Анкеровка ребристых плит
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Анкеровка ребристых плит

Анкеровка ребристых плит

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.01.2011, 10:55 #1
Анкеровка ребристых плит
Alkor527
 
Пермский край
Регистрация: 14.10.2010
Сообщений: 1,950

Уважаемые форумчане!
Имеется кирпичное здание, в качестве перекрытий используются ребристые плиты (сер. 1.442.1-5.94 вып.1). Опирание плит выполняется на ж/б опорные подушки (в подушках закладные детали), ребра плит в опорах привариваются. В некоторых местах плиты опираются на прогоны и ж/б перемычки. Пространство под ребрами плит - бетонируется.
Вопрос касается анкеровки плит. Достаточно ли ее? Интересно ваше мнение по поводу узлов.
Файл прилагаю.

Если у кого-то есть подобные решения (кирпичные стены с ребристыми перекрытиями не стесняйтесь выкладывать.
Заранее благодарен

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
ребристые перекрытия.dwg (289.5 Кб, 8201 просмотров)


Последний раз редактировалось Alkor527, 20.01.2011 в 11:06.
Просмотров: 23050
 
Непрочитано 20.01.2011, 13:17
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


1. Зачем вообще нужно плиты перекрытия, предназначенные для каркаса ставить в кирпичные стены? Если только из-за больших нагрузок (как я вижу, группа несущей способности примененных плит третья, т.е. 1760кг/кв.м.). Но как Вы собрались передавать нагрузки от вышелжащих стен на нижележащие? Через бетон? А Вы подумали, откуда и как его подавать, чтобы он имел плотную зону (обязательно!) контакта с нижней поверхностью полки плиты в опорной зоне? Способы, конечно, есть, но вы уверены, что местные строяки их готовы реализовать.
А альтернативы ребристым нет? Например пустотки безопалубочного формования.
2. Анкеруются не плиты, а стены, поэтому все, что касается пустотных плит в серии 2.440-1 вполне применимо и для ребристых, грубо говоря, у анкеров только меняется "хвостик", которым он крепится к плите .
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 13:38
#3
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. Alkor527!
А-!!! это круто, обычно д.10 А1

А Вы пробовали гнуть д. 12 А-111?
Вложения
Тип файла: rar Анкеровкаплит.rar (6.92 Мб, 1523 просмотров)

Последний раз редактировалось гиппопо, 20.01.2011 в 14:38.
гиппопо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2011, 13:51
#4
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
. Зачем вообще нужно плиты перекрытия, предназначенные для каркаса ставить в кирпичные стены?
У нас в этом здании будет находиться бассейн. Пустотки применять нельзя.
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
все, что касается пустотных плит в серии 2.440-1 вполне применимо и для ребристых, грубо говоря, у анкеров только меняется "хвостик", которым он крепится к плите
На днях отдавал чертежи на согласование заказчику (раньше было сделано как раз по серии 2.440-1), так они с этим несогласны. Предложили сделать анкеровку по серии 2.430-20 вып. 3 (по типу анкеровки парапета). Но с этим как-то несогласен я. Как их убедить в обратном пока незнаю, поэтому выложил чертежи для просмотра сюда.

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Но как Вы собрались передавать нагрузки от вышелжащих стен на нижележащие? Через бетон? А Вы подумали, откуда и как его подавать, чтобы он имел плотную зону (обязательно!) контакта с нижней поверхностью полки плиты в опорной зоне? Способы, конечно, есть, но вы уверены, что местные строяки их готовы реализовать.
Установить опалубку под ребром плиты, бетон подавать сверху в зазор между плитами (биты для вибрирования на сколько я знаю от 20мм диаметром существуют). Если другой способ видите, просвятите пожалуйста. Заранее спасибо.

А вообще по анкеровке предложенный мной способ приемлем или нет?

гиппопо Почему А III - круто? в серии 2.440-1 вып.6 как-раз такую арматуру и применяют.

Последний раз редактировалось Alkor527, 20.01.2011 в 14:17.
Alkor527 на форуме  
 
Непрочитано 20.01.2011, 14:28
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
У нас в этом здании будет находиться бассейн. Пустотки применять нельзя.
А безпустотные плиты? Или с заделанными пуансонами?
Кстати для общего развития, а из каких соображений и документов нельзя?

Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
На днях отдавал чертежи на согласование заказчику, так она с этим несогласна. Предлагала сделать анкеровку по серии 2.430-20 вып. 3 (по типу парапета). Но с этим как-то несогласен я. Как ее убедить в обратном пока незнаю, поэтому выложил чертежи для просмотра сюда.
Поспробовать объяснить, что не перекрытия анкеруются, а стены. Т.е. тип перекрытия, если оно является цельным диском, по сути не важен.
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Установить опалубку под ребром плиты, бетон подавать в зазор между плитами... Если другой способ видите, просвятите пожалуйста.
Может лучше штуцер для подачи в предварительно просверленное в полке отверстие? сугубо ИМХО
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
А вообще по анкеровке предложенный мной способ приемлем или нет?
В целом приемлем, только с анкеров у ребристых плит маловато (наверное, еще не доделали?). Расставляейте их по аналогии с серией 2.440. Еще не видно узлов по типу 58.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 14:32
#6
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Я думал по оси 10 плиты опираются на прогон. Но по разрезам 4-4 и 6-6 этого не видно.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2011, 14:41
#7
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
касается пустотных плит в серии 2.440-1 вполне применимо и для ребристых
Видимо серия 2.240-1? Опечатка?

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
В целом приемлем, только с анкеров у ребристых плит маловато (наверное, еще не доделали?)
Думал, что доделал. А разве то, что я плиты к опорным подушкам приварил не будет работать?

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Еще не видно узлов по типу 58.
Как такой узел воплотить в жизнь? пробить полку у ребристой плиты и туда крюк вставить? Он ведь болтаться будет там. В пустотке все ясно - залил в пустоту бетон, а тут как? Полка 50мм толщиной

Последний раз редактировалось Alkor527, 20.01.2011 в 16:53.
Alkor527 на форуме  
 
Непрочитано 20.01.2011, 19:50
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,505


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
А разве то, что я плиты к опорным подушкам приварил не будет работать?
работать будет. а почему в некоторых местах нет подушек под плитами? например по оси 10 у оси Д...
сколько этажей в здании?
может в опорной зоне плит пространство между полкой плиты и кладкой заложить битым кирпичом? тогда и думать не нужно как подавать бетон...
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2011, 20:57
#9
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
почему в некоторых местах нет подушек под плитами? например по оси 10 у оси Д...
сколько этажей в здании?
Здание с подвалом, 2мя этажами и холодным чердаком. Там где нет подушек плиты опираются на прогоны или перемычки (см. разрез 6-6).

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
может в опорной зоне плит пространство между полкой плиты и кладкой заложить битым кирпичом?
В этом случае нагрузки от верхних этажей продавят полку плиты в опорной части (т. к. плотного контакта не получится).
Alkor527 на форуме  
 
Непрочитано 20.01.2011, 21:38
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,505


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
В этом случае нагрузки от верхних этажей продавят полку плиты в опорной части (т. к. плотного контакта не получится).
ну это я как вариант предложил. Недавно один знакомый в коттедже положил ребристые плиты на керамзитобетонные блоки Пустое пространоство строители заложили кирпичом, естественно на растворе. Не знаю, что из этого выйдет, но выглядит вполне "плотно"
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2011, 07:33
1 | #11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Видимо серия 2.240-1? Опечатка?

Думал, что доделал. А разве то, что я плиты к опорным подушкам приварил не будет работать?

Как такой узел воплотить в жизнь? пробить полку у ребристой плиты и туда крюк вставить? Он ведь болтаться будет там. В пустотке все ясно - залил в пустоту бетон, а тут как? Полка 50мм толщиной
1.Да, опечатка
2. Нет. Главная функция анкера - помочь воспринять изгибающий момент в уровне перекрытия от расчетных нагрузок и неровностей/неравномерностей кладки, точнее одну из составляющих пары сил, образующих этот момент. Посмотрите в СНиП - именно на это анкера и рассчитываются.
3. Приболтить закладную.

Если закладывать между ребрами плит кирпичем - то во-первых пусть он обязательно будет цельный и с перевязкой, во-вторых надо тщательно зачеканивать зазор (возможно еще и клинья вбить).
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2011, 08:08
#12
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А безпустотные плиты? Или с заделанными пуансонами?
Кстати для общего развития, а из каких соображений и документов нельзя?
СП 31-113-2004 п 7.1 Ограждающие конструкции зданий и помещений с влажным режимом (раздевальные, помещения бассейнов, уборные) и с мокрым режимом (парильные, душевые и ванные помещения) должны быть из водостойких, невлагоемких и биостойких материалов без пустот и замкнутых воздушных прослоек или каналов.

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Нет. Главная функция анкера - помочь воспринять изгибающий момент в уровне перекрытия от расчетных нагрузок и неровностей/неравномерностей кладки, точнее одну из составляющих пары сил, образующих этот момент. Посмотрите в СНиП - именно на это анкера и рассчитываются.
Получается, что в приварке плит к опорным подушкам смысла вообще нет?

Последний раз редактировалось Alkor527, 21.01.2011 в 08:16.
Alkor527 на форуме  
 
Непрочитано 21.01.2011, 08:24
#13
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
СП 31-113-2004 п 7.1 Ограждающие конструкции зданий и помещений с влажным режимом (раздевальные, помещения бассейнов, уборные) и с мокрым режимом (парильные, душевые и ванные помещения) должны быть из водостойких, невлагоемких и биостойких материалов без пустот и замкнутых воздушных прослоек или каналов.
А как же тогда требование об отсутствии ребер и выступов?

Цитата:
Получается, что в приварке плит к опорным подушкам смысла вообще нет?
Да пожалуй и нет, если будет обеспечен контакт со стеной по всей поверхности плиты.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2011, 08:28
#14
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
<phrase 1=


7.4 Внутренние поверхности ограждающих конструкций помещений не должны иметь выступов и мест, где возможно скопление влаги и пыли

Я так понимаю, что там влага скапливаться не будет
Alkor527 на форуме  
 
Непрочитано 21.01.2011, 08:43
#15
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что там влага скапливаться не будет
В цифрах ничего, есстно, подсказать не могу, однако на ум приходит личные наблюдения. Я про те подземные переходы в которых понарезали ларьков и двери входные поставили. Из-за изменения температурно-влажностного режима у них на потолке плесень, даже принудительная вентиляция не помогает. И скапливается эта плесень именно в углах между ребрами и полками плит.
ЗЫ Вспомнил, еще т.н. сантехнические плиты есть 6,0х1,5х0,22 с гладким потолком - в нашей местности водятся, не знаю как у вас
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2011, 09:03
#16
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
<phrase 1=


У нас таких нет. 2 завода ЖБК на город, пришлось ребристые взять за неимением лучшего
Alkor527 на форуме  
 
Непрочитано 21.01.2011, 09:16
1 | #17
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


По поводу анкеровки посмотрите есть документ "Рекомендации по анкеровке панелей перекрытия серии ИЖ-568-03..." (ГУП НИИЖБ) анкера устанавливаются в продольные пустоты между плитами, с омоналичиванием.
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2011, 09:35
#18
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
По поводу анкеровки посмотрите есть документ "Рекомендации по анкеровке панелей перекрытия серии ИЖ-568-03..." (ГУП НИИЖБ)
Sacha 63 Огромное Вам спасибо! Хоть какой-то документ подходящий нашелся.

А все-таки? Если у меня в средней стене по оси 10 плиты будут приварены к одной закладной.
Дополнительно анкеровать их стоит или нет??? Ведь эта арматура как-раз две плиты соединяет между собой.

Последний раз редактировалось Alkor527, 21.01.2011 в 09:41.
Alkor527 на форуме  
 
Непрочитано 21.01.2011, 10:44
#19
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


А я в этой серии видел плиты межколонного назначения. так там полка специально укорочена, чтоб можно было колонну посередине провести. В нашем случае кирпичную кладку. А что касается анкеровки, то я уверен, что твой вариант вполне подходит. и не нужно их расчитывать на пару сил (в шарнире нет момента). Они ставятся конструктивно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ребристые плиты.jpg
Просмотров: 1255
Размер:	84.5 Кб
ID:	52062  
Saur вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2011, 10:46
#20
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


1. Анкеровать A-III d 12 - это крайне трудоёмко, да ещё и несерьёзно. Периодичку просто так не согнёшь и хомутом не закрутишь. А если при нагревании - резко теряет в свойствах. И получается та же самая A-I (грубо).
2. Не могу сейчас посмотреть Вашу двг-шку. Но зачем их вообще анкеровать, если они привариваются к закладушкам?
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Анкеровка ребристых плит

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предел огнестойкости для ребристых плит по СТО 36554501-006-2006 Semvad Конструкции зданий и сооружений 7 29.08.2010 16:12
усиление железобетонных ребристых плит наращиванием сечений tve Железобетонные конструкции 3 25.11.2009 19:32
Очень нужны расчеты ребристых плит а также если н.о. многопустотки попадает в ребро. Slash232 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.06.2009 09:51
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м zagipa Железобетонные конструкции 1 22.06.2009 13:15
Усиление узла опирания ребристых ж/б плит burch Прочее. Архитектура и строительство 22 19.09.2007 17:00