Помогите рассчитать сваю Fundex
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите рассчитать сваю Fundex

Помогите рассчитать сваю Fundex

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.05.2011, 15:15 #1
Помогите рассчитать сваю Fundex
quazi
 
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 53

Нужно посчитать несущую способность сваи по грунту.
Есть геология и довольно проблемный заказчик.
Удалось выяснить, что будут делать "вдавливаемые сваи "Fundex", "диаметр скважины 400 мм" и еще картинка есть(прикреплена к посту).
По каким нормам ее считать для Украины?
400 мм это диаметр башмака или обсадной? какой мне периметр боковой поверхности взять?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 001.jpg
Просмотров: 282
Размер:	26.4 Кб
ID:	59229  

Просмотров: 5854
 
Непрочитано 10.05.2011, 15:27
#2
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Создал 2 подобных темы за 2 дня по этим сваям. Ответа на эти вопросы пока нет....
Вообще был случай у одной знакомой, когда эксперт попросил назначать расстояние в свету между сваями по диаметру наконечника, но вот указаний нормативов по этому вопросу я пока не нашел.

подпишусь на Вашу тему. Подпишитесь и Вы на мою

http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=67238
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=67491

Основные моменты, которые сейчас приходят на ум:
1. тип данных свай - набивные;
2. расчет несущей способности по СНиПу для определения R под острием используются данные для забивных свай
3. можно ли для этих свай использовать результаты расчета свай по данным статического зондирования для забивных - пока не ясно.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года

Последний раз редактировалось SerStar, 10.05.2011 в 15:38.
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 15:46
#3
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Основные моменты, которые сейчас приходят на ум:
1. тип данных свай - набивные;
2. расчет несущей способности по СНиПу для определения R под острием используются данные для забивных свай
3. можно ли для этих свай использовать результаты расчета свай по данным статического зондирования для забивных - пока не ясно.
если смотреть новый СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты, то описание технологии дано в п. 6.4а, коэффициенты к расчету в таблице 7.6
kruz вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 16:02
#4
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Цитата:
Сообщение от quazi Посмотреть сообщение
По каким нормам ее считать для Украины?
снип 2.02.03-85 со всеми изминениями к нему
Цитата:
Сообщение от quazi Посмотреть сообщение
какой мне периметр боковой поверхности взять?
тот, который останится в грунте после устройства сваи
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 16:16
#5
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
если смотреть новый СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты, то описание технологии дано в п. 6.4а, коэффициенты к расчету в таблице 7.6
и все таки, можно использовать зондирование для определения несущей способности набивных свай по этой технологии?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 16:28
#6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
и все таки, можно использовать зондирование для определения несущей способности набивных свай по этой технологии?
а это к topos или к AlphaGeo. По моему только они грамотно ответят. В ЛИСИ на кафедре оснований кто-то вроде пишет работу по сопоставлению зондирования и этими сваями. Но пока экспертиза на Росси (да и фундаментная комиссия) относит эти сваи к буронабивным и принимает зондирование расчитаное исходя из п. 7.3.12 СП 2010 года.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 16:35
#7
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Но пока экспертиза на Росси (да и фундаментная комиссия) относит эти сваи к буронабивным и принимает зондирование расчитаное исходя из п. 7.3.12 СП 2010 года.
не подскажете о каком СП идет речь?
Знаю только СП 50-102-2003 , СНиП 2.02.03-85 и СП 24.13330.2011 (вводится 20 мая)
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 16:36
#8
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557


Извините. П 7.3.13б СП 50-102-2003 .
kruz вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 16:56
#9
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Но пока экспертиза на Росси (да и фундаментная комиссия) относит эти сваи к буронабивным и принимает зондирование расчитаное исходя из П 7.3.13б СП 50-102-2003 .
Если это так, то несколько не понимаю.
Цитирую П 7.3.13б СП 50-102-2003:
Цитата:
7.3.13. Несущую способность сваи в точке зондирования вычисляют по формулам:
.....
б) для буровой сваи, устраиваемой в соответствии с 6.5, а....
тогда цитирую 6.5, а:
Цитата:
Буровые сваи по способу устройства подразделяют на:
буронабивные сплошного сечения с уширениями и без них, бетонируемых в пробуренных глинистых грунтах .....
В указанной в начале топа технологии происходит вдавливание, а не бурение, и этот способ изготовления есть 6.4а и ничего общего с 6.5 (бурением), не имеет.
Цитирую 6.4.а.
Цитата:
6.4. Набивные сваи по способу устройства разделяют на:
а) набивные, устраиваемые путем погружения инвентарных труб, нижний конец которых закрыт оставляемым в грунте башмаком...
Пробовали дискутировать с экспертом по этому поводу? Ведь результаты расчета для буровых и забивных свай отличаются в 3 раза!!!
__________________
Опыт проектирования с 2007 года

Последний раз редактировалось SerStar, 10.05.2011 в 17:05.
SerStar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 12:49
#10
quazi


 
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 53


Мда...
Сейчас другим занялся, но полистав СП СП 50-102-2003, подумал,
что для себя можно считать часть несущей способности от сопротивления под нижним концом сваи по П 7.3.13а,
а от бокового сопротивления по П 7.3.13б.
quazi вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2011, 13:51
#11
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


В своей теме уже привел мои мысли по этим сваям:


1. В нормах есть указания по расчету забивных сваи по результатам статического зондирования;
2. В нормах есть указания по расчету буровых сваи по результатам статического зондирования;
3. В нормах отсутствуют указания по расчету набивных сваи по результатам статического зондирования;
4. Знакомые из экспертизы говорят, что считать набивные сваи можно по формулам забивных, но это только рекомендации.
5. Результат расчета по статическому зондированию буровых свай отличается в меньшую сторону от результата расчета забивных свай в 2-2.5 раза.
6. По несущей способности набивные сваи ближе к забивным, поэтому если принять для набивных свай результаты расчета для буровых, то сваи окажутся сильно недогружены (до 2 раз)
7. Для корректного определения несущей способности набивной сваи нужно проводить натурные испытания свай.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите рассчитать сваю Fundex

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите рассчитать Ширину комнаты и коридора. Shaxi_D Прочее. Архитектура и строительство 6 27.12.2010 16:44
Помогите рассчитать +) Обоснование расчетов в ПОС marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 04.11.2010 15:20
Помогите рассчитать стропильную ногу ashatanmak Конструкции зданий и сооружений 10 29.10.2010 16:09
Помогите рассчитать подъём грунта в зимний период. mechanic85 Основания и фундаменты 1 14.09.2006 12:57
Как рассчитать одиночную сваю? Колян Основания и фундаменты 1 14.09.2004 10:38