Организация водоотвода с навеса
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Организация водоотвода с навеса

Организация водоотвода с навеса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.01.2011, 22:42 #1
Организация водоотвода с навеса
СеленаДалия
 
инженер-генплана
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 22.01.2011
Сообщений: 34

Подскажите, как организовать водоотвод с т-образного навеса над АЗС, если две стойки навеса опираются на фасадную стену операторской.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
навес.dwg (948.0 Кб, 2142 просмотров)

Просмотров: 9087
 
Непрочитано 23.01.2011, 00:16
#2
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. СеленаДалия!

Чтобы вода уходила с кровли должен быть хотябы минимальный уклон 0.003
У Вас все на одной отметке. Его (уклон) можно создать за счет строительного подъема ферм или сломайте верхний пояс фермы, это будет проще для Вашего случая.

Потрясен Вашими фасонками! Еще в прошлом веке ЦНИИСК им. Кучеренко доказал и обосновал, что самой простой и дешовой формой фасонки для ферм - является прямоугольная форма! (зачем так извращаться)
гиппопо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2011, 21:56
#3
СеленаДалия

инженер-генплана
 
Регистрация: 22.01.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 34


Спасибо большое за совет, он мне очень помог

Последний раз редактировалось СеленаДалия, 23.01.2011 в 22:16.
СеленаДалия вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 12:22
#4
уиэп

гип
 
Регистрация: 24.04.2009
Северный тупик
Сообщений: 154


Сделайте двухскатный профиль на части навеса в сторону здания. По двум краям навеса проложите лотки, они закроются фронтонами (фризом) и по лоткам сбросьте воду в сторону колонн в здании. К колоннам приварите водосточные трубы и зашейте их отделкой здания, сделайте выпуск труб на отмостку из стены. Используйте греющие эл/кабели в лотках и в трубах.
уиэп вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 12:51
#5
Работнег

Конструктор
 
Регистрация: 30.08.2007
Сообщений: 84


Может не по теме вопрос, но почему нет плана фундаментов...?
Работнег вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 13:12
#6
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Мои любимые АЗС)
Не знаю как у вас, а у нас почти все навесы имеют довольно толстые колонны (из архитектурных соображений), поэтому проектирую сквозные колонны 500х500 (один черт вешать кассеты надо). Видел АЗС с тонкими колоннам - вид ужасный
Водосток организовываем внутренний, через эти колонны. Или можно пустить его около колонны (потом закроется рекламой). Это единственный вариант.
И конечно,
Цитата:
Используйте греющие эл/кабели в лотках и в трубах.
КМ кстати ваш тоже покритиковать можно
Зачем вам прогоны с шагом 1 м? Перерасход. Таганрог -II снеговой район, 120 кг/м2. Это смешно, 3 метра шаг, те они вам вообще не нужны
Где оси??!!!
Ливнесток с длинной части легко можно решить через операторную.
Я вот так себе это представляю:
Узел ливнестока на картинке, это КМ, так что пластиковой трубы я не показываю. Но она там есть. Вода течет по оцинкованному желобу, идет вдоль колонны по трубе, обходит фундамент, проходит через конструкцию островка и сбрасывается в ливневку
В приложенном двг есть схемка
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел ливнестока.jpg
Просмотров: 804
Размер:	58.5 Кб
ID:	52208  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
навес[1].dwg (950.8 Кб, 1987 просмотров)

Последний раз редактировалось Сазоныч, 24.01.2011 в 13:53.
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 12:01
#7
СеленаДалия

инженер-генплана
 
Регистрация: 22.01.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 34


Можно глупый вопрос про Ваши "любимые" АЗСки? уклон кровли навеса должен достигаться уклоном поясов ферм или это можно сделать разностью высот прогонов?
Кстати, спасибо про совет с колоннами, но они будут закрываться обшивкой и "тонкими" не будут в следующей АЗС учту Ваш совет
СеленаДалия вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 12:33
#8
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Ну если вы деалете фермы, то лучше уклоном поясов
В балочном исполнении я делал подставки под прогоны
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 17:04
#9
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Прицепить водоотводные желоба не пройдет?
Владимир. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Организация водоотвода с навеса

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как расчитать шаг воронок водоотвода ascota Архитектура 16 19.06.2015 14:45
Облицовка навеса Katyamba Конструкции зданий и сооружений 1 24.01.2011 09:27
Металлоконструкции навеса для АЗС Ербол Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.08.2009 16:16
Конструирование навеса над входной группой размерами в плане 48х22м. Зяблик Конструкции зданий и сооружений 12 11.03.2009 16:22
Уклон для естественного водоотвода tushka Инженерные сети 2 03.04.2008 17:57