| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Анкеровка ребристых плит
Пермский край
Регистрация: 14.10.2010
Сообщений: 1,950
|
||
Просмотров: 23050
|
|
||||
1. Зачем вообще нужно плиты перекрытия, предназначенные для каркаса ставить в кирпичные стены? Если только из-за больших нагрузок (как я вижу, группа несущей способности примененных плит третья, т.е. 1760кг/кв.м.). Но как Вы собрались передавать нагрузки от вышелжащих стен на нижележащие? Через бетон? А Вы подумали, откуда и как его подавать, чтобы он имел плотную зону (обязательно!) контакта с нижней поверхностью полки плиты в опорной зоне? Способы, конечно, есть, но вы уверены, что местные строяки их готовы реализовать.
А альтернативы ребристым нет? Например пустотки безопалубочного формования. 2. Анкеруются не плиты, а стены, поэтому все, что касается пустотных плит в серии 2.440-1 вполне применимо и для ребристых, грубо говоря, у анкеров только меняется "хвостик", которым он крепится к плите .
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А вообще по анкеровке предложенный мной способ приемлем или нет? гиппопо Почему А III - круто? в серии 2.440-1 вып.6 как-раз такую арматуру и применяют. Последний раз редактировалось Alkor527, 20.01.2011 в 14:17. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Кстати для общего развития, а из каких соображений и документов нельзя? Цитата:
Цитата:
В целом приемлем, только с анкеров у ребристых плит маловато (наверное, еще не доделали?). Расставляейте их по аналогии с серией 2.440. Еще не видно узлов по типу 58.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
![]() |
Видимо серия 2.240-1? Опечатка?
Цитата:
![]() Как такой узел воплотить в жизнь? пробить полку у ребристой плиты и туда крюк вставить? Он ведь болтаться будет там. В пустотке все ясно - залил в пустоту бетон, а тут как? Полка 50мм толщиной Последний раз редактировалось Alkor527, 20.01.2011 в 16:53. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,505
|
Цитата:
сколько этажей в здании? может в опорной зоне плит пространство между полкой плиты и кладкой заложить битым кирпичом? тогда и думать не нужно как подавать бетон... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
![]() |
Цитата:
В этом случае нагрузки от верхних этажей продавят полку плиты в опорной части (т. к. плотного контакта не получится). |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,505
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
2. Нет. Главная функция анкера - помочь воспринять изгибающий момент в уровне перекрытия от расчетных нагрузок и неровностей/неравномерностей кладки, точнее одну из составляющих пары сил, образующих этот момент. Посмотрите в СНиП - именно на это анкера и рассчитываются. 3. Приболтить закладную. Если закладывать между ребрами плит кирпичем - то во-первых пусть он обязательно будет цельный и с перевязкой, во-вторых надо тщательно зачеканивать зазор (возможно еще и клинья вбить).
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
![]() |
Цитата:
Получается, что в приварке плит к опорным подушкам смысла вообще нет? Последний раз редактировалось Alkor527, 21.01.2011 в 08:16. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
В цифрах ничего, есстно, подсказать не могу, однако на ум приходит личные наблюдения. Я про те подземные переходы в которых понарезали ларьков и двери входные поставили. Из-за изменения температурно-влажностного режима у них на потолке плесень, даже принудительная вентиляция не помогает. И скапливается эта плесень именно в углах между ребрами и полками плит.
ЗЫ Вспомнил, еще т.н. сантехнические плиты есть 6,0х1,5х0,22 с гладким потолком - в нашей местности водятся, не знаю как у вас
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
![]() |
Цитата:
А все-таки? Если у меня в средней стене по оси 10 плиты будут приварены к одной закладной. Дополнительно анкеровать их стоит или нет??? Ведь эта арматура как-раз две плиты соединяет между собой. Последний раз редактировалось Alkor527, 21.01.2011 в 09:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
А я в этой серии видел плиты межколонного назначения. так там полка специально укорочена, чтоб можно было колонну посередине провести. В нашем случае кирпичную кладку. А что касается анкеровки, то я уверен, что твой вариант вполне подходит. и не нужно их расчитывать на пару сил (в шарнире нет момента). Они ставятся конструктивно.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
1. Анкеровать A-III d 12 - это крайне трудоёмко, да ещё и несерьёзно. Периодичку просто так не согнёшь и хомутом не закрутишь. А если при нагревании - резко теряет в свойствах. И получается та же самая A-I (грубо).
2. Не могу сейчас посмотреть Вашу двг-шку. Но зачем их вообще анкеровать, если они привариваются к закладушкам?
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Предел огнестойкости для ребристых плит по СТО 36554501-006-2006 | Semvad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 29.08.2010 16:12 |
усиление железобетонных ребристых плит наращиванием сечений | tve | Железобетонные конструкции | 3 | 25.11.2009 19:32 |
Очень нужны расчеты ребристых плит а также если н.о. многопустотки попадает в ребро. | Slash232 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.06.2009 09:51 |
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м | zagipa | Железобетонные конструкции | 1 | 22.06.2009 13:15 |
Усиление узла опирания ребристых ж/б плит | burch | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 19.09.2007 17:00 |