Базальтовая фибра в тяжёлом бетоне
Desmod
 
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 8

Имеет ли смысл добавлять базальтовую фибру в бетон со щебнем, или её используют только в пескобетоне? Если имеет, то как правильно это делать (прежде всего - отмывать замасливатель или нет, сколько сыпать и какой)? А то рекомендации в сети противоречат друг другу.
Фибру хотелось бы использовать прежде всего для повышения предела деформации бетона без образования трещин.
Просмотров: 4685
 
Непрочитано 21.06.2011, 12:59
#2
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


насыпьте туда фибру под названием ф8AIII (можно не мытую). Расход - килограмм этак 50, а то и 100 на куб.м.

Деформации будет выдерживать - огого!
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2011, 13:35
#3
RosNeo


 
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 16


информации бы побольше,какой бетон и тд и тп
RosNeo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2011, 04:43
#4
Desmod


 
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 8


Интересует впринципе применение фибры в бетоне (кроме пеноблоков - про них более-менее понятно), и в частности есть ли смысл её сыпать для бетона со щебнем, или с гранитным отсевом, или только с песком, или только с мелким песком? Желательно с практической точки зрения.
Цитата:
насыпьте туда фибру под названием ф8AIII
Насколько я знаю базальтовая фибра не отменяет основного армирования, по крайней мере если её сыпать в разумных пределах (а в неразумных комковаться будет, можно только пульверизатором покрытия наносить). Если армированный бетон согнуть - он треснет, хотя и не развалится, а с фиброй должен бОльшую деформацию держать без трещин, и по мелочи поднимаются все прочие свойства.
Desmod вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2011, 15:58
#5
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Существует огромное кол-во разной "фибры"- по материалу, размерам, группировки . От этого всего зависти и назначение и кол- во. Обычно производитель дает какие - то указания.
Bel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2011, 19:27
#6
Desmod


 
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
Существует огромное кол-во разной "фибры"- по материалу, размерам, группировки . От этого всего зависти и назначение и кол- во. Обычно производитель дает какие - то указания.
Материал - базальтоволокно, толщина - вроде обычно 40-100 мкМ продают
Цитата:
Сообщение от РосСнаб
Волокно длиной 13 мм предназначено для тяжёлых и лёгких бетонов, используемых в сфере гидротехнического строительства и при возведении фундаментов, свай, в производстве плит перекрытия и наливных бетонных полов. Фибра добавляется из расчёта 0,6-1,2 кг/ м3.
Это означает что можно и для обычного щебнебетона применять, как я понимаю
Цитата:
Сообщение от РосСнаб
При этом относительная деформация цементного камня без образования трещин достигает 0,9 – 1,1 %. Такая деформация в 45-55 раз превышает граничное удлинение неармированного цементного камня.
Будет ли это выполняться при армировании бетона со щебнем, с керамзитом и т.п., для пескобетона? Может кто-то на практике использовал?





На эту картинку многие ссылаются, только в половине случаев (когда продают замасленную фибру) пишут что на ней показано увеличение прочностных характеристик бетона - мол бетон треснул а фибра осталась, а в половине (где рекламируют незамасленную) - что здесь замасленная фибра не имеет сцепления с бетоном, поэтому бетон треснул, а фибра выдернулась, и вообще добавка замасленной фибры снижает свойства бетона, а вот незамасленной - увеличивает. Где правда?

Цитата:
Сообщение от Википедия
* Прочность на растяжение при изгибе до 300 %, сжатие до 150 %, по осевому растяжению до 150 %.
* Предел трещиностойкости до 250 %.
* Морозостойкость до 200 %.
* Коррозионная стойкость до 500 %.
* Водонепроницаемость до 150 %.
Означает ли это, что насыпав фибры в обычный бетон M350W8, я получу M525W12, а в M600W18 - M900W24? Сколько фибры для этого нужно насыпать, какой длины сечка и какого диаметра?

Последний раз редактировалось Desmod, 23.06.2011 в 19:39.
Desmod вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2011, 17:02
#7
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Честно говря, не знаю , что такое замасленная или не замасленная фибра.Не сталкивался и с базальтовой фиброй.
Есть синтетические и металлические волокна.
Большая часть синтетических используется для предотвражения пластических трещин и после твердения бетона не работают ( полипропиленовые ,найлоновые и т.п.)
металлическаая и нек. синтетические ( большой прочности и соответствущим модулем упругости) могут армировать бетон.
Естественно, при этом марка бетна не меняется. Как и при обычном армировании.
Bel вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2011, 23:58
#8
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,659


Цитата:
Сообщение от Desmod Посмотреть сообщение
вообще добавка замасленной фибры снижает свойства бетона
Это правильная информация. В местах с масляными пятнами снижаются прочностные характеристики бетона.
tankist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Базальтовая фибра в тяжёлом бетоне

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Горизонтальный шов в бетоне фундамента mihalych74 Основания и фундаменты 15 28.02.2010 18:31