| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Моделирование сопряжения монолитной ж/б стены с колонной
Конструктор, проектировщик
St. Petersburg
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 15320
|
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Я получил ваш приват. Простите- просто некогда. ЗАвтра опять на САПРяжение еду.
1. Особо ничего сложна там нет. Лично я делаю колонну на всю высоту стержнем и объединяю только верхний и нижний узел. 2. Не вижу особой проблемы- всегда подвинуть можно 3. Реально. Но не нужно- пружинок хватает для практических целей с головой. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор, проектировщик Регистрация: 18.02.2010
St. Petersburg
Сообщений: 17
|
Спасибо что откликнулись, а то я уж думал тема померла..
про 1. а если центр тяжести сечения колонны не совпадает с срединной плоскостью стены (в подвале), как тогда быть? про 2. т.е. у меня стены на этажах не совмещены..? про 3. я диплом по кафедре геотехники в спбгасу пишу, так что это самое важное.., а там на кафедре они пользуют только скад (в котором даже контр. зет не фурычит) да плаксис.. |
|||
![]() |
|
||||
В лире: Жесткости - жесткие вставки стержней
В Скаде: Назначение - установка/удаление жестких вставок Там задается расстояние между центрами тяжести колонны и стены (балки и перекрытия). Пример. Колонна 600х600мм, стена 250 мм. Внешняя грань стены и колонны совпадает. Расстояние будет 600/2 - 250/2= 175 мм. Задаем сверху и снизу одно и то же значение, ось или X или Y (для балки Z). Проверяем правильность стороны вставки (+/-) на презентационной графике. Жесткие вставки дают объединение работы элементов. Для окончательно го подбора сечения, правильного определения усилий (особенно касается моментов) лучше почитать вот это - http://dwg.ru/dnl/1951 стр. 25-30. Там про балку, но у вас ситуация такая же. Потом по полученным усилиям можно проверить сечение/армирование в том же арбате Скада. |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор, проектировщик Регистрация: 18.02.2010
St. Petersburg
Сообщений: 17
|
Semvad, спасибо!
со вставками разобрался. но появились еще вопросы..) 1. как быть со сваями? я их замоделировал, все ок.есть геология, стоит ли мучиться с моделью грунта (если да, то как это делается), или есть другой вариант - препод говорит задай коэффициент постели (я так понял из питерского ТСНа брать?) для плиты, а для свай задай смещение по оси z, он сказал : я испытывал сваи и 95% свай при нагрузке = несущей способности сваи осадка составляла 2 см. Как думаете какой вариант лучше? 2. Как замоделировать ростверк с фундаментной плитой (см. вложение)? тоже жесткими вставками? ПС : заранее благодарен |
|||
![]() |
|
||||
serw,
Не совсем понимаю вашу модель, не хватает разрезов. Если по вашим чертежам, то у вас КСП (комбинированный плитно свайный фундамент, он же свайно-плитный фундамент). Плита пола и ростверки составляют единое целое. 1) Для расчета осадки (2-е пред. состояние): СП 50-102-2003 пункт 7.4.10 (прочитайте его , прежде чем читать дальше). 2) Для расчета на прочность (1-е пред состояние): В такой модели у вас будут большие поперечные (горизонтальные) силы в крайних сваях по периметру здания. Моделируете плиту (там где ростверки -местное утолщение плиты (толщина КЭ элементов больше)) на упругом основании (через коэф. постели). Моделируете сваи. Считаете армирвание плиты, проверяете на продавливание в области свай и колонн. Вариант 2 Если вы все таки считаете раздельно ростверки и плиту пола, отделенную деф. швом от ростверков, тут другая история. Советую посмотреть "Руководство по проектированию свайных фундаментов" , "Пособие по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений". Е.А. Сорочан "Справочник проектировщика. Основания, фундаменты и подземные сооружения" Вообщем, тема объемная, лучше поискать по форуму, там все это уже было. Например, http://www.google.ru/cse?cx=partner-...5%23post746745 |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор, проектировщик Регистрация: 18.02.2010
St. Petersburg
Сообщений: 17
|
Добрый день Semvad! Спасибо что откликаетесь.
разрезы добавлю вечером, как до дома добегу. есть еще вопрос: дом 3 эт, 2 из которых подземных, к наруж стенам примыкают колоны, грань колон (400х400) совпадает с плоскостью стены (200)-я колону моделю цельным стежнем и делаю жесткую вставку в ниж и верх узле колонны=смещение (400+200)/2.Перекрытия скорее всего будут безбалочными с капителями пролет 10 м между колоннами. Как замоделить я нашел на форуме-вроде как ажт. Вот вопрос когда собираю схему в автокаде как ставить эти колонны (которые у стен) ведь вставки моделируют ексцентриситет между серединной плоскостью стены и осью колоны, а значит мне еще и делать эксцентриситет ажт (тоесть заранее ставить узлы АЖТ с эксцентриситетом) или нет? если необходимо план вечером вложу.. заранее благодарен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2011
Сообщений: 1
|
как смоделировать при помощи объемных КЭ потерю местной устойчивости балки произвольного сечения (в учебной литературе приводятся примеры для
отдельных видов сечения - двутавр с ребрами жесткости (например) и для расчета используется цилиндрическая жесткость-можно естесственно потратить много времени и применить методы математики (цилиндрическая жесткость и т. д.)в каждом конкретном случае но как?!!!..сделать такой расчет на машине ....очень хочется узнать мнение специалистов |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.05.2011
Сообщений: 3
|
как смоделировать при помощи объемных КЭ потерю местной устойчивости балки произвольного сечения (в учебной литературе приводятся примеры для
отдельных видов сечения - двутавр с ребрами жесткости (например) и для расчета используется цилиндрическая жесткость-можно естесственно потратить много времени и применить методы математики (цилиндрическая жесткость и т. д.)в каждом конкретном случае но как?!!!..сделать такой расчет на машине ....очень хочется узнать мнение специалистов |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор, проектировщик Регистрация: 18.02.2010
St. Petersburg
Сообщений: 17
|
Semvad. Да какой же пск, там свайная поляна будь здоров! свайный с ленточным ростверком, поверх которого плиту подвала льют.
если б там был свайный то диаметры свай раза в 2 больше были бы, да и количестно по меньше, а плита наверное толщиной в метр из условия на продавливание под стенами и колоннами.. а про второе я подумал..: что мне мешает сделать объединить горизонтальные перемешения стены и колонны, и при этом колонны сразу расставлять с эксценриситетом,а не задавать его вставками? только вот загвоздка: делал тестовую задачу: кусок стены (кластинчатые КЭ) и колонная КЭ10 на расстоянии от срединной плоскости плиты до оси колонны, как вы правильно сказали, 250мм, загрузил стену равномерно распределенной нагрузкой, внизу сделал защемление, верхний конец оставил свободным. в итоге получил число, которое я решил проверить по консольной схеме M=ql^2/2, и нифига не сошлось... видимо я просто неправильный подход избрал при проерке/или при задании самой задачи...вобщем запутался. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Работа обычного свайного ростверка и КСП различна (то же для столбчатого фундамента и фундаментной плиты). КСП, в отличии от свайного ростверка, садится больше в центре и меньше по краям. По краям плиты образуются большие касательные напряжения в грунте, а в крайних сваях большие горизонтальные силы. Цитата:
Цитата:
Слушайте, у вас же есть преподаватель. Зачем ставить эксперименты, если можете спросить у преподавателя. Так вы просто теряете время. Больше комментировать не буду. Читайте нормы. Сорочана хотя бы почитайте, очень легко читается. Последний раз редактировалось Semvad, 19.05.2011 в 17:31. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Одна грань колонны совпадает с гранью стены. Колонна на верхних этажах идет дальше, а стены только в подвале. Имеет вообще какой нить смысл в таком примере пользоваться жесткими вставками?
Если нет, то как тогда замоделировать это добро? На данный момент подвальная часть выстроена элементами "оболочка". Колонна получается приходит в точку "пилястры" отстоящую от КЭ стены на расстояние между ц.т. стены и ц.т. колонны. В колоннах первого после стыка этажа получаются большие усилия. % армирования в 2-4 раза выше чем для похожих колонн но не заделанных в подвале в стены. Последний раз редактировалось Poreth, 24.05.2012 в 16:26. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Расчет ж/б колонны в составе монолитной стены | Расчетчик | Железобетонные конструкции | 13 | 14.01.2013 15:53 |
Моделирование узла опирания монолитной плиты на на сборные стены (кирпичые, и т.д.) | MichaelBY | Железобетонные конструкции | 3 | 06.01.2008 20:22 |
моделирование работы стены бескаркасных зданий | EUDGEN | Расчетные программы | 55 | 03.03.2007 15:52 |
моделирование стыков элементов в монолитных ж/б каркасах | АрхСтройПроект | Расчетные программы | 6 | 03.07.2006 15:01 |