Отклонения металлических колонн от вертикальной оси
Регистрация: 20.02.2006
Сообщений: 59
|
||
Просмотров: 13591
|
|
||||
Регистрация: 06.10.2010
Да здесь я
Сообщений: 144
|
Цитата:
![]() ![]() 2ТС. Во-первых посчитать колонну на внецентренное сжатие. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157
|
Вы просто не знаете. Подвешивается гводик вдоль колонны и делается засечка на колонне. По отклонению острия гвоздя от риски измеряется отклонение. Это практика, сэр.Подумайте лучше, как расширить свои знания.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.10.2010
Да здесь я
Сообщений: 144
|
Цитата:
А если колонна высотой метров 10 то, со стаканом внизу ходить надо, чтобы мояк заработал? особенно, когда кран функционирует? ![]() Сэр, для измерения отклонений колонн от вертикали, люди уже давно используют геодезические методы, это и просто, и точно, и безопасно. А обследователей с гвоздями, нитками и стаканами, я бы метлой с объекта погнал. Ламерство. Последний раз редактировалось Посетитель, 13.04.2011 в 00:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Маяки и гвоздики повеселили, напишите размеры сечения колонн, имеющих максимальные отклонения, нарисуйте в каде, отправьте в консул, там есть функция определения ядра сечения, если верх колонны отклоняется не далее ядра - ничего страшного нет, таких случаев было сколько угодно. Если дальше - нужны доп. мероприятия, возможно усиление, но без паники и маячков с гвоздиками
|
|||
![]() |
|
||||
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131
|
О категории технического состояния думать вам рано. Надо определиться с причинами. Это возникло на стадии монтажа или в процессе эксплуатации? Если второе то такие деформации бесследно пройти не могли. Обязательно будут повреждения элементов покрытия (общие изгибы, разрывы узов сопряжения и тп), да и с эксплуатацией кранов должны возникнуть трудности. Нужно видеть картину вцелом. Выкладывайте схемы расположения элементов каркаса со всеми отклонениями, изгибами, смещениями, сдвигами, нарушениями узлов и тд. Ну и хотельсь бы знать что за краны в здании и что ими там делают.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.06.2015
Сообщений: 14
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Шарнирное сопряжение металлических фахверковых колонн с аркой | user277418 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.10.2010 18:22 |
Сопряжения металлических колонн с фундаментом | Сашка | Металлические конструкции | 19 | 19.01.2010 02:56 |
стык металлических балок и колонн | вчерашний студент | Металлические конструкции | 16 | 01.12.2006 17:01 |