мансарда с металлическим каркасом
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > мансарда с металлическим каркасом

мансарда с металлическим каркасом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.11.2010, 21:49 #1
мансарда с металлическим каркасом
Рустам
 
Регистрация: 30.10.2010
Сообщений: 20

Господа инженеры нужна ваша помощь, вы последняя надежда на помощь. Недавно предложили запроектировать мансарду, ну и я согласился на свою дурную голову, думал будет хороший опыт. Но как дошло до дела все наставника стали недоступны(кто заболел,кто уехал в командировку, да и преподы в универе все время заняты) ну и остался я один на один со свое мансардой, надежда только на вас.
Мансарду с металлическим каркасом-аркой.Высота арки - 4метра, пролет 16.3м. Шаг арок 3м.
ВОПРОС :
1. При таком виде арок как на рис. как будет действовать распор и как лучше от него уйти.
2. Думал какой вид сечения лучше подобрать для арки(может двойной уголок).
Было предложение поставить стойки для опирания стропил, но заказчик не хочет чтобы что то "мешалось" внутри. К тому же он хочет окна на скатах крыш, подобно на фото.
Заранее благодарен.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: мансарда.JPG
Просмотров: 302
Размер:	37.6 Кб
ID:	48555  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото0003.jpg
Просмотров: 222
Размер:	35.1 Кб
ID:	48556  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото0002.jpg
Просмотров: 193
Размер:	65.0 Кб
ID:	48557  

Просмотров: 4068
 
Непрочитано 19.11.2010, 22:29
#2
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 615


Цитата:
Сообщение от Рустам Посмотреть сообщение
1. При таком виде арок как на рис. как будет действовать распор и как лучше от него уйти.
А где арки то?
Taracka вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2010, 22:33
#3
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Недостаточно данных. Судя по схеме разреза - перекрытие монолитное? А на 1 этаже стены есть? Планчик бы посмотреть. И узел опирания низа арки на пререкрытие. Распор-то - не проблема, проложи по верху перекрытия горизонтальную связь - вот и нет распора. Там много других гитик.
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2010, 22:38
#4
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Ну тут аркой как таковой эту конструкцию назвать сложно, рама скорей. Можно попробовать в качестве затяжек использовать балки перекрытия под мансардой. При таком пролете надо перемещения смотреть. Все узлы "изломов" должны быть само собой жесткими. Вот исходя из этого и следует назначить вид профиля. В качестве узла пока тока узел на фланцах в голову лезет, ну да старшие товарищи подскажут. Два уголка не получится, по моему мнению, надо будет моменты воспринимать. А так считать усилия надо, а там видно будет.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2010, 22:48
#5
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Все равно мансарда будет разбита на квартиры, смотри где внизу поперечные несущие стены, поднимай их до конька, перекидывай со стены на стену коньковую балку и опирай на нее свои гнутые стропила.
В любом случае надо начинать с архитектуры. Она хоть есть?
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2010, 23:05
#6
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Да конечно, сделай промежуточную опору, черт с ним заказчиком!) Измучаетесь с этой рамой потом, и с распором этим тоже
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2010, 06:45
#7
Рустам


 
Регистрация: 30.10.2010
Сообщений: 20


Вот план первого этажа
Да перекрытие сделаны из пустотных плит.
Насчет узла опирания арки, думал пустить швеллер вдоль стен в качестве распределения нагрузки.
MasterZim спасибо за совет, надо будет у заказчика поинтересоваться насчет архитектуры.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: первый этаж.JPG
Просмотров: 199
Размер:	42.8 Кб
ID:	48588  

Последний раз редактировалось Рустам, 20.11.2010 в 07:33.
Рустам вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2010, 08:46
#8
Consul

Страна Дураков
 
Регистрация: 25.05.2010
Поле чудес
Сообщений: 98


А с размерами здесь все в порядке?
..15500=16300??
..23500=22400??
..О.Извините,не заметил,что-то быстро пробежался..

Последний раз редактировалось Consul, 20.11.2010 в 16:18.
Consul вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2010, 09:57
#9
Рустам


 
Регистрация: 30.10.2010
Сообщений: 20


По осям же здания 15500;22400
По краям стен 16300;23500.
Рустам вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > мансарда с металлическим каркасом

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу примеры разрезов по наружней стене здания с каркасом и навесными стеновыми панелями hprx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.11.2010 13:25
Расчет здания с неполным каркасом vl74 Расчетные программы 4 27.10.2010 13:43
Ищу разрез лесничной клетки для зданий со связевым каркасом в AutoCAD hprx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 19.10.2010 14:13
Возведение кирпичных стен по металлическим балкам Виталька Паустовский Каменные и армокаменные конструкции 11 07.12.2009 16:42
Ищу проект большепролетного здания с металлическим каркасом dagget Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.03.2009 00:16