Замена железобетонной фермы ригелем эквивалентной жесткости
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Замена железобетонной фермы ригелем эквивалентной жесткости

Замена железобетонной фермы ригелем эквивалентной жесткости

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.10.2010, 14:46 #1
Замена железобетонной фермы ригелем эквивалентной жесткости
Bigbuilder
 
Регистрация: 24.03.2010
Сообщений: 25

Как при расчете поперечной рамы заменить железобетонной раскосную ферму-ригелем эквивалентной жесткости?
Собственно, как примерно сосчитать жесткость ригеля?
Просмотров: 5656
 
Непрочитано 09.10.2010, 15:40
#2
Surbus


 
Регистрация: 14.08.2010
Сообщений: 9


Жесткость ригеля характеризуется величиной EI, где I-омент инерции сечения. Фему и балку характеризуют разные жесткостные характеристики- каждый элемент фермы характеризуется величиной ЕА, где А-площадь сечения элемента, но в общем ферму можно рассматривать как балку. Необходимо лишь знать максимальные усилия в верхнем и нижнем поясах фермы. Ведь момент в балочной схеме раскладывается между двумя поясами см. рис. 1. N=M/H Иными словами M=NH. Момент сечения эквивалентного ригеля находим по формуле I=M*y/R,
Surbus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2010, 15:56
#3
Bigbuilder


 
Регистрация: 24.03.2010
Сообщений: 25


Сраведливо ли это для железобетонной раскосной сегментной фермы?

Интересно правильно ли будет сделать, если найти момент инерции в сечении по центру фермы (сечение содержит нижний пояс и верхний пояс) относительно нижней грани нижнего пояса?

Последний раз редактировалось Bigbuilder, 09.10.2010 в 17:25.
Bigbuilder вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2010, 20:07
#4
Surbus


 
Регистрация: 14.08.2010
Сообщений: 9


Я думаю это будет абсолютно справедливо
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 309
Размер:	8.8 Кб
ID:	46350  
Surbus вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2010, 20:14
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


аха, найдите момент инерции относительно нижней грани нижнего пояса и получите полнейшую фигню в дальнейшем. центр изгиба (нейтральная ось) явно находится не у нижней грани нижнего пояса...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2010, 21:17
#6
SergeyVM

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Сообщений: 280


А не проще будет, собрав нагрузки, расчитать балку? Зачем мучаться с эквивалентами...
SergeyVM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2010, 21:19
#7
Bigbuilder


 
Регистрация: 24.03.2010
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Surbus Посмотреть сообщение
Я думаю это будет абсолютно справедливо
Ферма сегментная жб вряд ли справедливо будет
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
аха, найдите момент инерции относительно нижней грани нижнего пояса и получите полнейшую фигню в дальнейшем. центр изгиба (нейтральная ось) явно находится не у нижней грани нижнего пояса...
поидее как я думаю, раз ферму заменили эквивалентно ригелем, а ригель проходит по нижней грани нижнего пояса, то момент инерции тож отн. этой грани взять.
А так в сегментной ферме нейтральная линия, сложно сказать где проходит (понятно что ВП- сжаты , а НП растянуты), а линия как проходит

Цитата:
Сообщение от SergeyVM Посмотреть сообщение
А не проще будет, собрав нагрузки, расчитать балку? Зачем мучаться с эквивалентами...
Можно конечно сосчитать вначале ферму, а потом ее вставить в поперечник, но нужно вначале сосчитать раму

Почему-то для ферм из металла полно, всяких формул для замены фермы эквивалентным ригелем.
А для жб ферм, чет ни че ни нашел...

Странно почему то если даже всю нагрузку приложенную к ферме приложить к опорным узлам, то есть получится стержень на концах с шарнирами и приложенными в этих узлах сосредоточенными силами. Изменяя EJ этого стержня не меняя EF , полученные усилия в стержнях изменяются.

Последний раз редактировалось Bigbuilder, 09.10.2010 в 21:38.
Bigbuilder вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2010, 21:28
#8
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от Bigbuilder Посмотреть сообщение
Как при расчете поперечной рамы заменить железобетонной раскосную ферму-ригелем эквивалентной жесткости?
Не указан пролет фермы. Как быть с жесткостью шатра покрытия (т. е. геом. неизменяемостью каркаса)?
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2010, 21:37
#9
Bigbuilder


 
Регистрация: 24.03.2010
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Не указан пролет фермы.
Пролет 18 м
Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Как быть с жесткостью шатра покрытия (т. е. геом. неизменяемостью каркаса)?
не понял?
Bigbuilder вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2010, 22:04
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


понятно. очередной студент пытается с помощью форума решить свои вопросы по курсовой.
Цитата:
раз ферму заменили эквивалентно ригелем, а ригель проходит по нижней грани нижнего пояса, то момент инерции тож отн. этой грани взять.
в корне не верный ход мыслей. а если в балке в стенке сделать вырезы? так балка будет больше походить на ферму? ваша новая подбираемая балка должна иметь аналогичные прогибы (перемещения), что и жб ферма или, как уже сказали, EI(балки)=EI(фермы). да только определение жесткости даже железобетонной балки вопрос не сильно простой, не говоря про ферму. по этому вопросу можете почитать "Руководство по расчету статически неопределимых железобетонных конструкций" (в издании 1975 г страница 72 далее) или в "Руководстве по проектированию бетонных..." (в издании 1978 г странцы 222 и далее).
Только на кой Вам такая замена? Сегментная ферма опирается шарнирно на колонны, поэтому жесткость фермы мало влияет на общую жизнь каркаса. Отчего не хотите поступить как в МК, приняв жесткость фермы бесконечно большой? %-))))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2010, 22:32
#11
Bigbuilder


 
Регистрация: 24.03.2010
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Bigbuilder Посмотреть сообщение

поидее как я думаю, раз ферму заменили эквивалентно ригелем, а ригель проходит по нижней грани нижнего пояса, то момент инерции тож отн. этой грани взять.
Действительно бред

Чет сразу не дошло, что можно просто схему ферму вбить (типовую), да и все
а не вводить ни какой ригель, и эквивалентные жесткости
Кстати если ввести в одной схеме ригель бесконечной жесткости , а в другой ввести ферму, то разница результатов усилий в раме составляет N- совпадают почти, Q-разница 6%, M- в некоторых сечениях аж до 50%

Последний раз редактировалось Bigbuilder, 09.10.2010 в 23:06.
Bigbuilder вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Замена железобетонной фермы ригелем эквивалентной жесткости

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел сопряжения железобетонной колонны и стальной фермы Ольга)ofe Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 06.09.2013 12:42
Замена железобетонной фермы на металлическую Жека СКДМ Железобетонные конструкции 1 15.02.2010 08:21
Замена жесткости пластин в Лире для нелинейного расчета Peter Лира / Лира-САПР 4 16.01.2009 05:11