Подскажите тип датчика пожарной сигнализации
einer
 
Проектирование
 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 32

Подскажите пожалуйста тип дымового пожарного извещателя который можно устанавливать в кабельных каналах и тоннелях.
Спасибо
__________________
Монтажники - не дураки, и без нас всё правильно сделают!
Просмотров: 4085
 
Непрочитано 06.01.2011, 10:05
#2
DATA

ГИП по безопасности
 
Регистрация: 07.12.2010
Киев
Сообщений: 2
<phrase 1=


Вы ж сами тип и назвали - Дымовой.
DATA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.01.2011, 11:21
#3
einer

Проектирование
 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 32
<phrase 1=


ну спасибо за ум и фантазию!
__________________
Монтажники - не дураки, и без нас всё правильно сделают!
einer вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2011, 07:53
#4
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


может такой подойдет...
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 14:19
#5
einer

Проектирование
 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 32
<phrase 1=


спасибо огромное, любая информация всегда подходит
__________________
Монтажники - не дураки, и без нас всё правильно сделают!
einer вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2011, 12:56
#6
Фёдор Сумкин`


 
Регистрация: 12.02.2010
Сообщений: 8


Я бы не стал ставить линейники в кабельные коридоры.
А тушение предполагается или только пожарка?
Фёдор Сумкин` вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2011, 21:52
#7
einer

Проектирование
 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 32
<phrase 1=


Только пожарка
__________________
Монтажники - не дураки, и без нас всё правильно сделают!
einer вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2011, 22:02
#8
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013


Термокабель вам нужен
Nike вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2011, 07:59
#9
Жантас


 
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 13


Здравствуйте, может информация ниже чем то поможет
Оптический дымовой извещатель используется в случае, когда необходимо получить сообщение о пожаре как можно раньше, уже на этапе тления, когда образование очагов пламени и тепловое излучение еще не начались. Данный извещатель используют при обнаружении «светлого» дыма, частицы которого достаточно велики по размеру. Но для обнаружения признаков горения веществ, если при этом не образуется дыма (к примеру, газов, полярных органических жидкостей, ряда смесевых растворителей) они непригодны.

Применение оптического дымового извещателя достаточно широко: в библиотеках, музеях, больницах, гостиницах, складских помещениях, в компьютерных помещениях, на объектах промышленного назначения, в офисах.

В основе работы оптического дымового извещателя лежит принцип рассеяния инфракрасного излучения на частицах дыма. Это сравнимо с лучом света, проходящего через облако: пока луч проходит через прозрачную среду — никаких отражений нет и его не видно, как только луч попадает в облако — то на частицах влаги происходит отражение и видна структура луча.

Ионизационный дымовой извещатель использует поток радиоактивных частиц для определения повышения концентрации дыма в зоне контроля.

Ионизационные извещатели реагируют на, так называемый «черный дым». Такие извещатели хорошо обнаруживают мелкие частицы дыма, образующиеся при пламенном горении, но малопригодны для обнаружения процессов тления, в результате которых образуются крупные частицы, а также обнаружения процессов горения пластмасс и горючих жидкостей.

Ионизационные дымовые извещатели широко используются для защиты промышленных объектов от возгорания электроники, кабельных каналов. Кроме того, влияние пыли на этот извещатель намного ниже.

Важно подчеркнуть, что ионизационные извещатели пожарной сигнализации не наносят вреда здоровью людей, и единственное затруднение при работе с ними связано с необходимостью специального захоронения после окончания срока службы (который составляет не менее 5 лет).
Жантас вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Подскажите тип датчика пожарной сигнализации

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите свойство объектов, возвращающее их тип Зойберг Программирование 9 30.08.2014 01:07
Регламент на обслуживание пожарной сигнализации zhkva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.12.2009 20:24
Ищу Снип. монтаж слаботочки, пожарной сигнализации vesnya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 29.07.2009 08:51
Подскажите как поменять тип системы в СКАДе Yurez SCAD 2 31.03.2009 00:38
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 13 15.02.2009 12:04