Цитата:
Сообщение от seilg
Уважаемые форумчане! Помогите решить проблему: здание 4-х этажное(школа) с монолитным каркасом 60х40м, сетка 7.2х6м. По СНиПу температурные швы устраиваются до 50м, но можно и больше, если сделать расчет. Кто нибудь его делал? Как поступить в этом случае?
|
На сколько помню, в таблицах СНиП ЖБК и Пособия к данному СНиП (конкретно в таблицах, где указаны значения наибольших расстояний между температурно-усадочными швами) нет привязки к температуре (к расчётному перепаду температур), что не есть правильно.
В связи с этим есть уточняющий коэффициент.
Смотрим п. 1.19 (1.22) + таблица 3 в
Пособии по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84).
Ежели длина температурного блока "не пролезет" и с учётом уточненяющего коэффициента, придётся делать расчёт каркаса с учётом температурно-влажностных воздействий.