Применение напыляемого пенополиуретана в качестве наружной теплоизоляции
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 6748
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139
|
Цитата:
ИМХО для утепления стен из монолитного железобетона как-то может подойти... ![]() В принципе это ж "Большая Русская Мечта" - монолитный ж/б дом (чтобы враги из гранатомета не прострелили). Облицевать народным материалом - сайдингом ![]() Всё можно делать руками гастарбайтеров ![]() Последний раз редактировалось casemsot, 27.01.2011 в 16:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
В случае с влагопереносом нужен расчет не на точку росы (понятно, что она будет в утеплителе), а на паропроницание. Расчет несложный, но делать его неохота. Потому что гораздо важнее проблема
правильно подмеченная Вами. Правда, картинка не открывается, но все и так ясно. Я проектировал здание с теплоизоляцией из напыляемого пенополиуретана (каркас ж.б., поэтажно опертые стены из пеноблоков, 9 эт. жильё), но им были защищены только элементы каркаса, выходящие на фасад (диски перекрытий, колонны). Снаружи весь фасад штукатурился по сетке. Здание построено, уже лет 10, жалоб вроде нет. Но процент пенополиуретана на фасадах невелик, только потому и отделку удалось нормально сделать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 4
|
спасибо за ответу, начну по порядку:
rpahan Цитата:
-по поводу вентилируемого фасада... если я верно понимаю суть явления, влага может образовываться МЕЖДУ слоем ППУ и стеной, тоесть будет зажата и защищена от проветривания самим ППУ... casemsot Цитата:
Код:
А если применить ППУ для теплоизоляции каркасного коттеджа? Любопытно, как он будет взаимодействовать с деревом Цитата:
Как писали выше, сделать гастарбайтерами вентилируемый фасад на сайдинге или фиброцементых плитах можно, но: 1 - влага все-таки зажата между стеной и ППУ или нет?? Вопрос из поста 1 - будет ли она конденсироваться? по идее нет, так как не сможет проникнуть в слой образования росы.. что скажете? 2 - как закрепить направляющие для плит или сайдинга?? Нарушать целостность покрова ППУ, пробивать тем самым гидроизоляцию и лепить к стене мостики холода? Это значит перечеркнуть половину достоинств материала... Штукатурить? Не уверен, что штукатурка будет держаться. Последний раз редактировалось Yakomir, 27.01.2011 в 19:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
По СП 23-101-2004 (других данных у меня нет, да и это нормативный документ) коэффициенты паропроницаемости у пенополистирола (неэкструдированного) и пенополиуретана одинаковые 0,05, что довольно немало. Так что материал не совершенно паронепроницаем. Возможно, у Вас есть другие данные, более современные, но их надо обязательно подтверждать протоколами испытаний. Методика расчета на паропроницание есть в том же СП (просто считать надо для конкретного региона и конкретной конструкции - часа 2 потратите). Вполне допускаю, что по расчету все будет нормально. Все дело в том, что материал горюч, а значит, в вентилируемом фасаде его нельзя использовать. Только под штукатурку. А как сделать из него ровную поверхность напылением - для меня загадка. Если плитным облицовывать - еще куда ни шло.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 4
|
Цитата:
HCN - не много ни мало, а цианистый водород, главное действующее вещество Циклона-Б.. это минус, и большой.. о ПДК продуктов горения в статье данных нет. Интересно, насколько критичен этот параметр, в случае если ППУ располагается снаружи дома? По идее, концентрация газов не случится. Из той же статьи: "Испытания, проведенные на мышах, показали, что токсичность продуктов разложения ППУ значительно ниже токсичности продуктов разложения древесины и каучука в тех же условиях. По данным зарубежных исследовании («Еuгорiег Ро1уmег» 1974, 10, № 9, р. 871; 1975, 11, № 2, р. 138), содержание окислов азота в продуктах деструкции ППУ при температурах от 600 до 1000°С находится в пределах 0,2–2,0% массы исходного продукта и мало зависит от температуры. При сгорании эластичных ППУ выделяется от 0,7 до 1,6% изоцианата, имеющегося в полимочевине и золе, а концентрация его мало зависит от температуры." Как вот понять, что означит для жильца дома утепленного ППУ??? Что касается вентилируемых фасадов - сайдинг в общем то и есть вентилируемый фасад... это единственный из озвученных вариантов кроме штукатурки. Так что-же получается, что и он неприемлем?? Или применять сайдинг из негорючих материалов или плиты, типа фиброцементых, а может есть еще варианты? |
|||
![]() |
|
||||
Страна Дураков Регистрация: 25.05.2010
Поле чудес
Сообщений: 98
|
ТО Yakomir-все перечисленные в первом посте плюсы перекрываются одним большим минусом-большой ценой материала.У вас неправильные данные,либо путаете с пеноизолом..
..При применении 2-компонентного ППУ все равно надо наружное укрытие от УФ.Самый простой способ-окраска ПФ.И ценник еще вырастает.Применение ТОЛЬКО в плюсе.В холода технология не работает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 4
|
Цены с сайта ppu21.ru, вроде и не критично дорого
[IMG]http://s44.***********/i105/1101/7c/2f5aba34ea0f.jpg[/IMG] Другой вопрос, что одним напылением не отделаться - нужно еще как минимум красить ППУ, чтобы он не разрушался УФиолетом, либо делать полноценный фасад. Как выяснили выше, строительтство вентилируемого фасада опасно ввиду горючести материла.. Также нашел данные по токстичности, оказывается, при горении ППУ выделяет цианистый водоро HCN, главные компонент "друга нацистов" материала Циклон-Б... Остается один вариант - штукатурить? Как пишут, вся Европа давно теплоизолируется пенополиреутаном и не горит и погибает в дыму, а мы в России идем своим путем не можем придумать достойный фасад. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Так вот и интересно, как она теплоизолируется, эта Европа? Должны же какие-нибудь технологии приводиться теми, кто пишет. А противопожарные нормы в России намного жестче, поэтому то, что там проходит, здесь не работает. В коттедже у себя, конечно, можно сделать все, но не в массовых масштабах.
|
|||
![]() |
|
||||
студент пока Регистрация: 02.01.2011
Киев
Сообщений: 60
|
А как насчет жаростойкости и огнестойкости ППУ? Какими средствами осуществляется защита от огня? Сейчас в своем дипломе проектирую бескаркасное здание с арочным покрытием (покрытие из профнастила), которое изнутри хочу утеплить ППУ.
|
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
по напыляемому ППУ - только для самостроя
ekscentrysytet не забудьте сделать расчет на накопление влаги и на паропроницаемость в нск утепление изнутри ЭППС - всегда дает накопление влаги в гражданских зданиях (вода зимой ручейками стекает со стен) |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите пожелуйста, возможно применить ригаль РДП 4.56-90 в качестве перемычки наружной кирпичной стены 640(сплошной). Проём 4980. | Павел Евгеньевич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 27.01.2011 16:34 |
Применение плит Пеноплекс при теплоизоляции фундаментов | Alexeychiк | Основания и фундаменты | 19 | 12.08.2010 12:57 |
Ищу руководство по технологии монтажа систем наружной теплоизоляции «Сартэксим-Термо»П | Silent77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.11.2009 16:55 |
Вопрос о применение кровельных панелей с утеплителем из пенополиуретана | Tundraq | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 11.09.2008 13:15 |