Расстояние по путям эвакуации
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 316
|
||
Просмотров: 12863
|
|
||||
Руководитель проектного отдела Регистрация: 09.11.2007
76 регион
Сообщений: 196
|
Наврал, приведу цитату: Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других обслуживающих помещений) до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более указанного в таблице 5.
Т.е. 40 туда и 40 сюда, итого 80. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 316
|
Фуф! Спасибо! Аж отлегло
![]() П.С. Ну т.е все верно, что в итоге получится, как на рисунке в 1-ом сообщении?! Т.е если между лестницами 80 и помещение находится рядом с лестницей, то до одной будет метров 5 скажем, а до другой 75 м и это допускается?!!! Последний раз редактировалось Route, 15.03.2011 в 16:04. |
|||
![]() |
|
||||
Руководитель проектного отдела Регистрация: 09.11.2007
76 регион
Сообщений: 196
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,212
|
Допускается. Расстояние определяется до ближайшего выхода на лестницу или на улицу, а не до дальнего. В этом случае (с 2 лестницами) самыми удаленными от выходов будут помещения в середине коридора, а не в концах. Именно поэтому для помещений, выходящих в тупиковый коридор, расстояния в 2 раза меньше.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 316
|
Цитата:
А для производственных - № 404. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205
|
Только не забывайте ч. 4.3.3 СП 1.13130.2009 - Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по [2], но не должна превышать 60 м.
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают.. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.10.2007
Казахстан
Сообщений: 74
![]() |
Vitruvio, данное требование к длине эвакуации имеет косвенное отношение.
Во первых, согласно СНиП РК 2.02-05-2009 п.9.2.23, допускается разделение коридоров на отсеки длиной до 90 метров при наличии аварийной противодымной вентиляции. Во вторых, двери открываются по направлению выхода, не имеют запоров и не препятствуют эвакуации. Иначе, мы вынуждены были бы принимать данные участки коридоров тупиковыми. И, к тому же, СНиП РК 2.02-05-2009 позволяет считать эвакуационным выходом, "если они ведут: [...]3) в соседнее помещение (в нашем случае - коридор) расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в 1) и 2). Жуткая солянка получается с этими нормативами)))) СНиП РК 2.02-05-2009 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"))) |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет длины пути эвакуации | mic1000 | Архитектура | 25 | 10.11.2011 16:05 |
Минимальное расстояние новых фундаментов от сущ. свайных | G R E N | Основания и фундаменты | 2 | 05.04.2010 08:31 |
Создание блоков для оптимизации расчета времени эвакуации при пожаре | Makarus | Программирование | 2 | 14.04.2009 08:54 |
Расстояние между эвакуационными выходами | slimmy | Архитектура | 2 | 06.08.2008 22:07 |
Расстояние м/у уширениями??? | Neo_ | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 05.01.2008 23:01 |