Просечно-вытяжной лист. Раскрепление балок.
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Просечно-вытяжной лист. Раскрепление балок.

Просечно-вытяжной лист. Раскрепление балок.

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.10.2010, 17:12 #1
Просечно-вытяжной лист. Раскрепление балок.
Сеченов
 
Проектирование
 
Магнитка
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 607

Подскажите является ли просечка раскрепление балок. Нужно ли делать связи по балкам? Учитывать фи балочное?
__________________
С уважением, Сеченов
Просмотров: 68394
 
Непрочитано 11.10.2010, 20:07
#2
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Да, является. Она приваривается к балкам.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2010, 20:41
#3
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Просечка не является раскреплением балок, либо горизонтальные связи, либо фи б.
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2010, 20:46
#4
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Либо я чего-то напутал, либо забыл, либо не прав кто-то другой.
Вообще шаг балок под просечку будет небольшой, либо будут второстепенные балки для опирания листа. Поэтому вряд ли там будет идти речь о потере устойчивости.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2010, 21:07
#5
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


ну почему шаг балок небольшой, совсем нет "полноценный" шаг и около метра в зависимости от нормативной нагрузки.

Я тоже считаю, что не является. Но подскажите норматив или рекомендацию где это написано.
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2010, 21:16
#6
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
ну почему шаг балок небольшой, совсем нет "полноценный" шаг и около метра в зависимости от нормативной нагрузки.
Не понял.
Цитата:
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Я тоже считаю, что не является. Но подскажите норматив или рекомендацию где это написано
Норматив у нас один - СНиП. А там написано про "плоский и профилированный металлический настил, волнистую сталь и т.п)".
Это вопрос из серии "а являются ли сенвич-панели раскреплением балок "от фи-балочного"?".
Я вот считаю, что раскрепляет просечка - если приварена в каждой точке. Убедите меня в обратном. Я считаю, что ПВ вполне можно отнести к "и т.п." по СНиП.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2010, 21:39
#7
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Ярослав, я поэтому и спрашиваю что хочу узнать суть. Почему именно считаю так? По каким соображениям на Ваш взгляд это верно а это не верно.
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2010, 22:06
#8
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Пока скажу так - а что, просечка - не жесткая (в своей плоскости)? Рифленка - раскрепляет, профлист - раскрепляет, сендвич - расрепляет (я так считаю), просто плоский лист - раскрепляет, а "дырявый" - нет?
Ну утро вечера мудреней. Может кто из гуру заглянет завтра в топик. Знаю, что IBZ на этот счет может иметь мнение.
В любом случае это, пожалуй, рассчитывается.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2010, 22:27
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Только как вы учтёте её влияние ?
Это ж получается плоская пружина... типа того...

Правду не знаю
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 12.10.2010, 08:21
#10
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


А ребра в просечке не предпологаются? они бы дали дополнительное раскрепление.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2010, 08:43
#11
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Это ж получается плоская пружина... типа того...
С чего бы?

С утра встал с мыслью - может я тупой? Посоветовался со своим главспецом. Учитывали, учитываем и будем учитывать просечку как раскрепление. Тем более, что есть рёбра.
Волнистую сталь (толщиной от 1 до 1,8мм) нам СНиП разрешает учитывать как раскрепление. Чем просечка хуже?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2010, 09:31
#12
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Меня лично всю жизнь учили, что просечка не раскрепляет, рифленка, профлист другое дело.
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2010, 09:33
#13
REDS

Конструктор (Железяки)
 
Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252


Просечка является раскреплением если приварена каждая её нить....весь настил по периметру к балочной клетке - сия фраза даже где-то в литературе встречается по расчёту настилов (не помню где к сожалению). А на пружину она вовсе не похожа.
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2010, 09:34
#14
bap


 
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382


я однажды был на конвейерной эстакаде с консольными фермами вылетом около 12ти метров, на которой вместо заложенной по проекту рифленной стали (что тоже неправильно, зимой скользко было бы), монтажники уложили просечку. консольный вылет вилял влево-право от небольшого ветра и двух человек идущих по нему.
bap вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2010, 10:25
1 | #15
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от бап Посмотреть сообщение
я однажды был на конвейерной эстакаде с консольными фермами вылетом около 12ти метров, на которой вместо заложенной по проекту рифленной стали (что тоже неправильно, зимой скользко было бы), монтажники уложили просечку. консольный вылет вилял влево-право от небольшого ветра и двух человек идущих по нему.
Ну это вообще ни о чём не говорит. Фермы не балки. Связи должны быть в конвейерных галереях межу фермами.

ДОБАВИЛ
Таки нашел!
См. Пособие по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*) п. 5.23 стр. 23, внизу.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.

Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 12.10.2010 в 14:51.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2010, 12:07
#16
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Начну с ответа на первоначальный вопрос: считаю, что да - является раскреплением. Теперь немного аргументации.

Мне кажется, что все вопросы типа раскрепляет - не раскрепляет являются следствием некой путаницы в понятиях жесткий диск и раскрепление. Это отнюдь не одно и то же. Жесткий диск служит для обеспечения пространственной работы конструкций и к нему предъявляются в связи с этим достаточно жесткие требования. И коль скоро они выполнены, такое покрытие/перекрытие автоматически является и закреплением на предмет расчета с учетом Фи-балочного. Но если конструкции не прошли тест "на диск" это еще не означает, что они не предотвращают потерю устойчивости при изгибе элементов. Тут требования намного мягче (п.5.16* СНиП). Так, например, для балки I30Б1 развязанной из плоскости через 500 мм крепление должно держать всего-навсего 420 кг. Для это достаточно ~1 см шва kf=5, да и с ромбиками просечки ничего не случиться. Для любознательных предлагаю посчитать на такую силу фрагмент "сот" и убедиться в этом.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2010, 14:44
#17
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
является ли просечка раскрепление балок
Нет, не является "раскреплением". Это настил. И не более того. Но расстояние между поперечными ребрами и ширина настила должны либо рассчитываться, либо назначаться исходя из конструктивных соображениий (из опыта или серий), но видел где-то и когда-то таблицу минимальных габаритов ПВЛ, которые зависят и от толщины листа.
Но формально, некоторое "раскрепление" получится уже в качестве следствия его применения, но это не есть повод и средство для применения ПВЛ с этой целью. Это только конструктивное исполнение настила. Балки и прочие несущие элементы раскрепляют другими средствами.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2010, 14:52
#18
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


BM60, то есть два предыдущих поста и ссылка на пособие к СНиП - по фигу?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пособие111.jpg
Просмотров: 8086
Размер:	82.9 Кб
ID:	46484  
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.

Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 12.10.2010 в 15:19. Причина: Добавил вложение
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2010, 15:00
#19
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Нет, не является "раскреплением". Это настил. И не более того
Э-э-э, знаете-ли, некоторые элементы умудряются совмещать функции: прогон/распорка, профнастил/диск, ферма/ригель и т.д. Так и здесь настил на площадке - больше чем настил .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2010, 15:17
#20
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Клименко Ярослав, просечку придумали не для раскрепления.
П. 5.23 говорит о другом.
Вопрос изначально ставился "является ли ПВЛ раскреплением". Ответ - ПВЛ не средство для раскрепления в полной и единственной мере.

Для №19: Я и говорил уже, как следствие, оно условно принимает на себя часть нагрузок; да, своего рода допфунция, которая не определяющая, не характерная, это не главная его функция. Тем более мы знаем, как его приваривают...!
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Просечно-вытяжной лист. Раскрепление балок.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет просечно вытяжной сетки Катерина Конструкции зданий и сооружений 46 08.02.2023 09:20
Обеспечено ли раскрепление балок от потери устойчивости? Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 10 07.11.2013 23:47
Просечно вытяжной лист DENBASS2004 AutoCAD 6 25.06.2009 00:43
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст KSI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.04.2009 12:04
Создание ссылок примечаний на лист "КубаньПроект" AutoCAD 1 12.12.2008 14:40