| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
траншея с укрепленными вертикальными откосами
проектировщик
Смоленск
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 1771
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Нормируется расчётом шпунтового ограждения.
В ПОС должно было быть указание... Или в ППР... Требуйте с заказчика том расчётом по ограждению... Ну или сами посчитайте шпунты... дело нехитрое... Где-то часов 4-8 по ВСНам...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК Регистрация: 18.07.2009
Новочеркасск
Сообщений: 178
|
Это для естественных откосов, не закрепленных.
В принципе любое, если расчетом шпунта учитываются дополнительные воздействия от временных отвалов грунта или перемещения строительной техники. Но я бы принял запас не менее 1 м от бровки чтоб он не ухнулся в котлован |
|||
![]() |