Гидравлический расчет внутренней сети водоснабжения
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Гидравлический расчет внутренней сети водоснабжения

Гидравлический расчет внутренней сети водоснабжения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.11.2010, 13:43 #1
Гидравлический расчет внутренней сети водоснабжения
Djony
 
Регистрация: 16.06.2010
Сообщений: 18

Подскажите после составления принципиальной схемы водоснабжения, требуется ли проверка системы на гидравлический расчет. Интересуюсь потому что СНиП 3.05.01-85 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ уже трактует диаметр подключения к приборам, основные магистрали подобраны по давлению и расходу.
Просто по теплу требуется заганять всю систему в программу на расчет, здесь же требуется проложить холодное и горячее водоснабжение,обе ветки тупиковые, что подскажите или предложите, всем заранее благодарен
Просмотров: 6005
 
Непрочитано 24.11.2010, 14:20
#2
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
основные магистрали подобраны по давлению и расходу.
а что тогда не сделано? Вы это делали с дальнего конца с учетом требуемого напора на изливе и вероятности действия санприборов?
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 12:21
#3
Гектор

ВК
 
Регистрация: 30.07.2008
Ростов на Дону
Сообщений: 9


СНиП 2.04.01-85 (2000) - Здесь Вы найдёте ответ
Гектор вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 12:31
#4
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Хм-м, любая схема подоснабжения требует гидравлического расчета. И это не проверка системы. Это расчет системы.
Любая книга или справочник по водоснабжению и теплоснабжению в помощь. Там и методика, там и примеры тупиковых сетей. Курсовые в данлоуде тоже есть.
(...!)
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Гидравлический расчет внутренней сети водоснабжения

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Расчет водопроводной сети с использованием водонаорной башни Erya Водоснабжение и водоотведение 20 09.06.2016 19:28
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Гидравлический расчет Kapelka Инженерные сети 2 25.07.2008 16:28
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44