nova87
 
Регистрация: 29.08.2010
Сообщений: 43

Кто поделиться опытом подобных работ.
Грунтовые воды напорные. Откачать нереально впринцапи. Котлован заливает за пару часов водой. Геология первый слой глина и супесь 1 - 3м, потом песок в котором я так полагаю и бьют напорные воды - 3-4 м и снова глина...
Трубы пластиковые диаметром 200 мм кажется. Глубина погружения от полутра метров до 6 кажется, длина нитей свые 100м.
В какой последовательности выполнять работы? Как в жижу можно уложить нормально трубу? или обязательно надо выполнять осушение? Оптимальная длина звена? Как избежать всплытие трубы при монтаже?
Просмотров: 3470
 
Непрочитано 21.01.2011, 10:02
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Цитата:
Сообщение от nova87 Посмотреть сообщение
Котлован заливает за пару часов водой.
2 варианта.

1 Водопонижение, заморозка и иже с ними. Но все прочее ещё дороже.
Например заморозкой можно сделать, на севере даже делают бесплатный холод через трубы зимой. Называется СЭУ сезонно-... установка

2 сделать мероприятия и погрузить в жижу.
Не вижу в этом ничего плохого.
Теперь НО:
а) Только вроде бы подушка основания песок - нормируется его коэф фильтрации. И он ясное дело испортится.
Но зачем нормируется не знаю, потому и не вижу в этом смысла. Но смысл есть...
б) надо собрать ВСЁ на поверхности. В данном случае это реально ?
в) нужны пригрузы...
г) в итоге может выйти дороже... метода 1.

Но ведь трубопроводы же как-то в море делают... Т. е. технология должны быть. Может с особенностями, но всё же должна быть.

Причём я где-то это в ВСНе встречал, в каком конечно не помню. Поищи сам, может чего найдёшь...
Там вроде было про болотистую местность, если не ошибаюсь...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2011, 10:21
#3
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Один вопрос, это нужно построить, или запроектировать?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2011, 10:23
#4
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,964


Окажется еще, что 200 - гравитационная канализация (гыгы автору).
Как снимать отметки для исполнительной? Куда-нибудь уплывет труба после засыпки - вверх, вниз (даже учитывая пригруз, потому что вы кладетесь в грязь)? Как быть с тем, что у основания должна быть некоторая прочность? Вы ж не в поле прокалыдваете - в городе всё-таки.
Автор, смотреть надо, что там как.
Закрытая прокладка + спецспособы у котлованов; гнб, если сеть напорная.
Море морем - на дно, и баста, а тут всё-таки населенный пункт.
Offtop: За "зоморозку" у нас могли и отчислить.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2011, 10:52
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Offtop: За "зоморозку" у нас могли и отчислить.
В заморозке нет ничего преступного. Кроме стоимости метода и увеличения микропор и микротрещин в замораживаемом грунте с увеличением его коэф фильтрации.
Ну и может ещё какие-то спец требования могут быть против неё.

Снимать отметки это да, вопрос...
Но с другой стороны вертикальные отметки снять реально. А горизонтальную установку можно спроектировать безвыверочной, со строгим допуском.
Например укладывать в деревянные сваи.

Прочность основания это тоже да.
Но ведь не всегда обязательно ПГС. Можно сделать толстое бетонное основание методом ВПТ.
Можно вбить сваи и на них класть... Т. е. способ можно придумать. НО действительно дорого.

Что дороже вопрос.

В данном случае обычно решают водопонижение иглофильтрами.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2011, 11:51
#6
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,964


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В заморозке нет ничего преступного
Ничего, кроме того, что не заморозка, а замораживание. Вот за это и могли отчислить (если ляпнуть на профильной паре замзафкафа).
engngr вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2011, 12:01
#7
Сергей Дубина


 
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 702


Уложить трубу методом ГНБ (ННБ)
__________________
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Монтаж труб в траншею с грунтовыми водами!

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24