобы однородное было.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 16:45
#14
4атланин

Конструктор
 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 251


Производство работ по устройству 0-го цикла будет проблематичным. Воду умучается откачивать.
А в общем с огурцом согласен. Монолитный цоколь под все здание.
4атланин вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 18:06
#15
Крабан

Архпроекты
 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от 4атланин Посмотреть сообщение
Монолитный цоколь под все здание.
+обратная засыпка щебнем+дренажный отвод+фунд. плита и стены до +1м монолит W8+(при наличии входа с улицы-решать монолитом, рабочие швы защищать отсечками обязательно) отмостка с отводом ливневки подальше + грамотная канализация
Крабан вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 18:34
#16
shiko

проектировщик, ПГС
 
Регистрация: 06.05.2009
Москва
Сообщений: 38


Плавающий ж.б. причал-корыто?...
Может быть цокольный этаж сделать полузаглубленным, да еще отм. 0,000 поднять, и цокольный этаж обсыпать грунтом? (скифский курган)
shiko вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 19:26
#17
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от elena_ Посмотреть сообщение
Геология: песок средней крупности светло-жёлтый, маловлажный, ср. плотности, мощность слоя 0.8м; суглинок песчанистый, коричневый, полутвёрдый с включ. до 10% щебня, гравия, мощность - 0,9 м; суглинок песчанистый, коричневый, тугопластичный с включ. до 10% щебня, гравия, мощность - 0,6 м; ил глинистый, водонасыщенный, мощность 0.9 м; глина чёрнаяполутвёрдая, с включениями фауны, слюдистая, мощность 6,7 м.
Грунтовые воды на какой отметке?
глубина промерзания?
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2010, 09:19
#18
elena_


 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 91


Подземные воды в пределах изысканий на разведанную глубину (10 м) не вскрыты. Промерзание для глинистых грунтов 1.4 м и 1,6 для песчаных
elena_ вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2010, 09:58
#19
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Цитата:
Как сделать цокольный этаж? В остальной части здания будут сваи.
Разработать котлован на одну глубину под все здание, устроить ленточный ростверк толщиной 200 мм по сваям под все стены на одном уровне. Там где цоколь - стены подвала с гидроизоляцией и прочими делами, а где его нет - обычные стены фундамента.
volksv вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2010, 10:08
#20
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,762
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от volksv Посмотреть сообщение
Разработать котлован на одну глубину под все здание, устроить ленточный ростверк толщиной 200 мм по сваям под все стены на одном уровне. Там где цоколь - стены подвала с гидроизоляцией и прочими делами, а где его нет - обычные стены фундамента.
И приезжает на стройку заказчик. Видит - у него подвал на всё здание, только арх почему-то решил часть его засыпать. Хозяин, довольный, что он оказался умнее всех, по ходу дела ПЛАТИТ (или не платит, зависит от жадности) небольшую сумму за исправление проекта и делает цокольный этаж под всем зданием. Проходил такую историю два раза.
Огурец вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как сделать цокольный этаж, если в геологии ил?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
как из VLX сделать LSP если такое бывает Flint Программирование 3 15.09.2009 15:04
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
хочется сделать перепланировку. дом 86 серии MFor Разное 7 15.03.2007 23:11