Стальной каркас торгового центра
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стальной каркас торгового центра

Стальной каркас торгового центра

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.01.2011, 18:34 #1
Стальной каркас торгового центра
bams142006
 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 16

Всем добрый вечер, может кто нить подскажет из личного опыта по конструкциям колонн, какой профиль колонного двутавра подобрать для 2х этажного торгового центра 18х24 с ячейкой колонн 6х6, главные балки крепятся к колонне жестко, второстепенные с шагом 2м к главным шарнирно, по балкам в покрытии и перекрытии монолитная плита, IV снег район, стены сэндвич панели. Буду очень признателен
Просмотров: 14708
 
Непрочитано 24.01.2011, 19:07
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Если поставлено требование иметь именно колонный двутавр (тип К), то должно быть разъяснено, почему нельзя подобрать тип Ш, как допустим более рациональный?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2011, 20:39
#3
bams142006


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 16


Можно и широкополочный, просто модумал что колонный из плоскости будет устойчивей
bams142006 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 20:44
#4
DK


 
Сообщений: n/a


А не лучше ли взять квадратные трубы. Связевая система. Мю колонн=1.
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2011, 20:52
#5
bams142006


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 16


ГСП? и какими по сечению они могут выйти?
bams142006 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 20:54
#6
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от bams142006 Посмотреть сообщение
Можно и широкополочный, просто модумал что колонный из плоскости будет устойчивей
Распорки из плоскости колонны поставьте из расчета 1/10 жесткости из плоскости колонны.
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2011, 20:55
#7
bams142006


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 16


По контуру 26Ш2 и в середине 30Ш1 думал поставить но что то не уверен, роль распорки в уровне перекрытия второстепенная балка будет

Последний раз редактировалось bams142006, 24.01.2011 в 21:06.
bams142006 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 21:19
#8
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от bams142006 Посмотреть сообщение
роль распорки в уровне перекрытия второстепенная балка будет
Распорку можно поставить и в середине колонны - если ни что не мешает.
Выйгрыш по весу.
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2011, 21:20
#9
bams142006


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 16


Это торговый ценр там нужны открытые площади
bams142006 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 21:22
#10
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от bams142006 Посмотреть сообщение
ГСП? и какими по сечению они могут выйти?
Думаю не более, чем 200х200.
 
 
Непрочитано 24.01.2011, 21:22
#11
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


bams142006, для чего всё это?
024 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2011, 21:28
#12
bams142006


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
bams142006, для чего всё это?
что именно
DK Спасибо а все таки если все таки двутавар
bams142006 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 21:36
#13
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от bams142006 Посмотреть сообщение
а все таки если все таки двутавар
Будет перерасход материала и потеря в эстетике.
 
 
Непрочитано 24.01.2011, 21:38
#14
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от bams142006 Посмотреть сообщение
что именно
Сечения колонн из практики, по расчету не принимаются?


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Распорку можно поставить и в середине колонны - если ни что не мешает.
В торговых центрах обычно мешает всё : и связи и даже колонны :-)
024 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2011, 21:39
#15
bams142006


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Будет перерасход материала и потеря в эстетике.
все таки думаете 200х200 хватит? к этому профилю типовых узлов крепления балок нет и что то я сомневаюсь что такой большой они найдут, кстати высота этажа 3.6м
bams142006 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 21:49
#16
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от bams142006 Посмотреть сообщение
все таки думаете 200х200 хватит?
А чего тут думать, считать надо.
Цитата:
Сообщение от bams142006 Посмотреть сообщение
к этому профилю типовых узлов крепления балок нет
Используйте нетиповые или берите по зарубежным каталогам.

Цитата:
Сообщение от bams142006 Посмотреть сообщение
и что то я сомневаюсь что такой большой они найдут
Что служит основанием для Ваших сомнений? Профиль достаточно ходовой.
Цитата:
Сообщение от bams142006 Посмотреть сообщение
кстати высота этажа 3.6м
Ну и какая гибкость будет у 200-й квадратной трубы при расчетной длине 3,6м? Какая несущая способность?
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2011, 22:00
#17
bams142006


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 16


Просто на расчеты времени нет, заказчик над душой стоит, материалы заказывать ему надо
bams142006 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 22:10
#18
DK


 
Сообщений: n/a


Так на такой сарайчик подобрать сечения больше 2х часов не требуется. Кстати сказать, а зачем заказчику сейчас спешить заказывать металл? Неужели фундаменты уже готовы?
 
 
Непрочитано 25.01.2011, 00:42
#19
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от bams142006 Посмотреть сообщение
Просто на расчеты времени нет, заказчик над душой стоит, материалы заказывать ему надо
30б1 тогда, и легкая и высокая, дешевле квадрата(?) - каркас рамного типа, рамы 18м с короткими подкосами, стенку балки вдоль рамы, шаг рам 4м, по длинне здания настил из швелера 14-18, шаг 1,2-1,5м
maxara вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 01:42
#20
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от bams142006 Посмотреть сообщение
....какой профиль колонного двутавра подобрать для 2х этажного торгового центра 18х24 с ячейкой колонн 6х6, главные балки крепятся к колонне жестко, второстепенные с шагом 2м к главным шарнирно...
Самое правильное написал DK
Бери из квадратной трубы. Только не надо делать рамные узлы. Делай связевую схему, размеры дома небольшие. По краям блока все равно должны быть лестнично-лифтовые блоки - их использовать как диафрагмы жесткости, если не хватит - добавить по периметру дома в середине связи.
Узлы можешь посмотреть тут
http://dwg.ru/dnl/3246
MasterZim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стальной каркас торгового центра

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стальной каркас без связей Stanislav :-) Металлические конструкции 23 22.02.2014 09:15
экспертиза торгового центра maccom-stroi Прочее. Архитектура и строительство 4 17.11.2010 13:21
Помогите найти ТХ(технологию) торгового центра или продуктового магазина Pest Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.04.2010 11:08
Стальной каркас, вопросы по устойчивости Dmitij Металлические конструкции 4 05.09.2008 15:49
Стальной каркас без связей dermoon Металлические конструкции 15 21.05.2005 00:13