Риски отверстий в гнутых профилях
чертю всякое
Ростов-на-Дону
Регистрация: 09.12.2009
Сообщений: 51
|
||
Просмотров: 17294
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Да имели... Только не помним таких нормалей.
Да и зачем нормаль именно? Так, на глаз, из соображений размещаемости шайб и соответствия требованиям СНиП по размещению болтов насверлить и все. Интсрумент нынче любой имеется - ограничений с этой стороны нет. Ну и стараться, если все выполняется, сверлить в середине полки, или симметрично, чтобы в случае чего можно было на монтаже развернуть элемент на 180 градусов. |
|||
![]() |
|
||||
чертю всякое Регистрация: 09.12.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 51
|
Ну если судить по нормалям прокатных профилей, то риска не всегда совпадает с осью.
Ильнур, раз Вы откликнулись, то может выскажите свое мнение насчет правил расположения отверстий под болты. Вопрос в том, что по правилам расположения болтов расстояние от центра отверстия до края элемента (2.5d - вдоль усилия; 1.5d - поперек усилия). Если вдоль усилия я могу расположить все как надо, то поперек мне не хватает расстояния (полки уголка в моем случае). Стоит ли из-за этого конструктивно увеличивать профили? Чего конечно же не хочется делать. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Насколько я понимаю - это правило расположения болтов от центра отверстия до края элемента не прокатного профиля и не гнутого, а от центра отверстия до края фасонки или металлической пластины. Для профилей есть риски.
|
|||
![]() |
|
||||
конструирование Регистрация: 23.11.2009
Москва
Сообщений: 93
|
__________________
Kто бы ты ни был - не думай о себе слишком |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
Цитата:
2d - до края элемента вдоль усилия 1.5d - до края элемента поперек усилия при обрезных кромках 1.2d - до края элемента поперек усилия при прокатных кромках |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
чертю всякое Регистрация: 09.12.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 51
|
Угу, спасибо. Еще возник вопрос по терминалогии.Читаю СНиП "Стальные конструкции" натолкнулся на фразу: "Соединительные болты должны размещаться, как правило, на максимальных расстояниях; в стыках и узлах следует размещать болты на минимальных расстояниях".
Так вот что есть что? Болты в стыках и узлах понятно, а соединительные болты? Что имеется ввиду? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Соединительный болт - конструктивный болт.
Это видимо имеется ввиду вот что: конструктивные и прочие нерасчетные монтажные болты надо расставлять как можно режее ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМД BOCAD Регистрация: 25.03.2011
Сообщений: 1
|
Гост на риски был разработан по принципу: у двутавра ширина полки без учета стенки делится пополам затем прибавляется половина толщины стенки округляется до 5 в большую сторону и откладывается от оси.
Поэтому принципу можно расчитать риску в любом профиле. Исходя из обреза установить диаметр болта в соответствии со СНиП. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия | Tym | Железобетонные конструкции | 56 | 19.11.2019 10:33 |
Ищу книги по производству гнутых профилей проката | NYC2008 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 15.02.2012 15:58 |
Сверление сквозных отверстий в толстых кирпичных стенах | msv_mnv | Технология и организация строительства | 8 | 21.10.2010 19:25 |
Откуда в скаде информация по рискам для отверстий в полках двутавров с параллельными гранями полок? | scatler | SCAD | 1 | 07.04.2009 17:34 |
Условное изображение инж. сетей на профилях | yurok | Инженерные сети | 1 | 12.01.2007 22:05 |