Армирование толстых (более 1 м.) стен.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.03.2011, 06:27 #1
Армирование толстых (более 1 м.) стен.
wetr
 
инженер
 
Владивосток
Регистрация: 09.08.2006
Сообщений: 1,536

Доброго времени суток.
Необходимо заармировать сооружение с толстыми стенами. Толщина от 1 м до 2.1 м.
Где можно найти конструктивные требования по максимальному шагу продольной рабочей вертикальной арматуры поперек стены?

в п.5.18. СНиП 2.03.01-84* есть указания для колонн (как я понял)
"В линейных внецентренно сжатых элементах расстояния между осями стержней продольной арматуры должны приниматься в направлении, перпендикулярном плоскости изгиба, не более 400 мм, а в направлении плоскости изгиба - не более 500 мм."
Можно ли этот пункт применять к стенам?
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)

Последний раз редактировалось wetr, 10.03.2011 в 02:14.
Просмотров: 29237
 
Непрочитано 04.03.2011, 06:57
#2
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Пособие к СП 52-101 п.5
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2011, 07:04
#3
wetr

инженер
 
Регистрация: 09.08.2006
Владивосток
Сообщений: 1,536
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™


Alkor527, спасибо
Цитата:
В железобетонных стенах расстояния между стержнями вертикальной арматуры принимают не более 2t и 400 мм (t - толщина стены), а горизонтальной - не более 400 мм.
Здесь имеется ввиду расстояние м/у стержнями вдоль стены. Меня интересует расстояние поперек стены
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 07:15
#4
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Может у Тихонова что-то найдете. "Армирование элементов монолитных ж/б зданий" Пособие по проектированию.
В download вроде естьэто пособие

Таблица 9 то что вам нужно.

Последний раз редактировалось Alkor527, 04.03.2011 в 07:32.
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 08:47
#5
wetr

инженер
 
Регистрация: 09.08.2006
Владивосток
Сообщений: 1,536
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™


у Тихонова просто сравниваются таблицы из СНиПа и СП.
Ничего нового.
Что, никто не армировал толстых стен? Мавзолеи, бомбоубежища, опоры мостов........
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 09:40
#6
Den_Den


 
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
Необходимо заармировать сооружение с толстыми стенами. Толщина от 1 м до 2.1 м.
Где можно найти конструктивные требования по максимальному шагу продольной рабочей арматуры поперек стены?
СП 52-101-2003
п.8.3.6. ...в железобетонных стенах расстояние между стержнями вертикальной арматуры принимают не более 2*t и 400мм, где t - толщина стены, а горизонтальной - не более 400мм.

также, следует держать в уме п. 8.3.4 в котором регламентируется минимальный коэффициент армирования в зависимости от напряженного
состояния элемента....
Den_Den вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 10:16
#7
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
Alkor527, спасибо

Цитата:


В железобетонных стенах расстояния между стержнями вертикальной арматуры принимают не более 2t и 400 мм (t - толщина стены), а горизонтальной - не более 400 мм.


Здесь имеется ввиду расстояние м/у стержнями вдоль стены. Меня интересует расстояние поперек стены
А где вы здесь увидели что это только вдоль стены?
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 10:28
#8
wetr

инженер
 
Регистрация: 09.08.2006
Владивосток
Сообщений: 1,536
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
А где вы здесь увидели что это только вдоль стены?
рассуждая логически, нельзя поставить стержни поперек стены с шагом 2t, если толщина стены t. Т.е. это требование к стержням вдоль стены...
М.б. я не правильно рассуждаю...
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 10:32
#9
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
не более 2t и 400 мм
Цитата:
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
нельзя поставить стержни поперек стены с шагом 2t
2t - поперек действительно не поставишь (это вдоль стен)))) а вот 400 запросто))) Мне так кажется, хотя стен с такими толщинами не проектировал)
Otets вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 11:09
#10
Den_Den


 
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 79


формально, по СП 52-101-2003 арматуру, "поперек" толстой стены надо ставить с шагом 400..., хотя, скорее всего по расчету она там не требуется в таких количествах,

что интересно - нет разделения на расчетную и конструктивную арматуру...
т.е. например, для рабочей арматуры условно... макс. шаг - 400, а для конструктивной, например 600...

вероятно, требование на максимальный шаг рабочей арматуры в 400мм диктуется заботой о рациональном вовлечении всего объема бетона в работу, производством работ, обеспечением трещиностойкости, равномерном распределении деформаций...
Den_Den вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 11:41
#11
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
Необходимо заармировать сооружение с толстыми стенами. Толщина от 1 м до 2.1 м.
Где можно найти конструктивные требования по максимальному шагу продольной рабочей арматуры поперек стены?
А если не секрет, что за сооружение? Может арматура и не нужна? Просто будет стена не железобетонная а бетонная?
Otets вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 11:54
#12
Denis777


 
Регистрация: 21.10.2008
Сообщений: 102


wetr, зачем вообще распределять продольную арматуру поперек стены?
Denis777 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 12:35
#13
Den_Den


 
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от Denis777 Посмотреть сообщение
зачем вообще распределять продольную арматуру поперек стены?
а вы предлагаете разместить ее вдоль граней выдержав защитный слой?
Den_Den вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 13:01
#14
Denis777


 
Регистрация: 21.10.2008
Сообщений: 102


по-моему, это было бы логично, если, конечно, стена не испытывает внецентренного растяжения, например.
Denis777 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 16:29
#15
Евгений Москва


 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 51


В колоннах расстояние между вертикалиными стержнями арматуры должно быть не более 400 мм (иначе ставится конструктивная арматура), в балках высотой более 700 мм необходимо устанавливать продольную конструктивную арматуру... Так что думаю и в стене по ее толщине необходимо ставить арматуру с шагом 400 мм.
Евгений Москва вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 16:42
#16
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


А как эта стена работает? Каково её напряжённо-деформированное состояние?
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 17:48
#17
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Вы что тут курите? В нормах необходимо армировать только наружную грань, с опред шагом, а шпильки ( арм поперек стены) ставятся из условия закрепления арматуры у наружной грани. Посмотрите примеры армирования колонн.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 18:08
#18
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Вы что тут курите? В нормах необходимо армировать только наружную грань, с опред шагом, а шпильки ( арм поперек стены) ставятся из условия закрепления арматуры у наружной грани. Посмотрите примеры армирования колонн.
тут не про поперечную арматуру разговор, а про ту которую нужно ставить в плоскости, параллельной короткой грани стены
Евгений Д. вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 20:14
#19
Den_Den


 
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Вы что тут курите? В нормах необходимо армировать только наружную грань, с опред шагом, а шпильки ( арм поперек стены) ставятся из условия закрепления арматуры у наружной грани.
очень интересно... а ссылку слабо?
Den_Den вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 20:45
#20
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
а шпильки ( арм поперек стены) ставятся из условия закрепления арматуры
Нехилые будут шпильки 2метра длиной))) Удержат Эти шпильки арм. сетку по граням??? ))) Так как если убрать арматуру вообще??? Я не представляю зачем в стене 2метра арматура, тем более:
Цитата:
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
требования по максимальному шагу продольной рабочей арматуры поперек стены?
Хотя тут наверное с РАБОЧЕЙ оговорка и наверняка имеется ввиду КОНСТРУКТИВНАЯ
Otets вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование толстых (более 1 м.) стен.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование монолитных колонн Assol Железобетонные конструкции 38 08.09.2016 19:10
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37